Re:为什么防震缝两侧高度不同时按较低房屋高度确定防震缝宽? |
ch_lisa
发贴: 22 |
2011-04-28 09:32
当两边不一样时,设防震缝原则应该是从宽, 相同的结构形式,较低房屋比较高房屋的缝宽要小吧?为什么防震缝两侧高度不同时按较低房屋高度确定防震缝宽? 安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载: |
martin
发贴: 2896 |
2011-04-28 09:51
不同高度建筑物摆动碰撞以矮的那个幅度大。 空间想象下 |
ch_lisa
发贴: 22 |
2011-04-28 09:54
我感觉应该瘦高个的容易摆,矮矬子比较稳定些。
ch_lisa edited on 2011-04-28 09:57
|
ch_lisa
发贴: 22 |
2011-04-28 09:55
并且规范也是规定越高缝越宽的啊? “框架结构房屋,高度不超过15m的部分,可取70mm;超过15m的部分,6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm;” |
martin
发贴: 2896 |
2011-04-28 09:58
一个高个和一个矮个对着撞,撞击点是矮个高度。不是在高个的头上。 |
赖特
发贴: 1400 |
2011-04-28 12:15
这个规范貌似已经改了 |