Re:收集一点2011作图改卷信息,欢迎灵通人士补充
困乏其身


发贴: 95
2011-07-18 22:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
I_服了_YOU兄,采光廊算不算扣分点啊?
还有就是穿过书库到阅览室是否认作流线交叉?扣几分啊?
谢谢~


I_服了_YOU


发贴: 240
2011-07-18 22:55 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
困乏其身 wrote:
I_服了_YOU兄,采光廊算不算扣分点啊?
还有就是穿过书库到阅览室是否认作流线交叉?扣几分啊?
谢谢~

算交叉,每处1-2分



vdf007


发贴: 48
2011-07-18 23:00 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
hyw2006 wrote:
--------改完了,今年有3067位同学通过了大设计

听说是这样,最先有个评分标准

然后先随机抽出100份试卷开始试改,把考生考试中常出现的问题统计出来,发现考生今年整体考得比较,导致通过率过高,然后就重新调整了一下评分标准,初定个大约目标是10% 的通过率。

后来就按照那个调整后的标准执行分发下去,严格执行,由于考生普遍考得比较好,今年的考试评分标准比往年偏严,重点还是功能分区和流线,只是细部比往年更加严格。

等全部改完后统计上来,就是这个数,虽然比预期目标高了点,但是也不必再调了

并没有标准答案,只是个参考答案,就是把功能关系图逆转90度而已

但是改卷并不是把试卷跟标答比对,是看是否符合最后的那个评分标准。

总图15分
一层43分
二层30分
结构跟规范6分
图面及其它6分

很多西部省份考室全军覆没的都不少
东部大城市一个考室最多的过十几个的都有

----------这次改卷几门作图情况大概情况是,
方案通过率有所加大,原因是很多人画的都不错,满足题目要求的很多,但为了控制通过率改卷时从严,以下几种情况扣分较惨:超红线,主次出入口搞错。功能分区不清,流线交叉,且又联系不紧密。报告在南,儿童阅览在北侧。采光间距不足,图面较乱,图未画全,单线作图等。尤其是流线交叉2处以上者直接枪毙,说是卷面特地强调了流线必须不能交叉。
技术作图通过率大大下降,主要是构造题与设备题目,近半数的童鞋只得几分。
场地难度与往年差不多少
期间开会讨论调整过一些有争议的题目

--------据说构造很惨,后面3个题目,做对的没几个
方案,形状要和泡泡图基本一致,不一致,基本过不了,流线交叉,轻微交叉5分,一般10,交叉2处,基本希望不大,采光间距不够,一处扣3分,不过,流线最重要,流线,等细节扣的严格
报告厅标答是拉到外面做的


老总回忆规范图面12分
结构不合理 --2
图面不好 1-3
单线,未画门各2
无障碍1,楼梯尺寸不够2
未标房间名,尺寸,面积各2
两电梯各2
袋型走廊>20m或楼梯间距>70m---扣10分
希望给大家有用



hyw2006


发贴: 138
2011-07-19 06:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
vdf007 wrote:
老总回忆规范图面12分
结构不合理 --2
图面不好 1-3
单线,未画门各2
无障碍1,楼梯尺寸不够2
未标房间名,尺寸,面积各2
两电梯各2
袋型走廊>20m或楼梯间距>70m---扣10分
希望给大家有用


这是蒸的馍?!!!!震惊
完了!完了!我的袋型走廊超20m了!其它还有流线交叉。
完了!完了!细节决定成败!


hereyes2own


发贴: 305
2011-07-19 07:25 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
每天来看看

王镓德


发贴: 97
2011-07-19 07:43 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
vdf007 wrote:
袋型走廊>20m或楼梯间距>70m--------扣10分
一二楼少主要房间----------每一扣10分
总平少一出口----------扣5分
流线交叉轻扣5分,重则全扣15-35分
12m,24m采光最多扣6分
有人记得报告厅层高多少的?我咋记得是6M,<6.6m扣3分
不标只扣1分,

NND这么狠,以为还能靠近及格线,现在想都不想了。886,明年再见吧5555555555


gaoke715


发贴: 130
2011-07-19 08:24 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 gaoke715 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
老总回忆规范图面12分
结构不合理 --2
图面不好 1-3
单线,未画门各2
无障碍1,楼梯尺寸不够2
未标房间名,尺寸,面积各2
两电梯各2
袋型走廊>20m或楼梯间距>70m---扣10分

以上各项应该总扣分不超12分

超红线扣10分
总平少一出口扣5分

应该在总图15分内。

有人记得报告厅层高多少的?我咋记得是6M,<6.6m扣3分

是6米,若按6.6就有点杯具了,恐怕都扣了。

12m,24m采光最多扣6分

对方案影响较大,分值偏小。

一二楼少主要房间,每一扣10分
流线交叉轻扣5分,重则全扣15-35分

有点重,也没办法。试卷水平普遍偏高,而且是方案性问题。

期待看到真实的评分标准!


困乏其身


发贴: 95
2011-07-19 09:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
谢谢vdf007和 I_服了_YOU 两位兄弟热心

cqgqm


发贴: 1147
2011-07-19 09:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
看大家的评论,收获不小啊
希望很 渺茫
分数下来的时刻就是开始准备时刻


huaxiaowowu2


发贴: 473
2011-07-19 09:16 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
看的我一身冷汗啊

canyouspeakabc


发贴: 238
2011-07-19 09:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我估计不及格了!

MadPhoenix


发贴: 125
2011-07-19 10:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
两封闭楼梯间距离不应超过80M吧(一、二级),三级70米。非封闭楼梯间减5米。
这评分标准看的心里哇凉哇凉的...我两楼梯间距离是11跨,79.2米...


ldx111111


发贴: 390
2011-07-19 14:20 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
vdf007 wrote:
袋型走廊>20m或楼梯间距>70m--------扣10分
一二楼少主要房间----------每一扣10分
总平少一出口----------扣5分
流线交叉轻扣5分,重则全扣15-35分
12m,24m采光最多扣6分
有人记得报告厅层高多少的?我咋记得是6M,<6.6m扣3分
不标只扣1分,

这个绝对不是评分标准,不要被吓着了:
规范结构总分也才6分,疏散距离超标最多扣6分,袋型走廊<20m或楼梯间距<70m也不符合消防规范的22m和80m要求
“一二楼少主要房间,每一扣10分 ” 每项小分区总分不会超过8分,哪有10分让你扣


ldx111111 edited on 2011-07-19 14:25
cwxx9988


发贴: 503
2011-07-19 15:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
I_服了_YOU wrote:
算交叉,每处1-2分


流线交叉每处1~2分?


skyplayerwjs


发贴: 24
2011-07-19 15:59 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
漏画一层办公与公共区的联系走廊,扣5分

zsy801212


发贴: 46
2011-07-19 16:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 zsy801212 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
skyplayerwjs wrote:
漏画一层办公与公共区的联系走廊,扣5分

不可能!!!


skyplayerwjs


发贴: 24
2011-07-19 16:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
zsy801212 wrote:
不可能!!!

是真的~内部消息~


skyplayerwjs


发贴: 24
2011-07-19 16:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
预留4000用地,与用地红线退距不够,每处4分,12分上线

zsy801212


发贴: 46
2011-07-19 16:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 zsy801212 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
skyplayerwjs wrote:
预留4000用地,与用地红线退距不够,每处4分,12分上线

继续


zsy801212


发贴: 46
2011-07-19 16:55 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 zsy801212 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
skyplayerwjs wrote:
预留4000用地,与用地红线退距不够,每处4分,12分上线

你说没联系扣5分我战且相信,总图一共就15分,光预留的就占12分,这不扯蛋吗!


vdf007


发贴: 48
2011-07-19 17:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ldx111111 wrote:
这个绝对不是评分标准,不要被吓着了:
规范结构总分也才6分,疏散距离超标最多扣6分,袋型走廊<20m或楼梯间距<70m也不符合消防规范的22m和80m要求
“一二楼少主要房间,每一扣10分 ” 每项小分区总分不会超过8分,哪有10分让你扣

微笑微笑微笑我没必要吓唬已经经受考试体力和精神煎熬的战友,这是不是评分标准
你不信是这样,
信也是是这样,
成绩已看好在那里;
你不信是那样,
信也是是那样,
只能说大家考的不错,标准就有点苛刻变态了,控制通过率必须刷掉一批!但愿看贴的你没被刷掉。


vdf007


发贴: 48
2011-07-19 18:01 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ldx111111 wrote:
这个绝对不是评分标准,不要被吓着了:
规范结构总分也才6分,疏散距离超标最多扣6分,袋型走廊<20m或楼梯间距<70m也不符合消防规范的22m和80m要求
“一二楼少主要房间,每一扣10分 ” 每项小分区总分不会超过8分,哪有10分让你扣

一楼少主要房间扣分不超过15
二楼少主要房间扣分不超过12


zsy801212


发贴: 46
2011-07-19 18:06 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 zsy801212 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
vdf007 wrote:
微笑微笑微笑我没必要吓唬已经经受考试体力和精神煎熬的战友,这是不是评分标准
你不信是这样,
信也是是这样,
成绩已看好在那里;
你不信是那样,
信也是是那样,
只能说大家考的不错,标准就有点苛刻变态了,控制通过率必须刷掉一批!但愿看贴的你没被刷掉。

按照这样苛刻变态的扣分,我真怀疑有没有13%的通过率哦!大家真的有考那么好?


ldx111111


发贴: 390
2011-07-19 18:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
skyplayerwjs wrote:
漏画一层办公与公共区的联系走廊,扣5分

这个属于流线交叉,扣5分正常


秃鹫007


发贴: 163
2011-07-19 18:34 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 秃鹫007 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
带型走道20米及楼梯间间距70米,只要有一点违反,就扣十分??还是共10分,再一处一处扣分,扣满10分为止?那总共12分,什么图面,结构,房间,双线,全白画了。方案中出现这些问题太正常了,解决也很简单,两三分差不多,10分!!又不是施工图审查

go to first page go to previous page  1   2   3   4   5   6  go to next page go to last page