Re:疏散的70米是怎么算的?
st18


发贴: 51
2011-08-21 21:04 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
5.3.13 民用建筑的安全疏散距离应符合下列规定:
1 直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离应符合表5.3.13的规定;
2 直接通向疏散走道的房间疏散门至最近非封闭楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按表5.3.13的规定减少5.0m;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按表5.3.13的规定减少2.0m;

(40-5)*2=70



人气 标题 作者 字数 发贴时间
603 疏散的70米是怎么算的? zq473000 29 2011-08-21 19:46
29 Re:疏散的70米是怎么算的? st18 185 2011-08-21 21:04
15 Re:疏散的70米是怎么算的? assiday 23 2011-08-22 10:37
11 Re:疏散的70米是怎么算的? xmwbcomcn 30 2011-08-22 10:38
13 Re:疏散的70米是怎么算的? bhfz 81 2011-08-22 12:59