Re:收集一点2011作图改卷信息,欢迎灵通人士补充
ldx111111


发贴: 390
2011-07-19 18:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
vdf007 wrote:
微笑微笑微笑我没必要吓唬已经经受考试体力和精神煎熬的战友,这是不是评分标准
你不信是这样,
信也是是这样,
成绩已看好在那里;
你不信是那样,
信也是是那样,
只能说大家考的不错,标准就有点苛刻变态了,控制通过率必须刷掉一批!但愿看贴的你没被刷掉。

我的主要问题不是流线交叉和缺房间,规范结构图面的12分也预计会扣光,上述变态标准对我基本没影响。自评估分在57-61分之间,通过率40%,希望其它扣分点别这么变态。


xmwbcomcn


发贴: 1077
2011-07-19 18:59 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼梯间间距为什么是70米呢?不是80米么?



秃鹫007


发贴: 163
2011-07-19 19:08 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 秃鹫007 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
开场的楼梯,尽端减2米,中间减5米,这个20,70没问题
问题是稍一点有误就是10分,这个以前没这个标准,那防火标准多了,门多少,宽度,外开,面积,这12分几乎大家都全扣



xmwbcomcn


发贴: 1077
2011-07-19 19:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
如下图。我楼梯间,全是封闭的,那80米就没问题吧。


I_服了_YOU


发贴: 240
2011-07-19 19:34 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
xmwbcomcn wrote:
如下图。我楼梯间,全是封闭的,那80米就没问题吧。



你这个可不止80米,个人试听门口到任意楼梯都大于40米了吧


hrmlxqmlxq


发贴: 219
2011-07-19 21:24 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
秃鹫007 wrote:
带型走道20米及楼梯间间距70米,只要有一点违反,就扣十分??还是共10分,再一处一处扣分,扣满10分为止?那总共12分,什么图面,结构,房间,双线,全白画了。方案中出现这些问题太正常了,解决也很简单,两三分差不多,10分!!又不是施工图审查

同意楼上的。疏散不满足就扣10分?太变态了吧!往年的评分标准中,一个楼梯都不画,最多也就扣6分,今年考的再好,也不至于下手这么狠吧?


ldx111111


发贴: 390
2011-07-20 09:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
vdf007 wrote:
老总回忆规范图面12分
结构不合理 --2
图面不好 1-3
单线,未画门各2
无障碍1,楼梯尺寸不够2
未标房间名,尺寸,面积各2
两电梯各2
袋型走廊>20m或楼梯间距>70m---扣10分
希望给大家有用

电梯设置放在规范图面扣分中(每个扣2分也比较重),而不是交通功能扣分,第一次吧?
对我倒是个好消息:反正那12分都得不到,一二层平面能还少扣点分。


ldx111111


发贴: 390
2011-07-20 09:11 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
xmwbcomcn wrote:
如下图。我楼梯间,全是封闭的,那80米就没问题吧。


疏散距离超标,没货梯。按这些扣分标准,这两点就规范图面的12分全没了。


ldx111111 edited on 2011-07-20 09:13
I_服了_YOU


发贴: 240
2011-07-20 09:24 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ldx111111 wrote:
电梯设置放在规范图面扣分中(每个扣2分也比较重),而不是交通功能扣分,第一次吧?
对我倒是个好消息:反正那12分都得不到,一二层平面能还少扣点分。


电梯、坡道、残厕可一直都是无障碍考试内容,一直是放在规范里面考的

如果没货梯,人流和物流肯定会在楼梯发生严重交叉


王镓德


发贴: 97
2011-07-20 09:25 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
hyw2006 wrote:
这是蒸的馍?!!!!震惊
完了!完了!我的袋型走廊超20m了!其它还有流线交叉。
完了!完了!细节决定成败!

耐火等级按三级算的啊?


MadPhoenix


发贴: 125
2011-07-20 09:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
看来要悲剧了...太狠了反对

困乏其身


发贴: 95
2011-07-20 09:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
1.袋型走廊>20m或楼梯间距>70m---扣10分……
2.结构跟规范6分……

都是内部消息,那肯定有一条是假的。


ldx111111


发贴: 390
2011-07-20 09:41 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
I_服了_YOU wrote:
电梯、坡道、残厕可一直都是无障碍考试内容,一直是放在规范里面考的

如果没货梯,人流和物流肯定会在楼梯发生严重交叉

货梯和公共区非残疾人用电梯一般是属于交通功能扣分
如果不设货物专用通道,内部人流和图书流线交叉是不可避免的(就算设了专用通道,交叉也避免不了),在楼梯不交叉那在走道一样会严重交叉,这个应该不是这次的考察点


ldx111111 edited on 2011-07-20 09:48
王镓德


发贴: 97
2011-07-20 09:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
秃鹫007 wrote:
开场的楼梯,尽端减2米,中间减5米,这个20,70没问题
问题是稍一点有误就是10分,这个以前没这个标准,那防火标准多了,门多少,宽度,外开,面积,这12分几乎大家都全扣

按图书馆规范和多规综合考虑,这个少儿图书馆耐火等级应该按二级,所有楼梯间均应该按封闭楼梯间考虑。所以评分主观因素太多了,毕竟考生没有话语权嘛,考试部门想怎么整就怎么整,无语啊!!


沉莲往释


发贴: 121
2011-07-20 09:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ldx111111 wrote:
货梯和公共区非残疾人用电梯一般是属于交通功能扣分
如果不设货物专用通道,内部人流和图书流线交叉是不可避免的(就算设了专用通道,交叉也避免不了),在楼梯不交叉那在走道一样会严重交叉,这个应该不是这次的考察点


二层的建筑,如果不考虑无障碍,只要楼梯足够,完全可以不设电梯。所以电梯都放在交通功能说法不妥。

图书馆是应该专设货梯的,图书搬运都是手推车推着走,如果没设货梯专用走廊,公共走廊最好设3米以上。


ian2002


发贴: 48
2011-07-20 09:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
王镓德 wrote:
按图书馆规范和多规综合考虑,这个少儿图书馆耐火等级应该按二级,所有楼梯间均应该按封闭楼梯间考虑。所以评分主观因素太多了,毕竟考生没有话语权嘛,考试部门想怎么整就怎么整,无语啊!!

可以做开敞楼梯间,只是书库和资料库部分的疏散要求是封闭或防烟。


王镓德


发贴: 97
2011-07-20 10:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ian2002 wrote:
可以做开敞楼梯间,只是书库和资料库部分的疏散要求是封闭或防烟。

问题是你的书库和资料库不都是用办公的楼梯,你的都单设疏散楼梯了?


ldx111111


发贴: 390
2011-07-20 10:25 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
沉莲往释 wrote:
二层的建筑,如果不考虑无障碍,只要楼梯足够,完全可以不设电梯。所以电梯都放在交通功能说法不妥。

图书馆是应该专设货梯的,图书搬运都是手推车推着走,如果没设货梯专用走廊,公共走廊最好设3米以上。

我的主要通道全是3m宽,不过再宽也属于流线交叉啊,所以说这种交叉应该不是扣分点,不然没人能做到


困乏其身


发贴: 95
2011-07-20 10:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼上的兄弟们,其实你们讨论的具体楼梯形式什么的不是重点,关键规范部分分值到底是多少?

如果的确是6分的话,那么按历年标准,疏散距离不足不过2~3分罢了,就算全扣,也是6分……真搞不懂扣10分的说法哪儿来的


ldx111111


发贴: 390
2011-07-20 10:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
困乏其身 wrote:
楼上的兄弟们,其实你们讨论的具体楼梯形式什么的不是重点,关键规范部分分值到底是多少?

如果的确是6分的话,那么按历年标准,疏散距离不足不过2~3分罢了,就算全扣,也是6分……真搞不懂扣10分的说法哪儿来的

估计是规范、结构、图面、电梯设置合并成一大项了,总分12分


困乏其身


发贴: 95
2011-07-20 10:59 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ldx111111 wrote:
估计是规范、结构、图面、电梯设置合并成一大项了,总分12分

不是说
总图15分
一层43分
二层30分
结构跟规范6分
图面及其它6分

这个应该是真的~


ldx111111


发贴: 390
2011-07-20 11:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
估计是规范、结构、图面、电梯设置合并成一大项了,总分12分


ldx111111


发贴: 390
2011-07-20 11:14 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
总有一个是假的!不过对我都一样,这12分我是得不到的

zsy801212


发贴: 46
2011-07-20 11:25 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 zsy801212 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
困乏其身 wrote:
不是说
总图15分
一层43分
二层30分
结构跟规范6分
图面及其它6分

这个应该是真的~

我觉得I_服了_YOU 的可信度比较高,


xmwbcomcn


发贴: 1077
2011-07-20 12:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ldx111111 wrote:
疏散距离超标,没货梯。按这些扣分标准,这两点就规范图面的12分全没了。


我考试的时候货梯画了。我这张图漏画了。

当中的集体阅揽。疏散距离不够,会不会批卷老师侥幸没看出来。


go to first page go to previous page  1   2   3   4   5   6  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.