Re:今年的技术作图太难了 |
职业余爱好者
发贴: 422 |
2011-05-11 16:36
JINF wrote: 是吗 那我没仔细看 又多错了一题 对了 第一题屋面板的结构标高你们是怎么标的 从建筑标高减去多少?120吗? |
marine_jian
发贴: 35 |
2011-05-11 16:44
我这样做能给几分不 ,还是全扣了 |
potato
发贴: 394 |
2011-05-11 16:48
我的做法是按照凡是风管桥架间距100,水管间距50,先打100X100的格子 1、水管集中,喷淋题目中无要求接入房间,冷凝管属于无压力管,低于冷凝口 2、新风管直接接出风口,回风口无要求接风机,故不画 |
四牌楼2号
发贴: 270 |
2011-05-11 16:50
职业余爱好者 wrote: 屋面板的标高就是结构标高 而且实际工程中,屋面不需要根据建筑标高降板的 |
职业余爱好者
发贴: 422 |
2011-05-11 16:55
四牌楼2号 wrote: 再多请教一下 那楼地面和楼梯平台的建筑标高又怎么标?平面上的标高是怎么解读,只有标在屋脊的是结构标高吗,其他都是建筑标高吗? |
hyylp
发贴: 77 |
2011-05-11 17:14
phylliszxo wrote: 恩,很好的补充,你这样基本大的布局就差不多了~~顶下,诶~~去年失足58,今年祈祷好运了~~ |
四牌楼2号
发贴: 270 |
2011-05-11 17:16
职业余爱好者 wrote: 你想的太复杂了,平面是啥标高,剖面就是啥标高,考试中给出的都是建筑标高,画到的楼地面适当降一些(我认为不降也无所谓,不是考点),然后画上完成线就行了。 |
JINF
发贴: 78 |
2011-05-11 17:19
potato wrote: 这么布置较合理,符合出题人及实际工程的要求 |
职业余爱好者
发贴: 422 |
2011-05-11 20:04
JINF wrote: 我也隐约记得十年前是这样见过的,所以考试时很纠结。。。 |
一级猪厕
发贴: 58 |
2011-05-11 20:22
我认为今年考的就是细心 另外加了一个规范的考点临空栏杆的高度 就是看你仔细不仔细 结果 还是在剖面的标高选择题上中了陷阱啊 真不厚道的说。。。。。。 相比之下去年果然放水了 看来没抓住机会。。。。。。 |
moonangel11bo
发贴: 5 |
2011-05-11 20:25
artruirui wrote: 完全同意,这样水管可以一字排开,很整齐,新风也离房间近,排放也离吊顶近 |
canyouspeakabc
发贴: 238 |
2011-05-11 20:40
我的左上是排烟,左中是新风,左下是电缆桥,右上是供、回水管,右下是喷、凝水管 |
ltgslt666
发贴: 385 |
2011-05-11 20:47
题目上,新风不用给走廊送吗? |
gaodijianzhu
发贴: 381 |
2011-05-11 21:32
电缆桥架在下面,上面必然是新风主管,但桥架没法与板吊装,题目有提示 |
spacesteven
发贴: 77 |
2011-05-12 01:00
建筑师有点悲哀 吊顶节点估计干装修的民工都比建筑师懂 天天干这个的嘛 |
一苇扁舟
发贴: 130 |
2011-05-12 06:50
最后上传设备图的有点意思,桥架要尽量靠墙,因为下面要用三角支架与墙联系.管线尽量靠顶板,因为要吊挂在顶板上.同理排烟管及新风管要尽量靠墙以方便固定在墙上.个人观点,提出以共勉. |
|
已读帖子 新的帖子 被删帖子 |
|