ABBS 论坛       
首页Master作品招聘招标动态热帖杂志帮助搜索注册登录Blog  积分 简历  

» ABBS 论坛 » 考试及留学论坛 » 注册考试  

动态热帖招聘杂志 
   
reply to topic
threaded modego to previous topicgo to next topic
Re:2011年技术作图设备题,爆出“双黄蛋”!
ltgslt666


发贴: 385



2011-05-19 11:42 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
2011年技术作图设备题,爆出“双黄蛋”
经过本人和很多考友的详细分析,这个结果终于可以正式公布,没错,绝对是个“双黄蛋”!答案一完全满足题目的一切条件,应该是个一般解(标准答案)了。能够满足题目隐含的走廊最好考虑送新风这么一个考点,而且各个空间的利用也是恰到好处,题目所给的图例也是恰好用完,能够满足对面有空调房间的情况(双面走廊)。答案二也能基本满足题目给的那一小段平面要求,属于特解(特殊答案),能满足长度大于60米有自然通风的内走道,可能不满足无自然通风大于20米的内走道。水管虽然被新风次风管分为上下两部分,但仍然算是相对成区,桥架也不能算在水管下面(虽然冷凝滴水可通过新风支管过来,但毕竟不在正下方),风管立面的图例只用上部弯曲型没有平直类型也不能算有错。虽不能满足双面走廊的情况,但按题目推理也不能算错误。
从选择题来看,32、33题目答案一和答案二应该恰恰是相反,其他应该完全相同。造成这一奇观的原因,就是两者在左右空间是相同布置,在上下空间是相反布置,都是从选择题的反推辅助解题。
所以,从考试的角度,两个答案都应该得满分。请大家再详细分析,请阅卷老师仔细思考,不要轻率“杀人”!





安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:

wwb338


发贴: 344
2011-05-19 12:27 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ltgslt666 wrote:
2011年技术作图设备题,爆出“双黄蛋”

答案一:电缆桥架没法出线,31、32、34选择题没法做。答案二是对的。



JINF


发贴: 78
2011-05-19 12:42 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 JINF 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
方案一不可能是标答,供水管无空间出支管且选择项有问题.
方案二反而是标答得可能性很大



cwxx9988


发贴: 503
2011-05-19 15:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
JINF wrote:
方案一不可能是标答,供水管无空间出支管且选择项有问题.
方案二反而是标答得可能性很大


今年设备出题类型这么大创新,还出了“非典型旅馆走廊”,题目要求水管“集中”布置也不知道怎么理解。希望今年评分从宽吧。


ltgslt666


发贴: 385
2011-05-19 17:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
答案一确实应该是标答,大家再看一看图例里的备注吧
支管里面:尺寸从略,仅要求示意,还有冷冻回水支管的上弯折方式,说明那些支管是有办法进出的,截面一般都比较小,题目给的是主管尺寸。
喷淋主管备注:不需表示支管和喷头。电缆桥架的备注:不宜布置在水管之下方。风管备注:立面,是两种类型,弯管和平管。
再回忆一下题目要求,水管尽量要集中。
所有这一切都在表白什么呢?答案二肯定有点勉强。
再其次,如果出题老师会拿一个单面走廊的死胡同或超过60米不送风的走道来做宾馆,岂不是有点太滑稽了?基本的工程经验都没有?!要知道这是高级宾馆,不是什么垃圾野店。
选择题应该答案一和答案二面临同样的问题,答案二在某些选项里也存在疑惑,题目所指的上方,其实就是正上方,下方就是正下方。就像题目本身的“电缆桥架的备注:不宜布置在水管之下方”是指正下方而不是整个下部。这是祖国语言的特色嘛。


ltgslt666


发贴: 385
2011-05-20 18:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
没人顶,自己顶。

cwxx9988


发贴: 503
2011-05-20 21:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
方案一左下角那么大一块“预留用地”不合理吧。


ltgslt666


发贴: 385
2011-05-21 19:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
没什么不合理啊,空地想占就占想留也有很大用处啊,那是给走廊送风排烟和对面客房还有上一级新风主管道的留位。
其实这题不用太深想,一眼就能看出你如果把一个大胖子放到一个旮旯里,他会进出方便吗?同样的道理,新风主管它也是需要进出的,应该还有更高一级的主管能连接它才对。走廊的管件不只是能放下就行,要能能方便进出才能方便工作,没错吧。
之所以造成目前答案二的错觉,第一就是选择题惹的祸,是先做选择后作图引起的,而且是按照一道题目定一个管件。第二就是习惯,我们工程上大多是风管在梁的下面,再看一下题目给的那个,距离板底才100,走廊无梁,应该类同于走廊梁内穿管了。平时梁下紧接是新风主管就是把腋下的小空间留给水电,实现“大优先,小让大”,而考题方向却相反,只有把这个大家伙优先放在下面,而让水电在上面弯绕,才实现“小让大”。
当然我仍然坚持一点,答案二也没错,只是不舒服不全面而已。


JINF


发贴: 78
2011-05-23 20:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 JINF 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
答案一不可能是标答,两个问题:
1、供水支管无法连接
2、冷凝水主管也为重力管,需要坡度,风管在下面影响冷凝水管找坡。。。


haohuimin06060


发贴: 16
2011-05-23 21:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我觉得一应该有道理,而且管道集中布置!

另外问一下,冷凝水管不是直接同管井里的冷凝水管吗?? 用得着还绕走廊吗??


JINF


发贴: 78
2011-05-23 21:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 JINF 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
haohuimin06060 wrote:
我觉得一应该有道理,而且管道集中布置!

另外问一下,冷凝水管不是直接同管井里的冷凝水管吗?? 用得着还绕走廊吗??

题目中应该是有独立的空调主竖井,然后水平走管连接各个房间。。。


ioric


发贴: 33
2011-05-24 12:48 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
悲伤我的答案就是第二种啊!

to_oak


发贴: 116
2011-05-24 17:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 to_oak 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
不要再纠结,答案一肯定错,答案二绝对对

dxb633


发贴: 21
2011-05-25 09:32 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
如果答案二的排烟和电桥架互换呢,也没问题,那不成了三黄蛋

JINF


发贴: 78
2011-05-25 12:08 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 JINF 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
dxb633 wrote:
如果答案二的排烟和电桥架互换呢,也没问题,那不成了三黄蛋

有问题,
1,桥架出线困难
2.排烟与新风支管间距不足


dxb633


发贴: 21
2011-05-25 15:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
dxb633 wrote:
如果答案二的排烟和电桥架互换呢,也没问题,那不成了三黄蛋

有问题,
1,桥架出线困难
2.排烟与新风支管间距不足

你可以试试,间距可以满足,桥架出线怎么会困难,倒是排烟口更好布置一些


JINF


发贴: 78
2011-05-25 21:24 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 JINF 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
dxb633 wrote:
dxb633 wrote:
如果答案二的排烟和电桥架互换呢,也没问题,那不成了三黄蛋

有问题,
1,桥架出线困难
2.排烟与新风支管间距不足

你可以试试,间距可以满足,桥架出线怎么会困难,倒是排烟口更好布置一些

桥架要出线到客房,排烟管与新风管只有100的间距。。。
间距试了一下,可以满足


ltgslt666


发贴: 385
2011-05-26 12:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
JINF"答案一不可能是标答,两个问题:
1、供水支管无法连接
2、冷凝水主管也为重力管,需要坡度,风管在下面影响冷凝水管找坡。。。"

1、供水支管可以连接啊,新风支管走的是一侧,各类水管走的是另一侧,中路是盘管新风管。供水支管可以像图示的方式略弯上或下,水管排两排进入门廊再到盘管。
2、冷凝水管的问题,看一下标答一,新风主管向左移动一个距离,新风支管略下挪再入门位置弯上,也可以解决吧。如果管道部分能上下分左右分,题目的“尽量集中”等于没说。