穿插一个防火的——“傻瓜”白话高规 1.建筑分类: 高层建筑各种各样,类型、档次、危险性均不同,一刀切不好。因此,把它们分两类吧,一类要求高点、从严些,另一类要求低点。至于哪些是一类?哪些是二类?去查那个表。 2.耐火等级: 分好类了。一类的不是要求高吗?怎么体现呢?就让它抗烧一些吧!就是烧垮用的时间比较长。同理,二类的时间短些。于是,具体做出规定,墙、柱、楼板、吊顶等各自需要“抗烧”(耐火极限)多长时间。高层不是有裙房吗?这个裙房比较低,救火容易些、人逃生容易些,为了省钱,裙房可以统一放宽为二类耐火。地下室比较危险,从严些,定为一级。此外还有一些琐碎的小规定,不好记,查书吧。 3.防火分区: 一栋房子的某处失火了,若任其蔓延,则整栋楼危矣!因此想个办法,将火限制在局部,因此产生防火分区的概念——就是把整栋楼,分成若干“小盒子”(当然这个小盒子不一定是长方体,而是指可以拓补变换的封闭空间),任盒子内部烧,其他盒子仍安然。 4.防火分隔:如果盒子四壁易燃,纵然分隔了,也会很快烧穿。因此主要构件要有一定“抗烧性”。因此墙用防火墙、门窗用防火门窗。通道和开口处,平时可敞开着,失火时,有防火卷帘自动落下或移出。 5.防火分区最大面积: 每个盒子(拓补空间)多大呢?划得太大了,仍然太危险。划得太小了,则成本高,且不利于使用。因此需要定个数据——一类高层1000,二类高层1500,地下室500。国家定的,执行即可。有些区域设了自动灭火系统,提高了安全性,则这些区域防火分区可大些,这也符合常理,大多少?可以大一倍。裙房比较低,救火容易些、人逃生容易些,为了省钱,裙房的防火分区可大些,定为2500,与多层的标准一样。 6.开口部位: 上面说了,防火分区的关键是要成为一个自我封闭的拓补盒子。那么高层内的自动扶梯、敞开楼梯等上下联通的部位怎么办呢?这些部分烟、火是可以蔓延的啊。办法是,如果上下层面积叠加超过最大防火分区面积时,就要设防火卷帘或水幕来阻隔火的蔓延。使开口在火灾时成为“闭口”。 中庭也是上下联通的开口,有的中庭还相当大,自从波特曼搞了所谓共享空间、人看人后,中庭变得更大更高耸了,有的贯穿几十层,很有气势。但这里同时也是个“大烟囱”,火灾时及其危险。因此,规定了四条措施来解决这个问题。
chinanorthwind edited on 2011-05-24 11:06
|