Re:今年的技术作图太难了
职业余爱好者


发贴: 422
2011-05-11 16:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
JINF wrote:
题目问的是结构板标高为3.25的房间,不是建筑标高...


是吗 那我没仔细看 又多错了一题
对了 第一题屋面板的结构标高你们是怎么标的 从建筑标高减去多少?120吗?


marine_jian


发贴: 35
2011-05-11 16:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我这样做能给几分不 ,还是全扣了


Rmz


发贴: 159
2011-05-11 16:48 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
urbanic wrote:


1、喷淋水,2、冷凝水,3、冷冻供水,4、冷冻回水,5、新风,6、排烟,7、电缆,
这样排最合理的理由:
1、新风在最上,排烟在下方,
新风主要供客房,且支管只有100X100,而排烟主要在走廊,一般都是主管从下吸烟
2、电缆在最下,
这个大家只要平时留意一下,都会赞同;
3、冷凝水、喷淋水在下,冷冻供水在上,
冷凝是无压管,喷淋除了客房,主要是走廊的向下喷水,而供水一般都是有压管

另外,不好意思,我们这里的监考很友善,我这题相当一部分是在6:30以后完成的!

兄弟,我和你基本是一样的,考完了发觉水管没完全排在一起,不知道这个能不能说的过去



potato


发贴: 394
2011-05-11 16:48 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 potato 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我的做法是按照凡是风管桥架间距100,水管间距50,先打100X100的格子
1、水管集中,喷淋题目中无要求接入房间,冷凝管属于无压力管,低于冷凝口
2、新风管直接接出风口,回风口无要求接风机,故不画


四牌楼2号


发贴: 270
2011-05-11 16:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 四牌楼2号 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
职业余爱好者 wrote:
是吗 那我没仔细看 又多错了一题
对了 第一题屋面板的结构标高你们是怎么标的 从建筑标高减去多少?120吗?

屋面板的标高就是结构标高
而且实际工程中,屋面不需要根据建筑标高降板的


职业余爱好者


发贴: 422
2011-05-11 16:55 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
四牌楼2号 wrote:
屋面板的标高就是结构标高
而且实际工程中,屋面不需要根据建筑标高降板的


再多请教一下 那楼地面和楼梯平台的建筑标高又怎么标?平面上的标高是怎么解读,只有标在屋脊的是结构标高吗,其他都是建筑标高吗?


hyylp


发贴: 77
2011-05-11 17:14 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 hyylp 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
phylliszxo wrote:
吊顶我是这么答的 根据上面同学的图改了改 因为问题里有问两个龙骨2怎么连接 图例里有个吊挂件 所以把吊挂件加在了1、2图里


恩,很好的补充,你这样基本大的布局就差不多了~~顶下,诶~~去年失足58,今年祈祷好运了~~


四牌楼2号


发贴: 270
2011-05-11 17:16 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 四牌楼2号 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
职业余爱好者 wrote:
再多请教一下 那楼地面和楼梯平台的建筑标高又怎么标?平面上的标高是怎么解读,只有标在屋脊的是结构标高吗,其他都是建筑标高吗?

你想的太复杂了,平面是啥标高,剖面就是啥标高,考试中给出的都是建筑标高,画到的楼地面适当降一些(我认为不降也无所谓,不是考点),然后画上完成线就行了。


JINF


发贴: 78
2011-05-11 17:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 JINF 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
potato wrote:
我的做法是按照凡是风管桥架间距100,水管间距50,先打100X100的格子
1、水管集中,喷淋题目中无要求接入房间,冷凝管属于无压力管,低于冷凝口
2、新风管直接接出风口,回风口无要求接风机,故不画


这么布置较合理,符合出题人及实际工程的要求


职业余爱好者


发贴: 422
2011-05-11 17:32 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
四牌楼2号 wrote:
你想的太复杂了,平面是啥标高,剖面就是啥标高,考试中给出的都是建筑标高,画到的楼地面适当降一些(我认为不降也无所谓,不是考点),然后画上完成线就行了。


因为我觉得既然要求“建筑标高”“结构标高”,那么考点是否就在这里,而第三题不是也要求标的是“结构标高”吗?平时很少跟结构专业对图,一考试头都晕了,没法思考,都按平面上标的,我想楼面做法只写了贴砖,没写几公分做法,没法往下减,那肯定是屋面标高有问题了。


职业余爱好者


发贴: 422
2011-05-11 17:34 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
JINF wrote:
这么布置较合理,符合出题人及实际工程的要求


这个布法也是我一开始先做的,但记得是与选择题某处有矛盾,这套选择题整个就是一套逻辑题,假设第一题选A,那么第二题就不能选B,则第三题必须选C。。。。那样推理过来的。我记得很不情愿地放弃了这个布法,改成新风在上面 回风和桥架在下,整个全变了,浪费大量时间。


职业余爱好者 edited on 2011-05-11 17:36
一级猪厕


发贴: 58
2011-05-11 18:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
我也是这样反推出来答案的 也跟我的第一感觉完全相反 但是考试其实就是这样的 呵呵呵 是个游戏罢了 所以答案基本上跟上面的某位仁兄答案相同。


JINF


发贴: 78
2011-05-11 19:59 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 JINF 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
其实不必太细究建筑标高与结构标高,考试中剖面一般除了屋面标高,其余都是建筑标高,较真起来的话,考试的标注是有问题的,例如屋面标高应明确注明是结构标高,实际的施工图设计会在标高后面加括号注明,再如剖面给定的梁高500实际高度应该是500-面层厚度,因为一般梁面和结构板平。。。
至于你说的结构题中要求注结构标高,估计为了选择题中有几块楼板标高为3.25而要求的,因为题目明确给定了建筑面层厚度。。。


职业余爱好者


发贴: 422
2011-05-11 20:04 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
JINF wrote:
考试的标注是有问题的,例如屋面标高应明确注明是结构标高,实际的施工图设计会在标高后面加括号注明


我也隐约记得十年前是这样见过的,所以考试时很纠结。。。


一级猪厕


发贴: 58
2011-05-11 20:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我认为今年考的就是细心
另外加了一个规范的考点临空栏杆的高度 就是看你仔细不仔细

结果 还是在剖面的标高选择题上中了陷阱啊 真不厚道的说。。。。。。

相比之下去年果然放水了 看来没抓住机会。。。。。。


moonangel11bo


发贴: 5
2011-05-11 20:25 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
artruirui wrote:
应该是左上电桥,左下下排风,因为也好排走廊的啊。右下新风吧,上面几个管子

完全同意,这样水管可以一字排开,很整齐,新风也离房间近,排放也离吊顶近


canyouspeakabc


发贴: 238
2011-05-11 20:40 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我的左上是排烟,左中是新风,左下是电缆桥,右上是供、回水管,右下是喷、凝水管

ltgslt666


发贴: 385
2011-05-11 20:47 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
题目上,新风不用给走廊送吗?

gaodijianzhu


发贴: 381
2011-05-11 21:32 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
电缆桥架在下面,上面必然是新风主管,但桥架没法与板吊装,题目有提示

firefly30


发贴: 87
2011-05-12 00:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
职业余爱好者 wrote:
这么画并不是说 新风支管和风机盘管出风管连接了 而是在同一高度并排在房间出风口格栅后面
平面图上 格栅很宽的 风机盘管支管不才100吗? 新风支管没有别的口子进客房了 只能从格栅这里进


走廊吊顶标高正好低于房间吊顶标高100mm 恰好一个新风支管口 这个条件如果不在题目中反映出来 就不太正常了

新风支管和风机盘管出风管同近于一处出口 这会是冷暖风明显的怪风 谁吹过?
正确的是 新风支管离回风口近(注意是风机盘管的回风口,这题的回风口在吊顶下方,这个条件也应该用上),使新风尽快入风机盘管处理温度湿度,同时不在房间的吊顶内,便于检查出风工作的开闭。


firefly30 edited on 2011-05-12 00:10
JINF


发贴: 78
2011-05-12 00:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 JINF 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
firefly30 wrote:
你的意思是让新风在房间内走明管?那房间内还有吊顶有什么用?新风也是经过冷却(加热)处理的,与风机盘管出风的温度温差不大,所以应通过吊顶侧风口分别送风。。。
另那个高差100估计是无心之举,本来一般走廊吊顶因管线多都会比房间吊顶低,再说风管还有吊架的高度,加上就不止100了,不然风管为何要留100的间距。。。


spacesteven


发贴: 77
2011-05-12 01:00 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
建筑师有点悲哀 吊顶节点估计干装修的民工都比建筑师懂 天天干这个的嘛

ericshenzhen


发贴: 117
2011-05-12 06:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
第四题我是这么想的:

1、新风管应靠近客房,避免热量损失及管道压力损失,所以我放在了右下。
2、电缆桥架放在了新风管的上面,考虑到新风是处理过的,有可能表面结冷凝水。
3、图示冷冻水回水管向下弯一点,提示冷冻水供水管应该与冷冻水回水管平行布置。
4、排烟只要是排走廊的烟,向走廊应该有进风口,所以下面不能有障碍物,所以我放在了左下。
5、最后是喷淋,我放在了排烟管的上面。
我的布置如下:



但是后来想了一下,电缆和喷淋位置调换一下,应该更好一些,如下:



ericshenzhen edited on 2011-05-12 06:26
一苇扁舟


发贴: 130
2011-05-12 06:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
最后上传设备图的有点意思,桥架要尽量靠墙,因为下面要用三角支架与墙联系.管线尽量靠顶板,因为要吊挂在顶板上.同理排烟管及新风管要尽量靠墙以方便固定在墙上.个人观点,提出以共勉.

四牌楼2号


发贴: 270
2011-05-12 06:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 四牌楼2号 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ericshenzhen wrote:
第四题我是这么想的:

新风和排烟并排是排不下的,管宽:500+800=1300 吊顶宽度:1500-100-100=1300,新风和排烟之间还要留100,所以1300不够


(共13页)  
go to first page go to previous page  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.