Re:肯请大家评一评我的2011一注方案,看能不能过,拜托了!
yadlym7


发贴: 40



2011-05-10 00:51 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
精细版,真正的图纸可没这干净

错误分析(在图纸后面):







1,办公区的防火疏散距离超了,8X11-3=85米。原来计划排10个柱网疏散距离够的。后来排房间时涨了一个柱网,结果忘了防火疏散距离这回事了。考试时着急,总是丢三落四.

2,二层的缩微阅览室和视听阅览室太狭长,有一个柱网不是南北采光,会扣分的。

3,二层楼面标高4.500没有标,也是忘记了,报告厅屋面标高6.600倒是标了,呵呵!也要扣点分的。

4,总图太着急了,只有25分钟画总图,记不清有没有画连廊及内院里的绿化,没有时间检查,老师就把卷子收了。建筑轮廓线不符要扣分的。

5,社会停车位觉得放在东南角更合适,在东南角开个车行出入口,与内部完全分开。
考试时也这样想过,但当时觉得会影响少儿安全,时间又紧,没有这样做。其实分区分好,不影响少儿安全的。

6,报告厅的贵宾和管理应放在报告厅的西边,观众厅相应向东推一跨,贵宾直接到达讲台,管理与内部办公的流线也相应缩短。
这个也会扣分的。

7,一层接待室的位置不是很理想!没找到更好的位置,这个倒不见得会扣分。


yadlym7 edited on 2011-05-10 21:51

安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:

liwad


发贴: 495
2011-05-10 01:43 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
感觉不错,除了办公通道和办公进公共区通道比较长以外,其他都不错


沉莲往释


发贴: 121
2011-05-10 02:00 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
过了,恭喜你


yadlym7


发贴: 40
2011-05-10 05:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
沉莲往释 wrote:
过了,恭喜你


但愿如此!借您吉言!


yadlym7 edited on 2011-05-10 19:51
林车梁


发贴: 30
2011-05-10 05:30 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
报告厅是不是1+1的?

林车梁 edited on 2011-05-10 05:33
yadlym7


发贴: 40
2011-05-10 05:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
林车梁 wrote:
报告厅是不是1+1的?


谢谢兄弟这么早评价我的图纸!
嘿嘿!
和我一样兴奋的睡不着觉吧!

报告厅是1+1的,内有一间24m2放映室, 昨晚用CAD抄图匆忙漏掉了,我又重新上传了一遍。


yadlym7 edited on 2011-05-10 19:58
m3mnow


发贴: 73
2011-05-10 06:11 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
一夜无眠的人还真多啊

999ab


发贴: 92
2011-05-10 06:20 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
1、报告厅贵宾和普通流线混了,那个管理和办公的连廊太牵强了,估计要扣分;
2、有视听资料库这个房间吗?


999ab edited on 2011-05-10 06:24
yadlym7


发贴: 40
2011-05-10 06:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
m3mnow wrote:
一夜无眠的人还真多啊


呵呵,嘿嘿!


yadlym7 edited on 2011-05-10 20:00
hrmlxqmlxq


发贴: 219
2011-05-10 06:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
做得还可以,应该能过吧。
昨夜我也没睡好,非常自责~~想问问,我的廊画成双线的了,阅卷老师能不能认为不是墙呢?我没有注“外廊”两字的。


yadlym7


发贴: 40
2011-05-10 06:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
999ab wrote:
1、报告厅贵宾和普通流线混了,那个管理和办公的连廊太牵强了,估计要扣分;
2、有视听资料库这个房间吗?


1, 贵宾和管理应该放在报告厅的西边,
 主次矛盾没分清,结果搞了个很长的流线。后悔ing!

2,视听资料库100平米,记得很清楚,有的。


yadlym7 edited on 2011-05-10 20:02
静思


发贴: 79
2011-05-10 06:51 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
该有的都有了,这科你应该没问题了。

wwb338


发贴: 344
2011-05-10 07:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
应该过了,恭喜!但有几个问题:
1:柱网8*8,不好
2:集体视听有流线交叉
3:贵宾与讲台关系不好
4:业务用房最好内部开门:拆包-分类-编目,摄影-拷贝-冲洗
5:总图有点乱


yhj196811


发贴: 118
2011-05-10 08:05 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
做的好!68分过了,假如我评。以下个人观点仅供参考:1,楼梯估计至少5部,否则,满足不了消防疏散要求。2、一层期刊阅览室应靠南,与书店、新书位置对调更好。3、二层缩微阅览明确要求靠北,我理解是临近报告厅。4、二层期刊阅览室应为半开架阅览室。5、报告厅入口门厅正对卫生间不妥。不对之处,权当乱说!

橙青云


发贴: 36
2011-05-10 08:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
不错的方案,肯定能过
报告厅层高6.600,可以做大梁,中间不应该有柱子,有柱子肯定要扣分的


橙青云


发贴: 36
2011-05-10 08:13 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
总图我觉得4000平米预留用地可往南面移动一点,中间留出一条道路,消防车道可以环图书馆,也为将来建房留下通道

终战2011


发贴: 430
2011-05-10 08:16 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
优秀答案,肯定过了,恭喜

yadlym7


发贴: 40
2011-05-10 08:23 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
橙青云 wrote:
不错的方案,肯定能过
报告厅层高6.600,可以做大梁,中间不应该有柱子,有柱子肯定要扣分的


中间没有柱子,抄图时马虎啦,已更新了图纸。


yadlym7 edited on 2011-05-10 20:15
tutuzi


发贴: 498
2011-05-10 08:30 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我觉着标答的车辆出入口在次干道上,在主干道上评卷老师的印象分就没了

ian2002


发贴: 48
2011-05-10 08:49 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
图书馆的柱网最好结合书库的模数 1.2m或1.25M的整数倍。我觉得最好是7.5m,这样正好一个柱网也可以满足办公的要求。

ian2002


发贴: 48
2011-05-10 08:51 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
社会停车,应该放在基地的东南,和内部停车完全分开。

SUNNY_RAINY


发贴: 81
2011-05-10 19:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ian2002 wrote:
图书馆的柱网最好结合书库的模数 1.2m或1.25M的整数倍。我觉得最好是7.5m,这样正好一个柱网也可以满足办公的要求。

看黎叔的书时,记得书库模数这事,考试的时候完全忘记了。。。我用的是6m的柱网。。。唉


yadlym7


发贴: 40
2011-05-10 20:14 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wwb338 wrote:
应该过了,恭喜!但有几个问题:
1:柱网8*8,不好
2:集体视听有流线交叉
3:贵宾与讲台关系不好
4:业务用房最好内部开门:拆包-分类-编目,摄影-拷贝-冲洗
5:总图有点乱


高!实在高!


yadlym7


发贴: 40
2011-05-10 20:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
hrmlxqmlxq wrote:
做得还可以,应该能过吧。
昨夜我也没睡好,非常自责~~想问问,我的廊画成双线的了,阅卷老师能不能认为不是墙呢?我没有注“外廊”两字的。


这个没关系的,可以认为是矮墙啊,就是当做开大窗子的墙也没关系的喽!


yadlym7


发贴: 40
2011-05-10 20:18 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ian2002 wrote:
社会停车,应该放在基地的东南,和内部停车完全分开。


兄弟说的对!


go to first page go to previous page  1   2  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.