xx710 wrote: 排烟在上,支管很难下来接天花的。虽然不用画,但总要考虑走管空间吧。 |
ericshenzhen
发贴: 117 |
2011-05-13 09:06
cwxx9988 wrote: 两个风管并排,我也画下了。我都没注意还有个平面图,难道平面图跟剖面图尺寸不符? |
xx710
发贴: 154 |
2011-05-13 09:06
cwxx9988 wrote: 题目有说排烟是排走道的烟吗? 不知道是我没看到还是题目根本没说明? |
cwxx9988
发贴: 503 |
2011-05-13 09:12
目前题目的关键点是到底剖面图上的吊顶空间是多少,是1500宽还是大于1500宽。 是否有这种可能——走廊吊顶空间是大于700X1500的,但要求在700X1500里布管(类似于建筑控制线),管线和结构的间距100是可以在1500之外布置的,(类似于道路可以布置在建筑控制线之外)。 题外话——旅馆走廊的净宽1500偏窄了。 |
cwxx9988
发贴: 503 |
2011-05-13 09:14
xx710 wrote: 题目只是说支管不用表示,但是布管的时候要考虑支管走管的可行性,不然主管布出来就不合理了。 |
与道同乐
发贴: 94 |
2011-05-13 09:26
cwxx9988 wrote: 彻底晕了,如果梁下有柱,剖面图应该有根看线啊,难道出图人画的是断面图,让考生自己判断? |
cwxx9988
发贴: 503 |
2011-05-13 10:32
与道同乐 wrote: 那题目要求的700X1500空间应该是设备之间最外延的尺寸,不含设备与结构间的空隙100。 因此正确的排法—— 电缆桥架 消防管 给水 回水 冷凝 排烟 新风管 |
与道同乐
发贴: 94 |
2011-05-13 12:03
cwxx9988 wrote: 如果真是这样,就谢天谢地了,我就这么排的 |
寒火
发贴: 54 |
2011-05-13 12:14
albert_lynn wrote: 排烟管应该靠左边,便于与走廊顶棚连接,便于排烟至左侧核心筒部分 |
yungfu
发贴: 259 |
2011-05-13 12:15
glenparker wrote:说明你概念清晰,做对了 |
yungfu
发贴: 259 |
2011-05-13 12:35
chf787918 wrote: 我就是这么布置的,现在想想不对,和选择题有冲突 |
to_oak
发贴: 116 |
2011-05-13 12:40
无论怎样布置,均要考虑安装及检修的方便性。 楼上的图4个水管明显无法检修(拆风管?) |
yungfu
发贴: 259 |
2011-05-13 12:47
marine_jian wrote: 看了这个图,苦笑不得哦,大家都费尽心思了 |
cwxx9988
发贴: 503 |
2011-05-13 13:26
有没有完全有把握的高人出来公布一下标准答案,关系到这门是否过 |
djp168
发贴: 310 |
2011-05-13 13:36
我是如此排,供参考: 走道排烟, 电缆桥架, 水的几个管道 新风主管 |
urbanic
发贴: 32 |
2011-05-13 16:19
cwxx9988 wrote: 商洽! 病馆客房一般采取自然排烟,而内走廊通常采用机械排烟,大家见过合理的病馆客房有不具备自然排烟条件的暗房间? 由于大多数病馆设计中出现不能自然排烟的内走廊,机械通风和排烟才成为安全和空气质量的保证! |
cwxx9988
发贴: 503 |
2011-05-13 17:24
urbanic wrote: 同意,客房不需要排烟,我的意思是排烟管连接到走廊天花的排烟支管的走管问题。 |
技不如人
发贴: 121 |
2011-05-13 19:21
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=5&id=338899139&sty=1&tpg=1&age=30大家觉得有无问题? |
phylliszxo
发贴: 84 |
2011-05-13 21:17
yungfu wrote: 这样布 那些水管 怎么检修呢 |
chf787918
发贴: 76 |
2011-05-13 21:54
水管检修时间间隔很长,不象电缆桥架要经常维修 |
chf787918
发贴: 76 |
2011-05-13 21:59
目前根据与设备师的求证,排烟管最好放上部,因为它的温度较高,这样的话排风管只能放下部,电缆桥架因为检修较频繁,最好放下部,所以只能放到左下方,得出的结果就如我所发的图了 |
chf787918
发贴: 76 |
2011-05-13 22:01
排烟管根据与通风专业的设计师求证,并不需要与吊顶直接连排烟管,只要在吊顶设百叶风口就可以了 |
chf787918
发贴: 76 |
2011-05-13 22:06
相反新风主管要设风管送新风风到走廊.如果新风管与排烟管不能同时放到下排,就只能排烟管在上,新风管在下,电缆桥架要经常检修,放到下部教合理,同时又不能放到水管下方,只能在左下边 |
|