ABBS 论坛       
首页Master作品招聘招标动态热帖杂志帮助搜索注册登录Blog  积分 简历  

» ABBS 论坛 » 考试及留学论坛 » 注册考试  

动态热帖招聘杂志 
   
reply to topic
threaded modego to previous topicgo to next topic
高层沿两个长边设消防通道,是主楼的长边还是裙房的长边?
xmwbcomcn


发贴: 1077



2011-05-02 13:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
高规说,高层应设环形消防通道。困难时,则沿两长边设置。
那长边是针对裙房还是高层的主楼。

当高层裙房较大,比如主楼和裙房的长轴不一样时,是有这个问题的。如果沿高层主楼长边设置消防车道时,那车道离开主楼很远了,没什么意义的。



安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:

玉掀子


发贴: 2313
2011-05-02 13:45 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 玉掀子 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
xmwbcomcn wrote:
高规说,高层应设环形消防通道。困难时,则沿两长边设置。
那长边是针对裙房还是高层的主楼。

当高层裙房较大,比如主楼和裙房的长轴不一样时,是有这个问题的。如果沿高层主楼长边设置消防车道时,那车道离开主楼很远了,没什么意义的。


我理解,高层应设环形消防通道。困难时,则沿两长边设置。是针对裙房或者板式高层说的!

关于塔楼,消防设计有专门的要求——设消防扑救面!
看高规,总图那部分,就有!虽然没有明确提法——“设消防扑救面”,但总图所的人都这么叫!



martin


发贴: 2896
2011-05-02 16:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 martin 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
高层主楼。
注意名词解释。裙房不是高层


martin edited on 2011-05-02 16:21

fuzhou1999


发贴: 104
2011-05-02 16:10 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
登高面大于1/4周长,点状放在裙房一个角好象可以。消防扑救面是不是登高面的意思?登高面是规范说法,需要和消防出入口在一个面,最好和消防楼梯在一个面,不能有不利于登高的凸出物和裙房,4,6米双控,最好不要幕墙,不开口的墙。最好有阳台,连廊。高规好久没研究了,谁来指正一下,若考旅馆,酒店这条必考!

fuzhou1999 edited on 2011-05-02 16:23
fuzhou1999


发贴: 104
2011-05-02 16:48 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
谁来指正下塔楼放在大底盘裙房哪个位置最能满足规范要求,塔楼40x30,底盘60x120,北向长边中部有40x30的开口,大家把塔楼放在中部还是四个角任意一个?放在中部是满足两个长边,放在四角是连续1/2周长,大家怎么理解?

fuzhou1999 edited on 2011-05-02 16:55
martin


发贴: 2896
2011-05-02 16:49 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 martin 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
就是消防员操作那个面。距离建筑大与5米,路要6米宽,在出入口一侧,不能有4-5米突出物,不能种植乔木。
扑救面就是登高面


峒嵝人


发贴: 88
2011-05-04 11:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
fuzhou1999 wrote:
登高面大于1/4周长,点状放在裙房一个角好象可以。消防扑救面是不是登高面的意思?登高面是规范说法,需要和消防出入口在一个面,最好和消防楼梯在一个面,不能有不利于登高的凸出物和裙房,4,6米双控,最好不要幕墙,不开口的墙。最好有阳台,连廊。高规好久没研究了,谁来指正一下,若考旅馆,酒店这条必考!

消防车道是消防车道,登高面是登高面。各自满足就行了。。管他裙房不裙房的。。



已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent