首页 | Master | 作品 | 招聘 | 招标 | 动态 | 热帖 | 杂志 | 帮助 | 搜索 | 注册 | 登录 | Blog 积分 简历 |
» ABBS 论坛 » 考试及留学论坛
» 注册考试
动态 | 热帖 | 招聘 | 杂志 |
|
Re:今年的技术作图太难了 |
四牌楼2号
发贴: 270 |
2011-05-12 08:23
ericshenzhen wrote: 风管离墙,题目要求是100,水管是离墙50,所以走廊1500-100-100=1300,风管和桥架只能在1300的空间里布置。 |
ericshenzhen
发贴: 117 |
2011-05-12 08:33
四牌楼2号 wrote: 我记得题目要求的管的垂直净距是100,距结构是50. 如果我记错了,那我认了。 |
cwxx9988
发贴: 503 |
2011-05-12 08:41
确定走廊是1500宽吗?我怎么记得下面排完排烟和送风后间距还挺宽裕的。 |
一级猪厕
发贴: 58 |
2011-05-12 08:49
楼上这么排是不对的 你这么排新风管道已经吃到房间吊顶里面了 四牌楼2号说的对 这里不可能并排排下新风管和其它风管的 电缆和排风并排在下 |
cwxx9988
发贴: 503 |
2011-05-12 08:54
一级猪厕 wrote: 那把排烟和桥架互换一下就行了。不过排烟支管要接到天花有些困难。 |
JINF
发贴: 78 |
2011-05-12 09:04
firefly30 wrote: 那这样新风不是就和回风短路了?新风刚进入房间就被回风收走了... |
cwxx9988
发贴: 503 |
2011-05-12 09:08
JINF wrote: 分析正确,而且门上方有个新风口也不美观,送新风送到走廊也不如送到房间直接。 |
cwxx9988
发贴: 503 |
2011-05-12 10:35
JINF wrote: 间距不够的话把桥架和排烟管互换上下位置吧 |
JINF
发贴: 78 |
2011-05-12 10:38
cwxx9988 wrote: 上下调换就不合理了,一个是吊架问题,另一个是排烟风口的问题。。。 |
生态国
发贴: 119 |
2011-05-12 10:54
谁考虑了吊顶里的150的筒灯了 |
cwxx9988
发贴: 503 |
2011-05-12 11:35
JINF wrote: 如果把新风管放左上角,右侧的水管就不能集中布置了。而且新风送风太远不合理。 |
cwxx9988
发贴: 503 |
2011-05-12 11:37
生态国 wrote: 吊灯不撞到就行了吧 |
cwxx9988
发贴: 503 |
2011-05-12 11:56
chf787918 wrote: 这个排烟风管怎么接天花风口呢?这道题怎么没有一个完美符合要求的答案呢? |
firefly30
发贴: 87 |
2011-05-12 12:15
JINF wrote: 正是要风口收入才对 这个回风口 是风机盘管的 不是新风的 新风进来 一定要尽快经风机处理 否则房间里就是阴阳风 |
fassade
发贴: 62 |
2011-05-12 13:22
哪里写盘管出风管700宽了? |
比例人
发贴: 520 |
2011-05-12 13:27
电桥需要经常维修,并且要与走道顶灯靠近(顶灯在图中走道中间);喷淋要接喷头,直接布置在吊顶下。所以这两项必须放在最下侧。排烟主要是走道排烟,排烟口必须在吊顶下侧。而新风管与走道吊顶最没关系,放在左上。 |
比例人
发贴: 520 |
2011-05-12 13:29
比例人 wrote: |
loft
发贴: 20 |
2011-05-12 13:34
刚刚才发现,除了答题卡,第一张试卷上的选项也要涂黑!!完了,没悬念了。。。 |
cwxx9988
发贴: 503 |
2011-05-12 13:37
这样布水管没法集中,而且桥架没法吊挂,有新风管遮挡,还有新风送风管偏长 |
|
已读帖子 新的帖子 被删帖子 |
|