Re:一注大设计的"偷天陷阱"!建筑长度超过220米时
汉子


发贴: 104



2011-05-24 07:04 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 汉子 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
考完试的第二天,就想到了这个,但为时已晚,搞得很崩溃.....
怎么这么些天了,论坛里的兄弟姐妹还没意识到这个问题.....

当我们还纠结于“日”还是“目”的时候
当我们还纠结于西晒、噪音问题的时候
当我们还纠结于扩建场地是否连通的时候
......
怎么没人注意到:建筑长度超过220米时,要在适中的位置设穿过建筑物的消防通道。这个问题呢?!!!

核算一下,谁的长度不超?
题目要求南北向的阅览室,显然是要俺们生成数个内院,所以超长度220米显然是难免的
人家挖的坑。。
记得题目还提醒了一下,满足消防要求

看来出题人已经知道我们的思维定势:那就是不管高层还是多层,首先一圈消防环路,很可怕,因为他看腻了!

今年的图书馆,貌似简单,但实际上总图场地里面有很多机关啊

真的是放水吗?
扣多少分呀?不知道
出题人,你太牛逼了

考不过难道真的是我们太笨了吗
若果真如此,我 认了

拍砖的筒子:

这次真的不是我想多了
而是我们想得太少了!



安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:

ericshenzhen


发贴: 117
2011-05-24 07:59 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
这句话后面还有一句话,“当确有困难时,应设置环形消防车道。”


规划建筑设计


发贴: 787
2011-05-24 08:14 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
环形消防车道,不等于要画成道路,绿化也能做消防通道!


martin


发贴: 2896
2011-05-24 08:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 martin 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
规范理解有误

汉子


发贴: 104
2011-05-24 09:10 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 汉子 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
列为大侠。未得要领啊,回去翻翻规范吧

沉莲往释


发贴: 121
2011-05-24 09:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
典型的分不清主次矛盾,对考试规则理解有重大偏差

建议回去好好学习哲学、语文、逻辑、规范。。。。


Blauekeiter


发贴: 131
2011-05-24 09:47 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼主多虑了,例如考航空港那年,扣规范的绝对阵亡

朱宏森


发贴: 5
2011-05-24 11:37 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
规划建筑设计 wrote:
环形消防车道,不等于要画成道路,绿化也能做消防通道!

6.0.1 街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间的距离不宜大于160m。当建筑物沿街道部分的长度大于150m 或总长度大于220m 时,应设置穿过建筑物的消防车道。当确有困难时,应设置环形消防车道。
根据规范要求,总图画上环形消防车道就可以了。光做绿化肯定要扣分的哦...


la1219


发贴: 70
2011-05-24 12:06 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ericshenzhen wrote:
这句话后面还有一句话,“当确有困难时,应设置环形消防车道。”



wwb338


发贴: 344
2011-05-24 18:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
不说话



汉子


发贴: 104
2011-05-25 09:51 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 汉子 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wwb338 wrote:
不说话



很好,有图有***,还有一种情况未表:就是当建筑物为“日”,“目”这种情况时建筑长度的计算,答:应按各“肢”之和。

我们有什么证据证明自己的方案确有困难,无法设穿过建筑物的消防车道,而只设环形车道呢?木有!

我以为,这可能是出题人的埋下的一个“暗流线”因为一旦设这样一个消防通道,就必然切断某个或某两个流线。
所以问题就来了,题也不会这么简单了。

猜测标准的答案应该会有两处过街楼,结合华南地区气候特征,过街楼平时设成休息场所,火灾时为消防通道。

同是天涯沦落人,相逢何必要拍砖!


汉子 edited on 2011-05-25 09:54
zigzagroad


发贴: 501
2011-05-25 10:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 zigzagroad 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
什么乱七八糟的?
一共才5000平方的覆盖,怎么超220米?


cwxx9988


发贴: 503
2011-05-25 12:09 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
非主流思维,精神可嘉

规划建筑设计


发贴: 787
2011-05-25 13:41 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
朱宏森 wrote:
6.0.1 街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间的距离不宜大于160m。当建筑物沿街道部分的长度大于150m 或总长度大于220m 时,应设置穿过建筑物的消防车道。当确有困难时,应设置环形消防车道。
根据规范要求,总图画上环形消防车道就可以了。光做绿化肯定要扣分的哦...

不扣分,绿化没高大乔木阻隔就可视为消防通道


蹲墙角画图


发贴: 315
2011-05-25 16:05 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
感觉是想太多了

eyong_2399


发贴: 27
2011-05-26 12:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
所谓有困难就是我认为有困难就是有困难,就是只要有环形车道你就不能说我错,就是做不做穿越的主动权完全在我。

Tim123234


发贴: 7
2011-05-26 19:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
无聊的偷汉子

汉子


发贴: 104
2011-05-27 09:49 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 汉子 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
Tim123234 wrote:
无聊的偷汉子

去你个屁的,哈哈


ltgslt666


发贴: 385
2011-05-27 11:42 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
这个条文不是考点