2011技术作图---设备剖面 探讨
firefly30


发贴: 87



2011-05-12 13:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
发现目前论坛的答案主要
1.有些存在没有考虑走廊吊顶 灯具 的障碍
2.没有考虑水管集中的要求
3.没有考虑新风直接入房间的要求

特别是第三点,应该注意到新风支管入房间吊顶后是没有出口的!!!
(1)新风支管出风口不能和风机盘管出风口水平并列 因为房间走廊1000 ,新风支管100风机盘管宽700,已经没有和墙的间距了。
(2)新风支管出风口不能和风机盘管出风口垂直,也不能交叉。
以上两点说明入房间吊顶后是没有出口的!!!
(3)新风支管如果入房间吊顶后可以直接接风机盘管,但题目显然不是这个系统,新风支管也不能接风机盘管出风管,因为有压力差,会阻塞或倒灌。
(4)新风支管如果入房间吊顶,可以对房间吊顶直接送风,但不利于设备工作状态检查并且题目要求直接对房间送风。

因此新风支管是不能入房间吊顶的!!!

我考试画的是


上图满足:
1所有水管集中,其它答案多分开。
2新风直接入户,这是房间吊顶比走廊吊顶高200的原因。
3排完一点空间都没剩了 (供、回、冷、喷淋四管正好400mm 等于吊顶高400 所以不能并排放,否则管道转弯多)
4满足所有题目强调的要求 ,答案间不矛盾。

关于有的问新风一入房间就被回风口收入的问题,其实要搞清这个回风是风机盘管的回风,正是要使新风尽快入风机盘管处理温度湿度,同时又不在房间的吊顶内,是便于检查出风工作的开闭,不与风机盘管直接接 是因为接与不接是两种不同的工作系统,各有好处,本题是新风独立。


firefly30 edited on 2011-05-12 13:28

安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:


人气 标题 作者 字数 发贴时间
1447 2011技术作图---设备剖面 探讨 firefly30 703 2011-05-12 13:22
79 Re:2011技术作图---设备剖面 探讨 firefly30 55 2011-05-12 14:37
45 Re:2011技术作图---设备剖面 探讨 JINF 266 2011-05-12 15:14
34 Re:2011技术作图---设备剖面 探讨 firefly30 387 2011-05-12 15:27
31 Re:2011技术作图---设备剖面 探讨 JINF 341 2011-05-12 15:40
26 Re:2011技术作图---设备剖面 探讨 firefly30 473 2011-05-12 15:58
31 Re:2011技术作图---设备剖面 探讨 JINF 200 2011-05-12 16:06
25 Re:2011技术作图---设备剖面 探讨 firefly30 1028 2011-05-12 16:17
40 Re:2011技术作图---设备剖面 探讨 lxpepsi 40 2011-05-12 15:03
13 Re:2011技术作图---设备剖面 探讨 欢颜 19 2011-05-12 16:20
25 Re:2011技术作图---设备剖面 探讨 firefly30 92 2011-05-12 16:50
23 Re:2011技术作图---设备剖面 探讨 四牌楼2号 56 2011-05-12 17:06