Re:今年的技术作图太难了
与道同乐


发贴: 94
2011-05-13 09:04 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
欢颜 wrote:
我也是这样布置的,如果平面上走廊宽1500,按理应该摆不下,然而剖面上确实摆下了,没有吃进客房吊顶里,而且排烟跟新风的间距还有点宽裕。我起先还纳闷是不是自己卡错尺寸了,但如果有好几个人都摆的下,那么有可能是剖面图上走廊的宽度不是1500。
还有一个可能是,说摆得下的人新风管都有一部分是在走廊梁下的(我就是,但保证了新风与上方水管以及与右墙的距离满足要求)。我们利用了一部分梁的宽度。
谁还能记得原题上来说说呀。

难道平面上标的是走廊梁之间的宽度?
排烟600,新风800,之间确实还有点富裕


cwxx9988


发贴: 503
2011-05-13 09:05 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
xx710 wrote:
我回来也问了也是说一般排烟在上,
而且从管道关系像冷热水,给排水,
怎么也觉得应该是排烟在上,


排烟在上,支管很难下来接天花的。虽然不用画,但总要考虑走管空间吧。



ericshenzhen


发贴: 117
2011-05-13 09:06 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cwxx9988 wrote:
我还担心我的新风管是不是画短了呢

两个风管并排,我也画下了。我都没注意还有个平面图,难道平面图跟剖面图尺寸不符?



xx710


发贴: 154
2011-05-13 09:06 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cwxx9988 wrote:
这个排烟风管怎么接天花风口呢?这道题怎么没有一个完美符合要求的答案呢?

题目有说排烟是排走道的烟吗?
不知道是我没看到还是题目根本没说明?


cwxx9988


发贴: 503
2011-05-13 09:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
目前题目的关键点是到底剖面图上的吊顶空间是多少,是1500宽还是大于1500宽。
是否有这种可能——走廊吊顶空间是大于700X1500的,但要求在700X1500里布管(类似于建筑控制线),管线和结构的间距100是可以在1500之外布置的,(类似于道路可以布置在建筑控制线之外)。

题外话——旅馆走廊的净宽1500偏窄了。


cwxx9988


发贴: 503
2011-05-13 09:14 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
xx710 wrote:
题目有说排烟是排走道的烟吗?
不知道是我没看到还是题目根本没说明?


题目只是说支管不用表示,但是布管的时候要考虑支管走管的可行性,不然主管布出来就不合理了。


cwxx9988


发贴: 503
2011-05-13 09:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
欢颜 wrote:
我也是这样布置的,如果平面上走廊宽1500,按理应该摆不下,然而剖面上确实摆下了,没有吃进客房吊顶里,而且排烟跟新风的间距还有点宽裕。我起先还纳闷是不是自己卡错尺寸了,但如果有好几个人都摆的下,那么有可能是剖面图上走廊的宽度不是1500。
还有一个可能是,说摆得下的人新风管都有一部分是在走廊梁下的(我就是,但保证了新风与上方水管以及与右墙的距离满足要求)。我们利用了一部分梁的宽度。
谁还能记得原题上来说说呀。


有点印象,走廊和房间之间确实有根梁位,梁与梁之间可能是1500,但新风管可以吃进梁位一些。不知道题目有没有说梁下有柱子?那就过不去了。


与道同乐


发贴: 94
2011-05-13 09:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cwxx9988 wrote:
有点印象,走廊和房间之间确实有根梁位,梁与梁之间可能是1500,但新风管可以吃进梁位一些。不知道题目有没有说梁下有柱子?那就过不去了。

彻底晕了,如果梁下有柱,剖面图应该有根看线啊,难道出图人画的是断面图,让考生自己判断?


cwxx9988


发贴: 503
2011-05-13 10:32 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
与道同乐 wrote:
彻底晕了,如果梁下有柱,剖面图应该有根看线啊,难道出图人画的是断面图,让考生自己判断?


那题目要求的700X1500空间应该是设备之间最外延的尺寸,不含设备与结构间的空隙100。
因此正确的排法——

电缆桥架 消防管 给水 回水 冷凝

排烟 新风管


与道同乐


发贴: 94
2011-05-13 12:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cwxx9988 wrote:
那题目要求的700X1500空间应该是设备之间最外延的尺寸,不含设备与结构间的空隙100。
因此正确的排法——

电缆桥架 消防管 给水 回水 冷凝

排烟 新风管

如果真是这样,就谢天谢地了,我就这么排的


寒火


发贴: 54
2011-05-13 12:14 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
albert_lynn wrote:
感觉工地上看到的桥架都是靠边墙的,房间在右边,所以我就画在新风总管的右下角了。


排烟管应该靠左边,便于与走廊顶棚连接,便于排烟至左侧核心筒部分


yungfu


发贴: 259
2011-05-13 12:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
glenparker wrote:
大哥你这全是乱盖呀,首先3.25房间是7个不是5个,悬挑板是3个,包括客厅的一个调台900宽,梯柱肯定是2两个呀,根本和梁不在一个标高上呀,还有单相板就仅有一个就是在正门的门斗上,不可见柱我是两个。
说明你概念清晰,做对了


yungfu


发贴: 259
2011-05-13 12:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
chf787918 wrote:


我就是这么布置的,现在想想不对,和选择题有冲突


to_oak


发贴: 116
2011-05-13 12:40 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 to_oak 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
无论怎样布置,均要考虑安装及检修的方便性。
楼上的图4个水管明显无法检修(拆风管?)


yungfu


发贴: 259
2011-05-13 12:47 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
marine_jian wrote:
各位兄弟帮忙看看 。建筑设备这样行不


和考智力游戏一样 去年就是技术考了59 今年不是又杯具了
我的支新风管重上面没梁的地方走

看了这个图,苦笑不得哦,大家都费尽心思了


cwxx9988


发贴: 503
2011-05-13 13:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
有没有完全有把握的高人出来公布一下标准答案,关系到这门是否过

djp168


发贴: 310
2011-05-13 13:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 djp168 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我是如此排,供参考:

走道排烟, 电缆桥架,

水的几个管道

新风主管


urbanic


发贴: 32
2011-05-13 16:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cwxx9988 wrote:
题目只是说支管不用表示,但是布管的时候要考虑支管走管的可行性,不然主管布出来就不合理了。

商洽!
病馆客房一般采取自然排烟,而内走廊通常采用机械排烟,大家见过合理的病馆客房有不具备自然排烟条件的暗房间?
由于大多数病馆设计中出现不能自然排烟的内走廊,机械通风和排烟才成为安全和空气质量的保证!


cwxx9988


发贴: 503
2011-05-13 17:24 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
urbanic wrote:
商洽!
病馆客房一般采取自然排烟,而内走廊通常采用机械排烟,大家见过合理的病馆客房有不具备自然排烟条件的暗房间?
由于大多数病馆设计中出现不能自然排烟的内走廊,机械通风和排烟才成为安全和空气质量的保证!


同意,客房不需要排烟,我的意思是排烟管连接到走廊天花的排烟支管的走管问题。


技不如人


发贴: 121
2011-05-13 19:21 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=5&id=338899139&sty=1&tpg=1&age=30大家觉得有无问题?

phylliszxo


发贴: 84
2011-05-13 21:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
yungfu wrote:
我就是这么布置的,现在想想不对,和选择题有冲突

这样布 那些水管 怎么检修呢


chf787918


发贴: 76
2011-05-13 21:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
水管检修时间间隔很长,不象电缆桥架要经常维修

chf787918


发贴: 76
2011-05-13 21:59 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
目前根据与设备师的求证,排烟管最好放上部,因为它的温度较高,这样的话排风管只能放下部,电缆桥架因为检修较频繁,最好放下部,所以只能放到左下方,得出的结果就如我所发的图了

chf787918


发贴: 76
2011-05-13 22:01 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
排烟管根据与通风专业的设计师求证,并不需要与吊顶直接连排烟管,只要在吊顶设百叶风口就可以了

chf787918


发贴: 76
2011-05-13 22:06 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
相反新风主管要设风管送新风风到走廊.如果新风管与排烟管不能同时放到下排,就只能排烟管在上,新风管在下,电缆桥架要经常检修,放到下部教合理,同时又不能放到水管下方,只能在左下边

(共13页)  
go to first page go to previous page  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.