本节继续: 9-01 关于抹灰工程的表述,下列哪一条是错误的? A 一般抹灰工程分普通抹灰和高级抹灰,当设计无要求时,按普通抹灰验收 B 抹灰层总厚度应符合设计要求 C 水泥砂浆不得抹在石灰砂浆上 D 罩面石灰膏可以抹在水泥砂浆层上 答案:A (应为D) 解析:查找施工手册,普通明辉和高级抹灰的验收标准是不同的。 经查:《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210-2001中条文规定如下: 4.2.1 本节适用于石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和麻刀石灰、纸筋石灰、石膏灰等一般抹灰工程的质量验收_一般抹灰工程分为普通抹灰和高级抹灰,当设计无要求时,按普通抹灰验收。 4.2.8 抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上,罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。 由此可见,A选项是正确的,而D选项有误的。
9-02 为避免抹灰层脱落,下列那一条措施是错误的? A 抹灰前基层表面应清除干净,洒水湿润 B 当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施 C 当再不同材料基体交接处表面上抹灰时,可采取加强措施 D 当再聚苯乙烯泡沫板上抹灰时,可先在基面上采用表面处理剂胶浆粘贴加强 答案:B (应选C?) 解析:《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001)P12中规定:抹灰总厚度超过35mm时才应采取加强措施。 经查:《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210-2001中条文规定如下: 4.2.4 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强同时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm. 由此可以理解为:B选项和规范是一致的,不冲突;C选项“可采取加强措施”,规范中“应采取防止开裂的加强措施”
9-26 在屋面玻璃应用的下列规定中,哪一条是不正确的? A 屋面玻璃是指与水平面夹角小于30度的屋面玻璃 B 屋面玻璃必须使用安全玻璃 C 当斜玻璃屋面的中部离室内地面大于4m时,必须使用夹层玻璃 D 用于屋面的夹层玻璃,夹层胶片的厚度不应小于0.76mm 答案:C (应为A、C) 解析:《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113—2009)P18中规定:当屋面玻璃最高点离地面高度大于3.00m时必须使用安全玻璃,夹层玻璃是安全玻璃的一种。 经查:规范中明确规定: 8.2.2 屋面玻璃必须使用安全玻璃。当屋面玻璃最高点离地面的高度大于3m时,必须使用夹层玻璃。用于屋面的夹层玻璃,其胶片厚度不应小于0.76mm。 8.2.5 不上人屋面的活荷载除应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定外,尚应符合下列规定: 1 与水平面夹角小于30°的屋面玻璃,在玻璃板中心点直径为150mm的区域内,应能承受垂直于玻璃为1.1kN的活荷载标准值; 2 与水平面夹角大于或等于30°的屋面玻璃,在玻璃板中心直径为150mm的区域内,应能承受垂直玻璃为0.5kN的活荷载标准值。 由此可见:解析不准确,当大于3m时,必须使用夹层玻璃。同时,屋面玻璃与水平面的夹角可以大于30度。
9-29题,与上题类似:解析中为“应”采用夹层玻璃的说法,也不十分准确;应为“必须”。
9-35 关于吊顶工程,下列哪一条表述不完全符合规范规定? A 重型灯具、重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上 B 电扇、轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上 C 安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,并不得在统一龙骨上接缝 D 当顶棚的饰面板为玻璃时,应使用安全玻璃,或采取可靠的安全措施 答案:A (应为B) 解析:《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001)P13中规定:重型灯具、电扇、及其他重型设备严禁安装在吊顶龙骨上 经查:以上规范规定: 8.1.4、重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶龙骨上。 8.3.4.4、安装双层石膏板时,上下层板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝。 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB 50210-2001中条文规定如下: 6.1.12 重型灯具、电房及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。 同时,从相关资料中查到“轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上”。 综上所述:A选项本身没错,B选项有误(因电扇严禁安装在吊顶龙骨上,主龙骨附龙骨均为龙骨)。
9-62 有关外墙饰面砖工程的技术要求表述中,下面哪一组正确? I. 外墙饰面砖粘贴应设置伸缩缝; II. 面砖接缝的宽度不应小于3mm,不得采用密缝,缝深不宜大于3mm,也可采用平缝 III. 墙面阴阳角处宜采用异型角砖 阳角处也可采用边缘加工成角45度的面砖对接 A I II B II III C I III D I II III 答案:B(应为C?) 解析:同以下查到的条文,可能答案是写错了?关于“外墙饰面砖粘贴应设置伸缩缝”的说法未找打依据,请高手解答。 经查:《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ126-2000)中规定: 4.0.7 面砖接缝的宽度不应小于5mm,不得采用密缝 缝深不宜大于3mm也可采用平缝; 4.0.8 墙面阴阳角处宜采用异型角砖 阳角处也可采用边缘加工成角45度的面砖对接