Re:今年的技术作图太难了
白牙王子


发贴: 41
2011-05-11 10:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ioric wrote:
新风左上,排烟左下,中下桥架,冷凝右下,喷淋居于桥架和冷凝之间,冷供在冷回右侧

和我的答案一样啊 很顺


urbanic


发贴: 32
2011-05-11 10:40 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
glenparker wrote:

这个是设备的示意




1、喷淋水,2、冷凝水,3、冷冻供水,4、冷冻回水,5、新风,6、排烟,7、电缆,
这样排最合理的理由:
1、新风在最上,排烟在下方,
新风主要供客房,且支管只有100X100,而排烟主要在走廊,一般都是主管从下吸烟
2、电缆在最下,
这个大家只要平时留意一下,都会赞同;
3、冷凝水、喷淋水在下,冷冻供水在上,
冷凝是无压管,喷淋除了客房,主要是走廊的向下喷水,而供水一般都是有压管

另外,不好意思,我们这里的监考很友善,我这题相当一部分是在6:30以后完成的!



urbanic


发贴: 32
2011-05-11 10:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
白牙王子 wrote:
和我的答案一样啊 很顺



urbanic


发贴: 32
2011-05-11 10:48 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
4、电缆桥架尺寸较小,故位于斜管与排烟的中间

另外,不好意思,我们这里的监考很友善,我这题相当一部分是在6:30以后完成的!


JINF


发贴: 78
2011-05-11 11:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 JINF 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
urbanic wrote:


我也是这么摆的,但这样摆放有个很大的问题就是桥架的吊杆被新风主风管挡住了,虽然题目说不考虑桥架吊杆,但是起码位置要合理,另水管被新风支管分隔算不算集中布置...


meyers


发贴: 456
2011-05-11 11:04 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
我把排烟和桥架互换了位置~


urbanic


发贴: 32
2011-05-11 11:08 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
JINF wrote:
我也是这么摆的,但这样摆放有个很大的问题就是桥架的吊杆被新风主风管挡住了,虽然题目说不考虑桥架吊杆,但是起码位置要合理,另水管被新风支管分隔算不算集中布置...

兄弟,新风支管只有100X100,每个客房一个,也就说间隔4米才有,平时接触实际少,才会不去想象三维关系,情有可原!


JINF


发贴: 78
2011-05-11 11:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 JINF 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
urbanic wrote:
兄弟,新风支管只有100X100,每个客房一个,也就说间隔4米才有,平时接触实际少,才会不去想象三维关系,情有可原!

题目说的集中布置的说法个人觉得不太严谨,到底是从剖面算还是从平面上算,毕竟这样做从剖面上看还是被新风支管分隔开了,ps新风支管尺为500X100...
这种布置的硬伤还是在桥架吊杆。。。


chf787918


发贴: 76
2011-05-11 11:18 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子


chf787918


发贴: 76
2011-05-11 11:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我的答案是这样,不知对不对

JINF


发贴: 78
2011-05-11 11:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 JINF 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
chf787918 wrote:


这个布置桥架吊杆也成问题,另外排烟口的设置也有问题,虽说题目没要求,但是估计也得考虑


chf787918


发贴: 76
2011-05-11 11:27 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
电缆桥架是直接安装在侧墙上,不用吊杆

urbanic


发贴: 32
2011-05-11 11:30 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
JINF wrote:
这个布置桥架吊杆也成问题,另外排烟口的设置也有问题,虽说题目没要求,但是估计也得考虑

这个布置的主要问题是没有按各种设备的合理使用要求设置,也为体现其内在关系:
有压无压管,喷淋、排烟管靠下,要知道排烟风口至少100X600的尺寸,如何穿的下来?而新风支管100x100,通常也可采用软管,主管尺寸又大,不便转弯,靠上合乎情理,而电缆、喷淋因为其转向、避让都方便,所以才靠下,另外,窃以为你关于集中布置有点咬文嚼字了。


chf787918


发贴: 76
2011-05-11 12:18 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
确实有欠考虑,多谢指教

四牌楼2号


发贴: 270
2011-05-11 12:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 四牌楼2号 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我最先排的也和chf787918 的一样,排完发现选择题很多答案不符合,最后改成了,新风管左上,回供水右上,冷凝水,喷淋右下,排烟左下,桥架在排烟与喷淋中间。

另:喷淋要画去客房的支管吗?


JINF


发贴: 78
2011-05-11 12:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 JINF 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
实际工程中,个人认为反而应该是喷淋、桥架放上部,风管放下部,正因为桥架可拐,喷淋为压力管,可以利用梁上空间,避开管线交叉或喷淋支管穿梁布置等等,放在下部的话被上部风管限制反而不方便。。。
关于集中布置的说法,我是怕出题的人咬文嚼字。。。


ATITAWINDY


发贴: 23
2011-05-11 12:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ioric wrote:
新风左上,排烟左下,中下桥架,冷凝右下,喷淋居于桥架和冷凝之间,冷供在冷回右侧

我和你布置的一样。我专门根据选择题的选项调整的,应该***不离十


四牌楼2号


发贴: 270
2011-05-11 12:40 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 四牌楼2号 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ATITAWINDY wrote:
我和你布置的一样。我专门根据选择题的选项调整的,应该***不离十

我最后也是这样布置的,因为之前都画好了,刀片刮了10分钟,坑爹啊,这题完全是个拼图游戏,拼好了5分钟结束。我花了1个半小时。。。。。。


比例人


发贴: 520
2011-05-11 12:43 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
JINF wrote:
我也是这么摆的,但这样摆放有个很大的问题就是桥架的吊杆被新风主风管挡住了,虽然题目说不考虑桥架吊杆,但是起码位置要合理,另水管被新风支管分隔算不算集中布置...

6和7之间可以留到200,1直径为150,7的吊杆正好在5的右侧


l47568


发贴: 5
2011-05-11 12:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
水管要求集中布置呀


四牌楼2号


发贴: 270
2011-05-11 12:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 四牌楼2号 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
l47568 wrote:
http://abbs.cn/pic/2011/05/11/1305084171.jpg
水管要求集中布置

和我画的一样

题目有要求喷淋布置通往客房支管吗?


比例人


发贴: 520
2011-05-11 12:47 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
提醒各位,以后手机千万关机并不要放身边,技术考试最后一门,监考老师似乎没有提醒,我就大意了,结果快结束的时候来了条短讯,结果考试作废了,只能明年再来了。提醒各位战友,千万千万!!!

四牌楼2号


发贴: 270
2011-05-11 12:47 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 四牌楼2号 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
四牌楼2号 wrote:
和我画的一样,你的图中有个笔误,喷淋是150的管

题目有要求喷淋布置通往客房支管吗?


四牌楼2号


发贴: 270
2011-05-11 12:48 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 四牌楼2号 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
比例人 wrote:
提醒各位,以后手机千万关机并不要放身边,技术考试最后一门,监考老师似乎没有提醒,我就大意了,结果快结束的时候来了条短讯,结果考试作废了,只能明年再来了。提醒各位战友,千万千万!!!

可惜了。。。。。。

我考试手机直接扔在家里,没带


比例人


发贴: 520
2011-05-11 12:48 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
四牌楼2号 wrote:
和我画的一样

题目有要求喷淋布置通往客房支管吗?

回风管没画,应该在风机盘管左侧与回风口通过风管相连


(共13页)  
go to first page go to previous page  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.