101.  电梯不宜被楼梯环绕
单侧排列电梯不应超过4台
双侧排列电梯不应超过8台
102.  候梯厅深度
单侧台住宅电梯 ≥B
其他电梯 ≥1.5B
多台双侧排列时 ≥相对电梯B之和;并<4.5M(客梯)
103.  一般平屋面的最小坡度为1:50
瓦屋面无望板坡度1:2、有望板1:2.5
石棉瓦坡度为1:3
波型金属瓦坡度为1:4
压型钢板为1:7
104.  10米以上建筑无上人屋面楼梯时应设上屋面人孔或外墙爬梯
105.  开向公共走道的窗扇,其地面高度不应低于2米,外窗窗台低于0.8米时应采用防护措施
106.  双面弹簧门应在可视高度部分装透明玻璃
107.  旋转门、电动门和大型门的临近应另设普通门
108.  建筑物内的吊顶应设检修口及通风口、水管道通过应有防产生冷凝水措施、管线多时应留有检修空间
109.  天窗应采用防破碎的透光材料或安全网,并应有防产生冷凝水或引泄冷凝水的措施
110.  窗的开启形式应能方便使用、开启应安全并易于清洗、平开窗适用于多层或高层
111.  砖墙-0.06米处设连续水平防潮层,室内相邻地面有高差时应在墙身侧面加设防潮层
112.  设计最高地下水位低于地下室底板0.3-0.5米,且基地内土壤回填土无形成滞水可能时,可采用防潮做法
113.  全国气候分区:
严寒地区(Ⅰ区)累年最冷月平均≤-10℃
寒冷地区(Ⅱ区)累年最冷月平均>-10℃,≤0℃
温暖地区(Ⅲ区)累年最冷月平均>0℃
        累年最热月平均<28℃
炎热地区(Ⅳ区)累年最热月平均>28℃
114.  厕所隔间平面最小尺寸;外开门0.9*1.2;内开门0.9*1.4
淋浴隔间平面最小尺寸;外开门1.0*1.2;带更衣1.0*(1.0+0.6)
115.  有空调的建筑外表面积要小;窗户面积要小;
连续开机的建筑,其围护结构内侧宜选用重质材料;
外墙颜色要浅
116.  设备层应有自然通风或机械通风,当设备层设于地下室又无机械通风道时,应在地下室外墙上设不小于地下室地板面积的1/400的出口或通风口
117.  内走道长度<20米时至少应有一端采光,>20米时应有两端采光,>40米时应增加中间采光口,否则应采用人工照明
118.  离地面高度在0.5米以下的采光口不应计入有效采光面积
119.  影剧院建筑空间组合的核心问题是观众厅、舞台、休息厅、门厅之间的关系
120.  影剧院的观众席应按每400个座位设一个轮椅席(0.8*1.1)
121.  视力残疾人的导盲杖的摆动波长为0.9-1.5米
122.  肢体残疾人用双拐水平行进时的宽度约为0.95米
123.  板式高层建筑与塔式高层相比,具有体形系数小,冬季耗热量少并且夏季通风散热好,节能好
124.  大型医院建筑常以群体的形式出现原因是:根据不同功能特点分散布置,有利于组织不同的流线、争取较好的通风和朝向、防止交叉感染
125.  影响建筑日照的因素有地理纬度、日照间距、冬季太阳的高度角和方位角
126.  太阳能采暖建筑一般分为主动式和被动式
127.  非机动车道纵坡<2.5%,坡长可不限
困难情况下最大纵坡3.5%但有长度限制
2.5%时的坡长限250米
3.0%时的坡长限150米
3.5%时的坡长限100米
车道宽度≥2.5米
128.  残疾人使用的道路及建筑物规范道路纵坡<2.5%;道路宽度≥2.5M
129.  不设人行道栏杆的商业街缘石坡道间距≤100M
单面坡缘石道坡度不应大于1:20坡道;扇形宽≥1.5M;在转角处单面直线宽≥2.0M
三面坡不应大于1:12坡道;宽≥1.2M;坡道中缘石外露高≤20;凸条停步块材路宽≥0.6M
人行道中的地下管线井盖必须与地面接平,不得用蓖式井盖;
侵入人行道上空的物件距地面高度不得小于2.2米
人行横道与缘石坡道处不得设雨水口
130.  人行天桥和人行地道
梯道宽度不应小于3.5米,踏步0.3*0.15;超过18级;休息平台宽1.5米且不小于梯段宽
梯道、坡道、走道净高均不得低于2.2米;扶手高应为0.9米,设下层的为0.7米
坡道坡度≤1:12,特殊困难处≤1:10,每升高1.8米或转弯处设长度≥2米的平台
131.  无障碍入口的地面坡度不应大于1:50
132.  建筑人口轮椅通行平台最小宽度
大中型公建、中高层建筑、公寓建筑≥2.0
其他≥1.5
133.  方便残疾人通行的入口坡道宽度0.9M;坡度1:12;每段坡长9M;每段升起的最大高度0.75M
中间休息平台深≥1.2米;转弯出平台深≥1.5米; 起止点留有≥1.5米轮椅缓冲带
134.  残疾道扶手高度0.85M,0.65M、扶手应保持连贯、起点、终点应水平延伸0.3M
扶手与墙之间的距离为38;
135.  供一辆轮椅通过的走道净宽1.2M;供一人一辆轮椅通过的走道净宽1.5M;供二辆轮椅通过的走道净宽1.8M
136.  出入口设两道门时,门扇开启后应留有不少于1.2米的轮椅通行净距(大型公共建筑中高层建筑1.5米)
137.  轮椅通行的门洞门扇开启的最小净宽0.8M
自动门最小净宽1.0米
138.  轮椅通行最小宽度
大型公建走道≥1.8米
中小型公建走道、建筑基地人行通道≥1.5米
居住建筑走廊≥1.2米
检票口、结算口轮椅通道≥0.9米
139.  门扇走道开启的凹室不应小于1.3(0.8+0.5)*0.9
140.  无障碍主要对象是视力残疾、住拐杖、坐轮椅者
141.  残疾人使用的电梯:候梯厅面积不应小于1.5*1.5
电梯门开启后净宽不应小于0.8M、电梯轿厢面积不小于1.4*1.1
142.  残疾厕所设有足够的轮椅面积、单设隔间、设安全抓手、设置坐式大便器
墙挂式小便器最大离地高度为430;小便器前应有760*1220的活动空间
洗脸盆应是独立墙挂式,占地为760*1220
143.  残疾人使用的出入口:宜靠近电梯厅;室内外有高差时应采用坡道连接;内外应留有1.5*1.5平坦的轮椅回转面积;出入口设有两道门时,门扇开启后应留有不小于1.2M的轮椅通行净距
144.  县级及以上的政府机关与司法部门,必须设置无障碍专用厕所
145.  高层、中高层住宅及公寓建筑,每50套住房宜设两套符合乘轮椅者居住的无障碍住房套型
146.  残疾人通行的门不得采用旋转门
147.  卫生间室内外地面不应有高差
厕所内应留有1.5*1.5的轮椅回旋面积
隔间门1.2*0.8
148.  坡道地面应平整、宜采用不滑及不易松动的表面材料
149.  残疾人机动车停车位应布置在进出方便地段并靠近人行通路,其车位一侧应留有不小于1.2米宽的轮椅通道,并应有明显标志
150.  食堂、报告厅、影剧院及体育场等建筑的轮椅席位(0.8*1.1)应布置在便于疏散的出入口附近
151.  残疾人国际通用标志牌的应用有;指示建筑物出入口及安全出口;指示建筑物内、外通道;指示专业空间位置
152.  防火等级分为四级
153.  一、二级除二级吊顶用难燃材料其他全部采用非燃材料
154.  钢材的耐火极限为0.25小时
155.  预应力钢筋混凝土为普通混凝土的1/2耐火等级
156.  室内排水管下表面距楼地面不应低于1.9M,且不得影响门窗开启
157.  套内入口过道净宽不宜小于1.2M;通卧室的过道1M;通辅助房的过道0.9M
158.  套内吊柜净高不应小于0.4M;壁柜净深不宜小于0.5M
159.  楼梯人口处地坪与室外地坪高度差不应小于0.1M
160.  综合楼的定义是:由二种及二种以上用途的楼层组成的公共建筑
161.  高级住宅是建筑装修标准高和设有空气调节系统的住宅
162.  高层建筑的地下室的耐火等级是一级
163.  甲级防火门的耐火极限是1.2小时
乙级防火门的耐火极限是0.9小时
丙级防火门的耐火极限是0.6小时
164.  高层建筑使用丙类液体燃料,储油罐直埋于建筑或裙房附近,在面向油罐的一面4米内建筑外墙为防火墙时,油罐总储量不超过15M3时,油罐和建筑物的防火间距不限
165.  两座高层相邻,较高一面外墙比较低屋面高15M及以下范围内墙为不开门窗的防火墙时,其防火间距可不限
166.  高层主体之间或与高层附属房之间防火间距13M
高层附属房与高层附属房防火间距为6M
高层主体与其他建筑一、二级耐火防火间距为13M
高层主体与其他建筑三级耐火防火间距为15M
高层主体与其他建筑四级耐火防火间距为18M
高层附属房与其他建筑一二、三、四级耐火防火间距为6M、7M、9M
167.  高层内院或天井,当短边超过24M时,宜设有进入内院或天井的消防车道
高层民用建筑周围,应设环形消防车道
供消防取水的天然水源和消防水池,应设消防车道
168.  穿过高层的消防车道,净宽和净高不应小于4M
169.  一类高层每个防火分区的建筑面积是1000M2
二类高层每个防火分区的建筑面积是1500M2
地下室每个防火分区的建筑面积是500M2
170.  多层一、二级耐火等级的建筑防火分区2500M2(150M)
多层三级耐火等级的建筑防火分区1200M2(100M)
多层四级耐火等级的建筑防火分区600M2(60M)
地下室、半地下室每个防火分区的建筑面积是500M2
171.  一栋高层与裙房之间设有防火墙分隔,当设自动喷水灭火系统时,裙房的防火分区允许最大建筑面积是5000M2
172.  规范没有对通风及空调机房的门提出防火门要求
173.  民用建筑及厂房的疏散用门应向疏散方向开启。人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,开启方向不限。
174.  高层塔式住宅只设一座防烟楼梯和消防电梯时,每层面积不超过650M2
175.  高层住宅户门不应直接开向电梯间前室,确有困难,可部分户门开向前室,采用乙级防火门
176.  标准层超过1000M2的超高层公共建筑,屋顶宜设直升飞机停机坪
177.  一级建筑使用年限为100年以上;
二级建筑使用年限为50-100年;
三级建筑使用年限为25-50年;
四级建筑使用年限为15年以下;
178.  架空电力线距甲乙类厂房水平距离不应小于电杆高度的1.5倍;丙级1.2倍
179.  1KV以下的电力线于建筑物垂直距离2.5,地面6,树木1,行车道路6米;水平距离1米
180.  高于24M为高层(不含24M单层);
高于100M为超高层
181.  厕所浴室地面略低于走道20-50,≥0.5%的坡度坡向地漏
182.  洗脸盆、盥洗槽水嘴中距≥0.7M;距墙≥0.55M
183.  小便器中距≥0.65M
184.  烟道伸出屋面≥0.6M
185.  采光口上部有>1.0M的阳台时,其采光面积按70%计
186.  水平天窗有效采光面积可按采光面积的2.5倍计算
187.  自然通风开口面积与地板面积之比,居室浴室厕所≥1/20;厨房≥1/10,并不得小于0.8M2
188.  噪声标准卧室50昼-40夜;一般室为55-45分贝;有音质要求的为40分贝
189.  学校主要房间净高:小学教室3.1米;中学教室和实验室3.4米;合班教室3.6米;
辅助用房3.1米;办公室2.8米
190.  绿化用地:中师2M2/生;中学1;小学0.5
191.  运动场小学每生2.3M2;中学每生3.3M2
192.  南向普通教室日照宜为2小时
193.  小学规模以12-24班为宜;农村可设6班;教学楼不应超过四层;
中学规模以18-24班为宜;大城市密集人口可30班;教学楼不应超过五层
194.  课桌排距:小学850(合班800),中学900(合班850),纵向走道宽度550(合班900),课桌于墙净距120(合班550)
195.  第一排课桌距黑板2000(合班2500),最后一排课桌后沿到黑板距离小学不宜大于8000;
中学8500(合班18000)
196.  黑板尺寸:高度不应小于1000;宽度小学不宜小于3600;中学不宜小于4000
黑板下沿与讲台垂直距离:小学宜为800-900;中学宜为1000-1100
讲台两边至黑板边缘的水平距离不应小于200,宽度不应小于650,高度宜为200
197.  教室灯具距桌面的最低悬挂高度不应低于1.7米,灯管排列应采用长轴垂直于黑板的方向布置
198.  黑板灯的垂直照度不应低于200LX
199.  教室的窗台高度不宜低于800,并不宜高于1000
200.  教室窗间墙宽度不应大于1200



人气 标题 作者 字数 发贴时间
1741 一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 3959 2011-10-17 09:17
37 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 928 2011-10-18 09:04
24 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 5317 2011-10-19 09:08
34 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 4878 2011-10-19 09:10
19 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 658 2011-10-18 09:12
18 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 6914 2011-10-20 08:58
20 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 4859 2011-10-20 08:59
18 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 2861 2011-10-18 09:27
22 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 2820 2011-10-17 09:34
19 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 2583 2011-10-17 09:19
17 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 3154 2011-10-20 09:03
18 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 2815 2011-10-17 09:38
17 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 4654 2011-10-24 15:07
19 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 6433 2011-10-20 09:22
40 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 9084 2011-10-24 14:47
13 Re:一级建筑师考试知识题6000例 水中一粒沙 10 2011-10-17 16:16
8 Re:一级建筑师考试知识题6000例 马尔泰_若曦 17 2011-10-25 09:26
11 Re:一级建筑师考试知识题6000例 txl416 13 2011-10-19 09:46
24 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 10016 2011-10-24 14:50
8 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 763 2011-10-17 17:16
38 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 15216 2011-10-21 09:09
26 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 3889 2011-10-19 08:40
7 Re:一级建筑师考试知识题6000例 欧阳胖子 16 2011-10-18 09:05
10 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 723 2011-10-18 09:24
31 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 11943 2011-10-21 09:05
13 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 770 2011-10-18 09:06
8 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 765 2011-10-18 09:05
8 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 4614 2011-10-20 09:02
29 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 2758 2011-10-17 09:25
21 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 5434 2011-10-19 08:42
2 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 1232 2011-10-18 09:26
21 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 3820 2011-10-21 08:55
19 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 3592 2011-10-17 09:30
12 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 921 2011-10-18 08:46
9 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 812 2011-10-18 09:23
13 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 6934 2011-10-19 09:04
13 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 918 2011-10-18 09:10
32 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 5531 2011-10-20 08:56
16 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 5476 2011-10-21 08:52
14 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 145 2011-10-17 09:44
5 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 543 2011-10-18 09:09
21 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 5451 2011-10-20 09:00
5 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 1050 2011-10-18 09:25
10 Re:一级建筑师考试知识题6000例 zhangxifeng125 7 2011-10-24 15:40
9 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 142 2011-10-24 16:00
24 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 2085 2011-10-24 15:10
13 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 4015 2011-10-19 09:05
20 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 4793 2011-10-24 15:08
7 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 2345 2011-10-17 09:40
5 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 556 2011-10-17 17:15
6 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 1721 2011-10-18 09:07
35 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 7792 2011-10-19 08:43

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to post
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.