今年的技术作图太难了
firefly30


发贴: 87
2011-05-12 07:48 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
JINF wrote:
你的意思是让新风在房间内走明管?那房间内还有吊顶有什么用?新风也是经过冷却(加热)处理的,与风机盘管出风的温度温差不大,所以应通过吊顶侧风口分别送风。。。
另那个高差100估计是无心之举,本来一般走廊吊顶因管线多都会比房间吊顶低,再说风管还有吊架的高度,加上就不止100了,不然风管为何要留100的间距。。。


直接进来的是新风了 还用走管干嘛 补充一个 那个高差是200(昨天写急了) 新风支管100 正好可以下距走廊吊顶100


ericshenzhen


发贴: 117
2011-05-12 07:58 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
四牌楼2号 wrote:
新风和排烟并排是排不下的,管宽:500+800=1300 吊顶宽度:1500-100-100=1300,新风和排烟之间还要留100,所以1300不够

吊顶宽度1300怎么可能,你的意思是走廊只有1300的宽度?走廊是1500吧,风管离墙可以是50(题目说了),那就是50+500+100+800+50=1500.


ericshenzhen edited on 2011-05-12 08:10

四牌楼2号


发贴: 270
2011-05-12 08:23 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 四牌楼2号 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ericshenzhen wrote:
吊顶宽度1300怎么可能,你的意思是走廊只有1300的宽度?走廊是1500吧,风管离墙可以是50(题目说了),那就是50+500+100+800+50=1500.

风管离墙,题目要求是100,水管是离墙50,所以走廊1500-100-100=1300,风管和桥架只能在1300的空间里布置。



ericshenzhen


发贴: 117
2011-05-12 08:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
四牌楼2号 wrote:
风管离墙,题目要求是100,水管是离墙50,所以走廊1500-100-100=1300,风管和桥架只能在1300的空间里布置。

我记得题目要求的管的垂直净距是100,距结构是50. 如果我记错了,那我认了。


cwxx9988


发贴: 503
2011-05-12 08:41 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
确定走廊是1500宽吗?我怎么记得下面排完排烟和送风后间距还挺宽裕的。

cwxx9988


发贴: 503
2011-05-12 08:43 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ericshenzhen wrote:
第四题我是这么想的:

1、新风管应靠近客房,避免热量损失及管道压力损失,所以我放在了右下。
2、电缆桥架放在了新风管的上面,考虑到新风是处理过的,有可能表面结冷凝水。
3、图示冷冻水回水管向下弯一点,提示冷冻水供水管应该与冷冻水回水管平行布置。
4、排烟只要是排走廊的烟,向走廊应该有进风口,所以下面不能有障碍物,所以我放在了左下。
5、最后是喷淋,我放在了排烟管的上面。
我的布置如下:



但是后来想了一下,电缆和喷淋位置调换一下,应该更好一些,如下:




我们部置得一样,这样布置是最顺的,可以节约支管的长度。


一级猪厕


发贴: 58
2011-05-12 08:49 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼上这么排是不对的 你这么排新风管道已经吃到房间吊顶里面了

四牌楼2号说的对 这里不可能并排排下新风管和其它风管的
电缆和排风并排在下


hyylp


发贴: 77
2011-05-12 08:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 hyylp 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
四牌楼2号 wrote:
风管离墙,题目要求是100,水管是离墙50,所以走廊1500-100-100=1300,风管和桥架只能在1300的空间里布置。

题目的要求空间是700*1500(净空)
风管距离结构必须不小于100,所以排烟和送风是不可能平排放下的,这个是肯定的,水管类的相互间距50,这个也是必须的。
700的净空给的很经济=100+200风管+100间距+200风管+100,只是我们讨论风管上下的问题。


cwxx9988


发贴: 503
2011-05-12 08:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
一级猪厕 wrote:
楼上这么排是不对的 你这么排新风管道已经吃到房间吊顶里面了

四牌楼2号说的对 这里不可能并排排下新风管和其它风管的
电缆和排风并排在下


那把排烟和桥架互换一下就行了。不过排烟支管要接到天花有些困难。


JINF


发贴: 78
2011-05-12 09:04 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 JINF 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
firefly30 wrote:
直接进来的是新风了 还用走管干嘛 补充一个 那个高差是200(昨天写急了) 新风支管100 正好可以下距走廊吊顶100

那这样新风不是就和回风短路了?新风刚进入房间就被回风收走了...


cwxx9988


发贴: 503
2011-05-12 09:08 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
JINF wrote:
那这样新风不是就和回风短路了?新风刚进入房间就被回风收走了...


分析正确,而且门上方有个新风口也不美观,送新风送到走廊也不如送到房间直接。


JINF


发贴: 78
2011-05-12 10:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 JINF 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ericshenzhen wrote:
第四题我是这么想的:

1、新风管应靠近客房,避免热量损失及管道压力损失,所以我放在了右下。
2、电缆桥架放在了新风管的上面,考虑到新风是处理过的,有可能表面结冷凝水。
3、图示冷冻水回水管向下弯一点,提示冷冻水供水管应该与冷冻水回水管平行布置。
4、排烟只要是排走廊的烟,向走廊应该有进风口,所以下面不能有障碍物,所以我放在了左下。
5、最后是喷淋,我放在了排烟管的上面。
我的布置如下:



但是后来想了一下,电缆和喷淋位置调换一下,应该更好一些,如下:



实际工程这样布置最合理,两风管间距不够可以共用吊架,真不知道这样教条的考试有什么意义。。。


cwxx9988


发贴: 503
2011-05-12 10:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
JINF wrote:
实际工程这样布置最合理,两风管间距不够可以共用吊架,真不知道这样教条的考试有什么意义。。。


间距不够的话把桥架和排烟管互换上下位置吧


JINF


发贴: 78
2011-05-12 10:38 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 JINF 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cwxx9988 wrote:
间距不够的话把桥架和排烟管互换上下位置吧

上下调换就不合理了,一个是吊架问题,另一个是排烟风口的问题。。。


生态国


发贴: 119
2011-05-12 10:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
谁考虑了吊顶里的150的筒灯了

cwxx9988


发贴: 503
2011-05-12 11:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
JINF wrote:
上下调换就不合理了,一个是吊架问题,另一个是排烟风口的问题。。。


如果把新风管放左上角,右侧的水管就不能集中布置了。而且新风送风太远不合理。


cwxx9988


发贴: 503
2011-05-12 11:37 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
生态国 wrote:
谁考虑了吊顶里的150的筒灯了


吊灯不撞到就行了吧


cwxx9988


发贴: 503
2011-05-12 11:56 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
chf787918 wrote:



这个排烟风管怎么接天花风口呢?这道题怎么没有一个完美符合要求的答案呢?


firefly30


发贴: 87
2011-05-12 12:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
JINF wrote:
那这样新风不是就和回风短路了?新风刚进入房间就被回风收走了...


正是要风口收入才对 这个回风口 是风机盘管的 不是新风的

新风进来 一定要尽快经风机处理 否则房间里就是阴阳风


firefly30


发贴: 87
2011-05-12 12:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
新风支管在这题是不能走房间吊顶的!!!!!!!!!好像这个一直没人重视!

首先 题目明确直接接房间
然后 图中走廊吊顶与房间吊顶有高差200 恰好是 新风支管100 加间隔
第三 新风支管入房间吊顶后 不能和盘管出风管接 (有气压差 会阻塞或倒灌)
也不能并排出 因为盘管出风管700宽 加上两边间距各100 已经900 了
总共只有1000宽 (房间内门走道) 在平面可以看到
因此 塞不下新风支管了
所以不能平行排
上下也排不了 没间隔位置

所以说新风支管入房间吊顶后是出不来的

我的答案已经在论坛发了 查下一就知道


fassade


发贴: 62
2011-05-12 13:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
哪里写盘管出风管700宽了?

比例人


发贴: 520
2011-05-12 13:27 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
电桥需要经常维修,并且要与走道顶灯靠近(顶灯在图中走道中间);喷淋要接喷头,直接布置在吊顶下。所以这两项必须放在最下侧。排烟主要是走道排烟,排烟口必须在吊顶下侧。而新风管与走道吊顶最没关系,放在左上。

比例人


发贴: 520
2011-05-12 13:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
比例人 wrote:
电桥需要经常维修,并且要与走道顶灯靠近(顶灯在图中走道中间);喷淋要接喷头,直接布置在吊顶下侧,上图喷淋管被隔断在新风管上了。所以这两项必须放在最下侧。排烟主要是走道排烟,排烟口必须在吊顶下侧,必须留出排烟支管的空间。而新风管与走道吊顶最没关系,放在左上。


loft


发贴: 20
2011-05-12 13:34 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 loft 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
刚刚才发现,除了答题卡,第一张试卷上的选项也要涂黑!!完了,没悬念了。。。

cwxx9988


发贴: 503
2011-05-12 13:37 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
这样布水管没法集中,而且桥架没法吊挂,有新风管遮挡,还有新风送风管偏长

(共13页)  
go to first page go to previous page  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.