20.消防电梯: 普通电梯火灾时断电、停用。消防队员穿着战斗服拿着水带、水枪,爬几层楼梯就会累的够呛,无法战斗。因此较高等级的高层建筑需设消防电梯。7-8名消防队员战斗班从室外(或经一段不长的通道——小于30米)进入电梯,到达失火楼层,出电梯进入前室(此处有防烟功能,较为安全,可放置消防器材,以利展开火灾扑救)。 消防电梯的台数按规范设定。需设在不同防火分区内,利于扑救各个区内的火灾。 21.消火栓: 即高压水枪。由于我国比较穷,而消火栓是各类消防设施中比较省钱的设备,因此我国用这个比较多。各层均应合理设置,因为每层均有失火可能。其设置数量和位置一般由水专业定,原则上是设在走道、楼梯等易于取用的地方。消防电梯前室必须设消火栓,因为消防队员电梯上来后,可以马上用水枪灭火和开辟通路。 22.自动喷水灭火系统: 按规范设置,注意设置处的防火分区面积可加倍。 23.防烟、排烟: 大部分人是熏死的,因此防烟、排烟是个重要问题。长内走道和大房间一般应设排烟设施。危险性低的高层(除50米以上的一类公建、100米以上的住宅)疏散楼梯间及前室建议采用自然排烟,但不具备自然排烟条件的只能设机械防烟(正压送风)。