Re:2011材料100题答案整理中----第二季,去年71,今年59   [精华]
-逆风-


发贴: 59
2011-05-12 22:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 -逆风- 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wolf_songy wrote:
又一道压花内外题。算了,别吵了。等有更清晰的人看过这个题后再说。
隔音的题大家找到答案了吗?这应该也是道加分的

可以谨慎乐观些,只找到个题目


legendbda


发贴: 117
2011-05-12 22:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wolf_songy wrote:

第68题,管道井 设置100门槛是否定论?


7.2.9 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其它洞口。电梯门不应采用栅栏门。
电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;其井壁应为耐火极限不低于1.00h 的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。

7.2.10 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。
建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞应采用防火封堵材料封堵。

建规上的,高规没找到



wolf_songy


发贴: 322
2011-05-12 22:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 wolf_songy 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
醉卧流云 wrote:
如果是选最小波峰,应该选哪个?


最小30
最大70
无外乎这两



wulx36668


发贴: 87
2011-05-12 22:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wolf_songy wrote:
还没有。找下彩钢板门窗图集


66、图示题:彩钢窗与室外地面的高差构造,错误的是——答案:【b=40 mm、H=90 mm】


lh0309


发贴: 42
2011-05-12 22:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wolf_songy wrote:

第68题,管道井 设置100门槛是否定论?

高规5.3.3条,每2-3层分隔


醉卧流云


发贴: 153
2011-05-12 22:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wolf_songy wrote:
最小30
最大70
无外乎这两

哈哈我知道该选什么,这个我很肯定,


wolf_songy


发贴: 322
2011-05-12 22:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 wolf_songy 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
-逆风- wrote:
可以谨慎乐观些,只找到个题目



37db是对的。前面两个答案没竞争力。
主要是最后一个,材料也记得不是很清楚。
厚度150是肯定的,印象中是水泥。。。
好像就是水泥条板

一个是石膏条板,一个是水泥条板。
水泥条板隔音也很差。而且不能确定是不是它

不知道出题的人会不会使个心眼


wolf_songy


发贴: 322
2011-05-12 22:37 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 wolf_songy 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wulx36668 wrote:
66、图示题:彩钢窗与室外地面的高差构造,错误的是——答案:【b=40 mm、H=90 mm】


错误的、?这道题是找正确的构造吧?


wolf_songy edited on 2011-05-12 22:42
柏拉图


发贴: 617
2011-05-12 22:38 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 柏拉图 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
LZ:
我再来爆料一个
第68题,管道井 设置100门槛是否定论?

之前复习看了老任的书,错误很多,但是内容还是比较全的,
有这么个题P319T42,跟考试题目问得几乎一样,
顺着解释,查了下规范《民用建筑设计通则》GB50352-2001:

8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:

1 高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.80m;
2 高层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.60m;多层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.35m;
3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;
4 智能化系统竖井宜与电气竖井分别设置,其地坪或门槛宜高出本层地坪0.15~0.30m;
5 电气竖井、智能化系统竖井井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体,检修门应采用不低于丙级的防火门;
6 电气竖井、智能化系统竖井内的环境指标应保证设备正常运行

我想100高的槛儿,算是可以否了,所以答案应该是“隔层封堵与楼板耐火极限相似的”那个选项吧,具体内容记不得,但绝对 这么一条,我就选的这个,因为考试时候有点印象。

大伙看看,有道理不,千万别说 电气竖井、智能化系统竖井不是题目所知的管井哦,我刚上电梯厅量了一个实例,300.呵呵


wolf_songy


发贴: 322
2011-05-12 22:40 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 wolf_songy 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
lh0309 wrote:
wolf_songy wrote:

第68题,管道井 设置100门槛是否定论?

高规5.3.3条,每2-3层分隔


这道题看来就是排除的。原题的描述不论怎么说都不能说对
管道井的楼板处与其他楼板的耐火极限相同

门槛的,每次都是这么画,不过从来也不知道为什么
另外,鲁班的刘老师讲座里,说过这件事,要做门槛
语气不是很强烈,提到过此处做法


醉卧流云


发贴: 153
2011-05-12 22:40 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
48.以下说法错误的是
应尽可能少使用石棉
吊顶里德水管应该采用保温,隔汽处理
这很含糊呀,


醉卧流云


发贴: 153
2011-05-12 22:41 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
那题吊顶有答案了嘛?

wl104


发贴: 159
2011-05-12 22:42 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子


wulx36668


发贴: 87
2011-05-12 22:42 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wolf_songy wrote:
错误的、?整道题是找正确的构造吧?


记得这题是“选错题”剩余三个答案都对的,规范要求:H≥100


路漫漫1971


发贴: 17
2011-05-12 22:42 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
34.以下耐寒性能最好的橡胶------------(乙丙橡胶)
氯丁橡胶
乙丙橡胶
说明:根据WAX提供的资料:三元乙丙橡胶:由于乙丙橡胶具有优良的耐水性、耐热耐寒性和耐候性,又有施工简便等特点,因此乙丙橡胶在建筑行业中主要用于塑胶运动场、防水卷材、房屋门窗密封条、玻璃幕墙密封、卫生设备和管道密封件等。
需要进一步论证

根据执业中心教材86页,应是丁基橡胶

根据你整理的答案,我跟你一样悲剧了,去年71分,现在是59分,..........惨呀


柏拉图


发贴: 617
2011-05-12 22:42 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 柏拉图 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
5.3.3 建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。

刚注意到楼上有位提示了高规这条,看来答案是铁定了,呵呵


wl104


发贴: 159
2011-05-12 22:43 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wl104 wrote:



大家都认定是改变流动性,不是改变强度是为什么呢?


ryan75


发贴: 38
2011-05-12 22:43 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
还缺的一题是:室内有高差墙体的防潮层做法, 是识图题,

醉卧流云


发贴: 153
不用争了,就是100以上,我看了好多次书上写,我们单位就是110厚,


wolf_songy


发贴: 322
2011-05-12 22:43 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 wolf_songy 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
醉卧流云 wrote:
哈哈我知道该选什么,这个我很肯定,


哪一个?


wolf_songy


发贴: 322
2011-05-12 22:45 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 wolf_songy 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
醉卧流云 wrote:
48.以下说法错误的是
应尽可能少使用石棉
吊顶里的水管应该采用保温,隔汽处理
这很含糊呀,


没有答案。就在此两个里面。其他选项没有竞争力


透明2011


发贴: 41
2011-05-12 22:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wolf_songy wrote:
没有答案。就在此两个里面。其他选项没有竞争力

石棉有害。。。。


wolf_songy


发贴: 322
2011-05-12 22:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 wolf_songy 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wulx36668 wrote:
记得这题是“选错题”剩余三个答案都对的,规范要求:H≥100


晕。大家同意否?同意就定论了 选 b 40,90


帕西顿


发贴: 671
2011-05-12 22:47 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 帕西顿 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
防火规范2006
7.2.9~7.2.11 这三条规定了电梯井、电缆井及管道井等以及通风、排烟管道穿越建筑楼板和墙体时的防火构造要求。
1 电梯井的耐火极限要求,见本规范第3.2.1条和第5.1.1条的规定。

2 建筑中的垂直管道井、电缆井、排烟道等竖向管井都是烟火竖向蔓延的通道,必须采取防火分隔措施,在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃材料封隔。考虑到为便于管子检修更换,有些垂直管井按层分隔确有困难,原规定可每隔2~3层加以分隔。但从目前建筑实际建造情况看,每层分隔也是可行的,对于检修影响不大,却能提高建筑的消防安全性。因此,要求这些竖井要在每层进行分隔。
此外,为防止火灾时这些管道或电缆竖井的完整性受到破坏,还要求管道井的井壁采用不燃材料制作,其耐火极限不低于1.00h。井壁上的检查门应采用丙级防火门,特别是在人员疏散部位以及开向疏散走道的门。

高规是2005的


帕西顿 edited on 2011-05-12 22:50
醉卧流云


发贴: 153
2011-05-12 22:48 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wolf_songy wrote:
没有答案。就在此两个里面。其他选项没有竞争力

什么东西尽量少使用石棉?为什么肯定就没有竞争力呢?


(共45页)  
go to first page go to previous page  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.