Re:今年的技术作图太难了 |
chf787918
发贴: 76 |
2011-05-13 22:10
按照这种排列方法,都找到答案后,才画上去的.目前的各位同仁的方案我都请设备师看过,认为目前这种方法相对合理些 |
chf787918
发贴: 76 |
2011-05-13 22:12
|
JINF
发贴: 78 |
2011-05-13 22:19
chf787918 wrote: 这么布置有个问题就是走廊吊顶与房间吊顶有200的高差,新风支管不好拐入房间,还有桥架的吊杆如何解决? |
chf787918
发贴: 76 |
2011-05-13 22:23
桥架是不要吊杆的,就打角钢架到侧墙就可以了,这个没问题 |
chf787918
发贴: 76 |
2011-05-13 22:26
新风支管可以适当拐点弯,实际题目是比较宽畅的 |
四牌楼2号
发贴: 270 |
2011-05-13 22:29
这个答案肯定不对 我最先排的就是这个,一摸一样,回头做选择题,2~3道题没答案的,可以直接推翻这个图,而且这个图有2个地方很值得怀疑,1:桥架与新风管只能做到50间距,排不出100的间距;2:冷凝水支管要自由排水,坡度不太够。
四牌楼2号 edited on 2011-05-13 22:32
|
JINF
发贴: 78 |
2011-05-13 23:27
chf787918 wrote: 从理论上讲,100的空间是拐不过去.。。 |
cwxx9988
发贴: 503 |
2011-05-14 10:10
chf787918 wrote: 排烟连接吊顶百叶需要设排烟支管吧,而且排烟在上会不会影响到桥架的吊挂? 排烟温度是高,不过那是在着火的情况下,多年一遇,这个理由可能不够充分。 |
cwxx9988
发贴: 503 |
2011-05-14 10:14
chf787918 wrote: 走廊和房间内都有150高的筒灯,这么布好像两个筒灯都撞倒了。 |
cwxx9988
发贴: 503 |
2011-05-14 10:15
chf787918 wrote: 工程上是可行的,不过题目好像明确就是要吊挂的。 |
chf787918
发贴: 76 |
2011-05-14 11:22
排烟管都是用角钢掉挂的,也就是说排烟管下部是有角钢的,电缆桥架真要吊挂,可以把角钢架直接焊接在排烟管下部的角钢上 |
chf787918
发贴: 76 |
2011-05-14 11:24
排烟管不光要排走廊的烟还要排放吊顶里的烟,因此吊顶的风口和排烟管的风口是不用排烟管相连的 |
chf787918
发贴: 76 |
2011-05-14 11:28
有位考友说排风支管没法拐弯,可能对题目的图形记得不太清楚了,1500是左边的墙到右边的柱边的距离。而左边的墙到右边的墙距离是1800,也就是说,排风主管左侧到右边的墙面有400的距离,排风支管拐弯和新风主管上部的检修是没问题的 |
chf787918
发贴: 76 |
2011-05-14 11:32
有位考友说电缆桥架与新风主管做不到150的距离,可能没注意到题目要求是排烟管、新风主管和电缆桥架彼此之间及与结构是100,而其他只要满足50就可以了,也就是说电缆桥架下部的支架是可以距墙50的 |
cwxx9988
发贴: 503 |
2011-05-14 11:34
chf787918 wrote: 排烟要排吊顶里的烟? |
chf787918
发贴: 76 |
2011-05-14 11:43
吊顶里有电缆桥架,吊顶本身也有缝隙,也会有烟要排的 |
chf787918
发贴: 76 |
2011-05-14 11:45
这个吊顶再高100,还要加喷头啦 |
四牌楼2号
发贴: 270 |
2011-05-14 13:50
cwxx9988 wrote: 有柱子,在剖面里是根细线 |
cwxx9988
发贴: 503 |
2011-05-14 15:55
四牌楼2号 wrote: 柱子在左边还是右边? |
职业余爱好者
发贴: 422 |
2011-05-14 16:31
四牌楼2号 wrote: 我也是先这么排的 选择题解决不了 |
dxg2004_cn_cn
发贴: 811 |
2011-05-14 16:40
cwxx9988 wrote: 如果是吊顶里面着火了,咋办?而且烟总是往最高处跑的 |
四牌楼2号
发贴: 270 |
2011-05-14 17:46
cwxx9988 wrote: 柱子在右边 |
cwxx9988
发贴: 503 |
2011-05-14 17:48
JINF wrote: 这个“集中”二字太难理解了,文字游戏。 |
cwxx9988
发贴: 503 |
2011-05-14 17:54
四牌楼2号 wrote: 难道有几个版本的试卷?我确定广州地区剖面图上右边是没有柱子的看线,我的新风管就是离开隔墙100布的,要是撞到柱子的看线肯定会发现。 |
|