Re:2010一注作图准参考答案,你及格了么???   [精华]
wwb338


发贴: 344



2010-05-14 13:47 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
个人意见,特别是构造的界面处理剂,我现在都不清楚,大家别较劲!




ben_gx edited on 2010-05-19 12:22

安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:

wwb338


发贴: 344
2010-05-14 13:51 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子





wwb338 edited on 2010-05-15 20:10

wwb338


发贴: 344
2010-05-14 13:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子


32题,中庭排烟:1。顶部设排烟口;2。走道设送风口(卫生间处有井),有排必有送,老贾说的;
33题,下列哪些必须设喷淋:选b,通道、回廊、物管办公室(回廊喷淋间距不大于2800),用排除法去掉前室和合用前室,所以在前室画喷淋应是错的---虽然有其它规范说要设;
36题,出口标志灯,我也糊涂了,不知是四或八;
37题,下列哪些必须有烟感:a物管,b空调机房,c通道,d回廊,选回廊@15m,共四个。


wwb338 edited on 2010-05-14 15:55

czy505


发贴: 47
2010-05-14 14:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
好帖

songkunjun


发贴: 564
2010-05-14 14:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wwb338 wrote:
个人意见,特别是构造的界面处理剂,我现在都不清楚,大家别较劲!




可是看见你了,老朋友,今年一定考的很好吧,难忘在一起作方案大作图的日子,你的方案简直就是标准答案,热切希望你将你今年的大作图发到网上,大家好好学习,也顺便评评我的方案,看看有希望吗,我的帖子
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=5&id=338268945&sty=1&tpg=1&age=20


wangsaifengyu


发贴: 276
2010-05-14 14:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我怎么不记得有要求7-8轴有多少斜梁这道题呢?
如果有的话,按你的图面也应该是7根啊!!!
如果我设备题基本错完了,其他的选择题基本都对,图面上错误肯定有些咯。那还能及格吗?


wwb338


发贴: 344
2010-05-14 14:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
是哦,考试时我斜梁放中间,一下错了两,晕!---上图已按你说的修改了!

wwb338 edited on 2010-05-14 15:23
xx355


发贴: 44
2010-05-14 14:43 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
南北两个通道通向其他部分应该要做甲级防火门吧
因为门是向其他部分的方向开启,所以必然是不同防火分区


huaxiaowowu2


发贴: 473
2010-05-14 15:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我大概错了10个选择,很危险,应该能机读通过了吧

huaxiaowowu2 edited on 2010-05-14 15:27
wwb338


发贴: 344
2010-05-14 15:34 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
songkunjun wrote:
可是看见你了,老朋友,今年一定考的很好吧

今年考的很烂,及格是没奢望的了,不过考后画了个分区图,大家可参考下,权当马后炮:急诊和外科有手术,必须在东北角,与住院联系紧密并且与其它不能有交叉,所以今年方案考的就是总图和大分区,大区的乱了,小区的想不乱,很难!当然大分区小小乱,小的流线非常好,还是有机会过,小的科室内部流线,只要头脑清醒,直接按放射科或内科抄抄就是最佳了!


wangsaifengyu


发贴: 276
2010-05-14 15:41 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我其他两门都有可能过,就是大方案,确实没底,色哥,帮忙瞧瞧呗!!

专门又搞了2层平面



wangsaifengyu edited on 2010-05-14 16:11
songkunjun


发贴: 564
2010-05-14 15:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wwb338 wrote:
今年考的很烂,及格是没奢望的了,不过考后画了个分区图,大家可参考下,权当马后炮:急诊和外科有手术,必须在东北角,与住院联系紧密并且与其它不能有交叉,所以今年方案考的就是总图和大分区,大区的乱了,小区的想不乱,很难!当然大分区小小乱,小的流线非常好,还是有机会过,小的科室内部流线,只要头脑清醒,直接按放射科或内科抄抄就是最佳了!


怎么回事,你准备的那么充分,是时间不够,还是别的原因,不过看你的功能分区很完美,挑不出不合理的地方,还记得你做的精神病医院方案,受过你的指点,都是那么完美,如果你这样的高手都过不了,那我也肯定没戏了,表示严重慰问,楼主是那个省市的,我是山东烟台,真想能和你这样的高手共事学习,常联系。我的邮箱songkunjun@163.com qq:935294609


fstat1


发贴: 32
2010-05-14 17:10 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
烟感在回廊?嘿嘿,错了吧,那么大的中庭,烟向那里跑啊?如果光感,我觉得还对路。回廊里面很难积聚到烟感那么多烟的。烟感在空调机房。

wwb338


发贴: 344
2010-05-14 17:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
fstat1 wrote:
烟感在回廊?嘿嘿,错了吧,那么大的中庭,烟向那里跑啊?如果光感,我觉得还对路。回廊里面很难积聚到烟感那么多烟的。烟感在空调机房。

5.1.5 高层建筑中庭防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定:
5.1.5.1 房间与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗。
5.1.5.2 与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。
5.1.5.3 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。
5.1.5.4 中庭每层回廊应设火灾自动报警系统。
条文:结合国外情况本规范作出了如下规定:
1.房间与中庭回廊相通的门、窗应设自行关闭的乙级防火门、窗。
2.与中庭相连的过厅、通道等相通处应设乙级防火门或复合型防火卷帘,主要起防火、防烟分隔作用,不论是中庭或是过厅等部位起火都能起到阻火、阻烟作用。
3.中庭每层回廊应设置自动喷水灭火系统,喷头间距不应小于2.0m,但也不应大于2.8m。
4.中庭每层回廊应设火灾自动报警系统。
5.设置排烟设施,在本规范第八章作了具体规定。

8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
8.4.1.3 不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭。
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。


wwb338 edited on 2010-05-14 17:25
fstat1


发贴: 32
2010-05-14 17:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
这题关键是烟感,不是自动报警的问题,规范上还有空调机房要做的规定呢。如果是光感,我绝对选择回廊。

wwb338


发贴: 344
2010-05-14 17:23 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
fstat1 wrote:
这题关键是烟感,不是自动报警的问题,规范上还有空调机房要做的规定呢。如果是光感,我绝对选择回廊。

9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:
9.4.2.1 医院病房楼的病房、贵重医疗设备室、病历档案室、药品库。
9.4.2.2 高级旅馆的客房和公共活动用房。
9.4.2.3 商业楼、商住楼的营业厅,展览楼的展览厅。
9.4.2.4 电信楼、邮政楼的重要机房和重要房间。
9.4.2.5 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。
9.4.2.6 广播电视楼的演播室、播音室、录音室、节目播出技术用房、道具布景。
9.4.2.7 电力调度楼、防灾指挥调度楼等的微波机房、计算机房、控制机房、动力机房。
9.4.2.8 图书馆的阅览室、办公室、书库。
9.4.2.9 档案楼的档案库、阅览室、办公室。
9.4.2.10 办公楼的办公室、会议室、档案室。
9.4.2.11 走道、门厅、可燃物品库房、空调机房、配电室、自备发电机房。
9.4.2.12 净高超过2.60m且可燃物较多的技术夹层。
9.4.2.13 贵重设备间和火灾危险性较大的房间。
9.4.2.14 经常有人停留或可燃物较多的地下室。
9.4.2.15 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。

9.4.3 二类高层建筑的下列部位应设火灾自动报警系统:
9.4.3.1 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。
9.4.3.2 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。
9.4.3.3 面积大于50m2的可燃物品库房。
9.4.3.4 面积大于500m2的营业厅。
9.4.3.5 经常有人停留或可燃物较多的地下室。
9.4.3.6 性质重要或有贵重物品的房间。
注:旅馆、办公楼、综合楼的门厅、观众厅,设有自动喷水灭火系统时,可不设火灾自动报警系统。


wwb338 edited on 2010-05-14 17:56
鼓瑟吹笙


发贴: 66
2010-05-14 17:23 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
23题问的是6轴上有几个立柱,答案5个

鼓瑟吹笙


发贴: 66
2010-05-14 17:25 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
还有2-3轴之间屋脊处的立柱之间没有柱间垂直支撑吗?

fstat1


发贴: 32
2010-05-14 17:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
在这诡辩我自己都想笑,不过细想,真的烟感还是不对路,中庭真的太大了。随便哪里出烟,回廊上都很难用烟感测到。空调机房,理论上是在贵重物品和 自动报警系统的规范里面找到的。

wwb338


发贴: 344
2010-05-14 17:30 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
鼓瑟吹笙 wrote:
23题问的是8轴上有几个立柱,答案5个

最少肯定是4个,见图,你和我考试时都错了,那你26题肯定也是6根了,也错了。
题要求是最经济,这样布置就可少跟柱,同悲吧!


鼓瑟吹笙


发贴: 66
2010-05-14 17:32 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我记得问得是6轴

fstat1


发贴: 32
2010-05-14 17:32 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
在自动报警系统规范的附录里面,也能找到这个空调机房的规定。
这里我有个迷惑,能否两个答案都对啊?这事儿也不是没有。我真觉得太好笑,咋烟感那么大的空间啊?我没去考试,是不是考题里面写的不是烟感,是自动报警器啊,光烟,都可以的,那就对路了。


鼓瑟吹笙


发贴: 66
2010-05-14 17:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
而不是8轴

不过你这个帖子是我见过的最全、最接近标准答案的了。


fstat1


发贴: 32
2010-05-14 17:34 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
题目出的不严谨,让我这等耍赖的有了口实,不过烟感真的在空调机房常见的。这个我很负责的说。

wwb338


发贴: 344
2010-05-14 17:42 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
fstat1 wrote:
题目出的不严谨,让我这等耍赖的有了口实,不过烟感真的在空调机房常见的。这个我很负责的说。

那是,规范相互之间都矛盾,现实和考题就更。。。,而且考题都是要求最少最经济,专业人员考试是也会常出错的。


(共12页)  
go to first page go to previous page  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.