疏散的70米是怎么算的?
zq473000


发贴: 21



2011-08-21 19:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
70米间距哪里规定的?该如何计算啊?兄弟我估计在这里中枪了


安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:

st18


发贴: 51
2011-08-21 21:04 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
5.3.13 民用建筑的安全疏散距离应符合下列规定:
1 直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离应符合表5.3.13的规定;
2 直接通向疏散走道的房间疏散门至最近非封闭楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按表5.3.13的规定减少5.0m;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按表5.3.13的规定减少2.0m;

(40-5)*2=70



assiday


发贴: 26
2011-08-22 10:37 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
你们为什么做开敞楼梯呢 像我统统做封闭楼梯间


xmwbcomcn


发贴: 1077
2011-08-22 10:38 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
做了封闭的,应该可以放松。批卷子的可都是总工,这点应该懂的。

bhfz


发贴: 396
2011-08-22 12:59 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
封闭楼梯可以达到80米吧,只要不超80米都行
另外,阅览区和业务区应该是拉通一起算吧,也就是楼梯之间互相利用
没必要两者独立计算疏散吧,不知道我的理解对不??