2011一级物理与设备考题(已有97题)   [精华]
星月如钩


发贴: 120
2011-05-13 17:08 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cwxx9988 wrote:
今年物理一共多少道题?100还是120?


今年物理设备一共100题。


星月如钩


发贴: 120
2011-05-13 17:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
52--55题之间漏了3题。

高层民用建筑设计防火规范5.3.2:电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,井壁上的检查门应采用丙级防火门。
建筑设计防火规范7.2.9:电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,井壁上的检查门应采用丙级防火门。



blackbull99


发贴: 32
2011-05-13 19:05 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
nbxhj wrote:
97 题错了 高规上有 应为二者之和 X120


高规 8.4.2.2

担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大排烟分区面积每平方米不小于
120m³/h 计算



星月如钩


发贴: 120
2011-05-13 21:25 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
好像还差5个题才凑成100个,还有没有哪位大侠回忆得起题目的?

醉卧流云


发贴: 153
2011-05-14 09:06 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
顶上

醉卧流云


发贴: 153
2011-05-14 09:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。

8.3.2 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓。


星月如钩


发贴: 120
2011-05-14 09:47 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
规范里有些是“应”,有些是“宜”,记不清楚题干到底怎么问的了。

醉卧流云


发贴: 153
2011-05-14 09:48 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
星月如钩 wrote:
规范里有些是“应”,有些是“宜”,记不清楚题干到底怎么问的了。

可不设,


星月如钩


发贴: 120
2011-05-14 10:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
那应该选小于5层的10000m3的教学楼咯?

醉卧流云


发贴: 153
2011-05-14 11:28 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
星月如钩 wrote:
那应该选小于5层的10000m3的教学楼咯?

应该是


醉卧流云


发贴: 153
2011-05-14 12:43 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
电压那个有几个选项

醉卧流云


发贴: 153
2011-05-14 12:48 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
4.5.2 室外排水管道的连接在下列情况下应采用检查井:

1 在管道转弯和连接支管处;

2 在管道的管径、坡度改变处。

没有答案了哈哈,


821255


发贴: 485
2011-05-15 14:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
顶起来

dxg2004_cn_cn


发贴: 811
2011-05-16 09:37 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 dxg2004_cn_cn 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
84.剩余电流保护器的动作电流,答案不知
我家的太阳能有一个XYIL-10型剩余电流保护器,额定剩余动作电流10mA,动作时间0.1s,可是我选的是30mA


dxg2004_cn_cn edited on 2011-05-17 21:13
醉卧流云


发贴: 153
2011-05-16 13:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
dxg2004_cn_cn wrote:
84.剩余电流保护器的动作电流,答案不知
我家的太阳能有一个XYIL-10型剩余电流保护器,额定剩余动作电流10mA,动作时间0.1ms,可是我选的是30mA

几个选项?


dxg2004_cn_cn


发贴: 811
2011-05-16 15:16 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 dxg2004_cn_cn 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
《建筑照明设计标准》GB50034-2004
6.1.8 设装饰性灯具场所,可将实际采用的装饰性灯具总功率的50%计入照明功率密度值的计算。


trrwjh


发贴: 49
2011-05-18 10:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
低规
8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。
消防水泵与动力机械应直接连接。


wl104


发贴: 159
2011-05-21 09:20 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
blackbull99 wrote:
高规 8.4.2.2

担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大排烟分区面积每平方米不小于
120m³/h 计算


题目好像是问两个防火分区的情况,应该选D


go to first page go to previous page  1   2  go to next page go to last page