技不如人


发贴: 121



2011-05-13 19:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
请特别注意:大部分答案缺风机盘管主管,以致排布很空,实际上是毫无多余空间。



安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:

一级猪厕


发贴: 58
2011-05-13 19:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
题目不涉及的一律不应考虑

我认为lz不对



四牌楼2号


发贴: 270
2011-05-13 19:38 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 四牌楼2号 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
这个答案完全错误


cwxx9988


发贴: 503
2011-05-13 20:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
技不如人 wrote:
请特别注意:大部分答案缺风机盘管主管,以致排布很空,实际上是毫无多余空间。



风机盘管是没有主风管的,只有回风--降温---送风,其它正确。


liuzhuo2_0_0


发贴: 100
2011-05-13 21:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
技如其名啊

xugf09


发贴: 77
2011-05-13 21:41 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子


xugf09


发贴: 77
2011-05-13 21:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
看以上我做的设备方案如何

ltgslt666


发贴: 385
2011-05-17 10:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
以上两答案均全部错误,何能超低分。原因:1、第一个答案,排烟管和新风管的距离50,显然不满足题目100的要求。2、第二个答案,走廊有排烟应该有新风吧,新风在上面,你怎么给走廊送新风?我说的对吗?

JINF


发贴: 78
2011-05-17 12:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 JINF 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ltgslt666 wrote:
以上两答案均全部错误,何能超低分。原因:1、第一个答案,排烟管和新风管的距离50,显然不满足题目100的要求。2、第二个答案,走廊有排烟应该有新风吧,新风在上面,你怎么给走廊送新风?我说的对吗?

墙(柱)据房门边还有350的间距,宽度同房间走道,这里可以从新风支管再分出一支给走道送风...


zyz3046


发贴: 4
2011-05-18 11:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
排烟管道可以在左侧立着放吗?尺寸正好

cwxx9988


发贴: 503
2011-05-18 11:49 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
zyz3046 wrote:
排烟管道可以在左侧立着放吗?尺寸正好


这个想法好,看到曙光。


cwxx9988


发贴: 503
2011-05-18 11:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
JINF wrote:
墙(柱)据房门边还有350的间距,宽度同房间走道,这里可以从新风支管再分出一支给走道送风...


走道应该不用送新风,排烟应该不用考虑补风。


JINF


发贴: 78
2011-05-18 12:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 JINF 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cwxx9988 wrote:
走道应该不用送新风,排烟应该不用考虑补风。

从题目的平面及走道设排烟管来看,走道应该送新风,只不过题目没有要求罢了...
另因为存在压差问题,有排烟就应该有送风,否则烟气不易排出...


一级猪厕


发贴: 58
2011-05-18 12:18 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
第二个方案基本正确

应该能拿到85%左右的分数


欢颜


发贴: 142
2011-05-18 13:59 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 欢颜 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
JINF wrote:
从题目的平面及走道设排烟管来看,走道应该送新风,只不过题目没有要求罢了...
另因为存在压差问题,有排烟就应该有送风,否则烟气不易排出...


“有排烟就有补风”,指的是地下层,因为地下层四周密闭,地面层则不需要。关于这一点高规条文说明里有明确的解释。


ltgslt666


发贴: 385
2011-05-18 14:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
请问走廊在什么情况下需要设排烟?看一下条文,这些要排烟的走道,不设送风能行吗?

JINF


发贴: 78
2011-05-18 14:14 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 JINF 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
欢颜 wrote:
“有排烟就有补风”,指的是地下层,因为地下层四周密闭,地面层则不需要。关于这一点高规条文说明里有明确的解释。

你说得没错,高层不用专门的送(补)风管,因有其旁边的窗门洞口等缝隙的渗透,不需要进行补风就能有较好的效果


ltgslt666


发贴: 385
2011-05-18 14:27 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
无自然通风的内走廊或有自然通风但长度大于60米,这样的酒店走廊,不送风能行吗?

JINF


发贴: 78
2011-05-18 15:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 JINF 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ltgslt666 wrote:
无自然通风的内走廊或有自然通风但长度大于60米,这样的酒店走廊,不送风能行吗?

这跟建筑的性质及要求有关,不做送风是可以的,因为空气可以通过门窗缝隙等换气,当然这样的空气质量会差...


wwb338


发贴: 344
2011-05-18 16:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
没考,瞎画,题目要求:在公共走廊和客房门廊里布置空调管道和自动喷淋管,要求各类风管、电缆桥架距离墙边梁边和吊顶100,各类水管已经考虑保温,之间距离50,距离风管50,距离墙边、梁100。冷冻回水主管100、空调供水主管100、喷淋主管150、冷凝水管50。



四牌楼2号


发贴: 270
2011-05-18 20:40 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 四牌楼2号 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
记得上辅导课时,老师反复提醒:题目要求什么就做什么,题目里没有的,自己千万别意想,这门考试不是考设计,是按图解意。
神马走廊要送新风,神马排烟同时要送风,神马排烟风道要吊挂,都是意淫。


ltgslt666


发贴: 385
2011-05-19 17:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
答案一确实应该是标答,大家再看一看图例里的备注吧
支管里面:尺寸从略,仅要求示意,还有冷冻回水支管的上弯折方式,说明那些支管是有办法进出的,截面一般都比较小,题目给的是主管。
喷淋主管备注:不需表示支管和喷头。电缆桥架的备注:不宜布置在水管之下方。风管备注:立面,是两种类型,弯管和平管。
还有大家看看标答二的管道,DN150的管子可能一般不能这么弯斜。
再回忆一下题目要求,水管尽量要集中。
所有这一切都在表白什么呢?答案二肯定有点勉强。
再其次,如果出题老师会拿一个单面走廊的死胡同或超过60米不送风的走道来做宾馆,岂不是有点太滑稽了?基本的工程经验都没有?!要知道这是高级宾馆,不是什么垃圾野店。
选择题应该答案一和答案二面临同样的问题,答案二在某些选项里也存在疑惑,题目所指的上方,其实就是正上方,下方就是正下方。就像题目本身的“电缆桥架的备注:不宜布置在水管之下方”是指正下方而不是整个下部。这是祖国语言的特色嘛。


cwxx9988


发贴: 503
2011-05-19 21:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
高级旅馆走廊不会只有1500宽的,停个后勤推车过人都勉强。


ltgslt666


发贴: 385
2011-05-20 19:00 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
不管答案一还是答案二,遇到这个问题,我想大家的心情是一样的。关于选择题和作图的问题,我想这就是问先有鸡还是先有蛋。

ltgslt666


发贴: 385
2011-05-21 19:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
答案一左下空地想占就占想留也有很大用处啊,那是给走廊送风排烟和对面客房还有上一级新风主管道的留位。
其实这题不用太深想,一眼就能看出你如果把一个大胖子放到一个旮旯里,他会进出方便吗?同样的道理,新风主管它也是需要进出的,应该还有更高一级的主管能连接它才对,烟管也要有出路。走廊的管件不只是能放下就行,要能方便进出方便工作,没错吧。
之所以造成目前答案二的错觉,第一就是选择题惹的祸,是先做选择后作图引起的,而且是按照一道题目就能定一个管件。第二就是习惯,我们工程上大多是风管在梁的下面,再看一下题目给的那个,距离板底才100,走廊无梁,应该类同于走廊梁内穿管了。平时新风主管走梁下就是把腋下的小空间留给水电,实现“大优先,小让大”,而考题方向却相反,只有把这个大家伙优先放在下面躺着,而让水电在上面弯绕,才能实现“大优先,小让大”。
当然我仍然坚持一点,答案二也没错,只是不舒服不全面而已。


go to first page go to previous page  1   2  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.