201.  教学楼走道宽度,内廊2100;外廊1800;办公1500;外廊栏杆不应低于1100
202.  教室安全出口的门洞宽度不应小于1000,合班教室1500
203.  学校所有房间采光均采用玻地比,除厕所淋浴为1/10;其他全为1/6
204.  运动场距教学楼最近的厕所超过90米时,可设室外厕所
小学教学楼厕所女生应按每20人一个大便器(或1000槽);男生应按每40人一个大便器(或1000槽)和1000小便槽;
中学教学楼厕所女生应按每25人一个大便器(或1100槽);男生应按每50人一个大便器(或1100槽)和1000小便槽;
厕所内每90人设一个洗手盆(或600槽)
楼层内应分层设每50人一个饮水器
205.  托幼园选址:基地远离各种污染源、四个班以上应有独立基地、服务半径为300m、应设有集中绿化园地,并禁止种植有毒带刺植物、必须设置各班用活动场地,还应设有全园共用的室外游戏场地、平面布置应功能分区明确,避免干扰,方便使用管理,有利交通疏散、活动室寝室有良好的采光和通风、日照要充足,地界的南侧应无毗邻的高大建筑物、应远离污染源、应避免在交通繁忙的街道两侧建设、应避开医院
206.  幼儿园的规模:
小型:5个班以下;中型:6-9个班;大型:10-12个班
207.  托儿所小、中班15-20人/班;大班21-25人/班
208.  幼儿园小班20-25人/班;中班26-30人/班;大班31-35人/班
209.   乳儿班 喂奶室 卫生间 配乳室 贮藏室
乳儿班房间使用面积 50-60 15 10 8 6
210.   活动室、寝室 卫生间 衣帽贮藏 音体活动室
幼儿园用房使用面积 50-60 15 9 90、120、150
211.  幼儿园单侧采光的活动室,进深不宜超过6.0米
浴室应集中、分班的应独立设置
212.  幼儿园盥洗池的高度为0.5-0.55米,宽度为0.4-0.45米,水龙头的间距为0.35-0.4米
213.  幼儿园双层门中心距离不应小于1.6M;在距地0.6-1.2M高度内,不应装易碎玻璃;
在距地0.7M处,宜加设幼儿专用拉手
门的双面均易平滑、无棱角
不应设门槛和弹簧门;外门易设纱门
214.  活动室窗台距地高度不宜大于0.6M;1.3M内不应设平开窗
阳台栏杆高度不应小于1.2M;
幼儿常接触的室外1.3M以下外墙面不应粗糙
215.  全园共用活动场地30米跑道、沙坑、水深不超过0.3米的戏水池
216.  室内电器设置插座必需安置在1.7米以上的位置
217.  幼儿园应采用低温热水集中采暖,热媒温度不宜超过95-75℃
218.  幼儿园每班室外游戏场地不应小于60M2
219.  托幼园活动室、寝室净高2.8;音乐活动室的净高3.6米
220.  严禁将幼儿生活用房设在地下室或半地下室
221.  阳台、屋顶护拦净高不应小于1.2米,内侧不应设有支撑
222.  幼儿楼梯踏步150*260;设靠墙扶手高度不应大于0.6米
通道内不应使用转门、弹簧门和推拉门
活动室、寝室、音体室应设双扇平开门,宽度不应小于1200
223.  六层及以上的办公建筑应设电梯
超过75米高的电梯应分区或分层使用
224.  办公走道双面布置时,走道长≤40(>40)米,其净宽不应小于1400(1800)
办公走道单面布置时,走道长≤40(>40)米,其净宽不应小于1300(1500)
225.  办公楼走道地面有高差时,当高差不足二级踏步时,不得设置台阶,应设坡道
226.  普通办公室面积3M2/人;单间办公室净面积≥10M2
227.  办公室门洞尺寸1.0*2.0
228.  办公建筑的办公室室内净高2.6米;设空调2.4米;走道净高2.1米;贮藏间2.00
229.  办公楼的厕所设计时
厕所距离最远的工作点不应大于50米
外开门的厕所间的平面尺寸900*1200
应设前室,前室内设置洗手盆、洗污盆
应有天然采光,不允许时应设机械排风
男厕每40人设大便器一具,每30人设小便器一具
女厕每20人设大便器一具
洗手盆每40人设一具
230.  地下室自行车库坡道宽度不应小于1800;坡道长不宜超过6米;坡度不宜大于1:5;每辆车1-1.2M2;净高2米
231.  四层及以上的门诊楼或病房楼应设电梯,且不少于2台;当病房楼高度超过24M时,应设污物梯;
三层及以下无电梯的病房楼以及观察室与抢救室不在同一层又无电梯的急诊部,均应设坡道,其坡度不宜大于1/10;并应有防滑措施
供病人使用的电梯和污物梯,应采用‘病床梯’
各室窗地比为1/6、1/7、1/8
室内净高诊查室2.6米;病房2.8米
利用走道单侧候诊净宽2.1M;双侧候诊2.7M
设置厕所时男女病人的比例为6:4计算
232.  病人使用的楼梯不论层数多少,均应为封闭式楼梯间;高层病房楼应为防烟楼梯间
每层电梯间应设前室,由走道通向前室的门,应向疏散方向开启的乙级防火门
主楼梯宽度不得小于1.65M,踏步160*280
233.  旅馆设计时:
一、二级旅馆3层及以上、三级旅馆4层及以上、四级六层及以上应设乘客电梯
自然采光的客房的窗地比不应小于1/8
利用坡屋顶内空间作为客房时,应至少有8M2的面积的净高不低于2.4米
设空调时不应低于2.4米;不设空调时不应低于2.6米
卫生间及客房内过道和客房层公共走道净高度不应低于2.1米
客房入口门洞宽度不应小于0.9,高度不应低于2.1米;卫生间门宽0.75*2.1
同楼层内的服务走道与客房公共走道相连接处有高差时,应采用坡度不大于1:10的坡道
234.  商店内部男每50人一大便器、一小便斗或0.6m便槽,女30人一大便器,污水池一个,35人一个盥洗盆。浴室每人0.1m2。
235.  商店设计有营业、仓储和辅助三部分
店外突出的招牌、广告牌其底部至室外地面的垂直距离不应小于5米
橱窗平台高于室内地面不应小于0.2米,高于室外地面不应小于0.5米
橱窗内一般不采暖
自动扶梯的倾角≤30°
带机械排风和自然通风相结合的营业厅最小净高为3.5米
室内楼梯梯段净宽不应小于1400,踏步160*280
室外台阶踏步150*300
营业厅内任一点到安全出口的距离不宜超过20米
安全门的净宽不应小于1400
236.  普通营业厅内通道最小净宽度:
柜台与墙面之间或两柜台之间柜台长<7.5米时: 2.2米
一柜台长<7.5米而另柜台长为7.5-15米之间时: 3.0米
每柜台长为7.5-15米时: 3.7米
每柜台长为>15米时: 4.0米
通道一端设有楼梯时:上下梯段宽之和加1米
237.  自选营业厅内通道最小净宽度(使用小车)
两货架相平行的通道:
货架长度<15米与靠墙货架之间时: 1.6(1.8)米
每货架长度<15米的之间时: 2.2(2.4)米
每货架长度15-24米的之间时: 2.8(3.0)米
两货架相垂直的通道:
通道长度<15米时: 2.4(3.0)米
通道长度≥15米时: 3.0(3.6)米
货架与出入闸门之间: 3.8(4.2)米
238.  餐饮业建筑设计大餐厅的室内净高不应低于3米;
一级餐馆餐厅1.3M2/座;食堂餐厅1.1M2/座
二级餐馆餐厅1.1M2/座;食堂餐厅0.85M2/座
餐馆的餐橱比为1:1;食堂的餐橱比为1:1.1;
一般餐桌桌边到桌边的净距不应小于1.35;桌边到墙边的净距不应小0.9
有服务员走的餐桌桌边到桌边的净距不应小于1.80;桌边到墙边的净距不应小1.35
有小车通行时,桌边到桌边的净距不应小于2.1
239.  汽车客运站建筑设计车辆停放的横向净距不应小于0.8
汽车客运站站内道路应按人行道、车行道分别设置;双车道宽度不应小于6M;单车道宽度不应小于4M;
主要客流道路宽度不应小于2.5M
每组停放50辆,组与组之间6M路;
客车发车位地面设计应坡向站场,坡度不应小于0.5%
一、二级站汽车出入口应分别独立设置;三、四级站宜分别设置,进出站口宽度不宜小于4M,与旅客出入口应有5m的安全距离
候车厅应设室内消火栓;售票厅的使用面积按每个售票口15m2计算;窗台高≤1.1,宽度≤0.6;;栏杆高1.2-1.4
候车厅安全出口必须直通室外,室外通道净宽不得小于3米;安全出口净宽不得小于1.4米
候车厅使用面积,每人1.1M2
候车厅净高3.6M
240.  变形缝的构造应根据部分和需要分别采取防水、防火、保温、防虫害的措施
241.  烟道或通风道应伸出屋面不应小于0.6
242.  地震区的住宅结构宜采取纵横墙混合承重的布置方式
243.  公共建筑的疏散楼梯之间的水平净距不宜小于15米
244.  建筑物的室外楼梯可作辅助防烟楼梯,净宽不应小于900
245.  消防电梯间前室的面积
居住建筑不应小于4.5M2
公共建筑不应小于6.0M2
与消防电梯合用前室的居住建筑不应小于6M2
与消防电梯合用前室的公共建筑不应小于10M2
246.  防火墙的燃烧性能和耐火极限是4小时
247.  防火墙内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,其两侧墙身截面厚度均应不小于120
248.  单元之间的墙耐火极限应不低于1.5小时的非燃烧体,并应砌至屋面板底部
249.  室内消火栓栓口离地面高度是1.1米
250.  高层住宅防烟楼梯独用前室面积不应小于4.5M2
251.  消防电梯前室在首层设通道通向出口,其通道的长度不应超过30M
252.  消防电梯的载重量不应小于800公斤
253.  消防电梯的行驶速度,应按从首层至顶层的运行时间不超过60秒
254.  高层建筑室内消火栓的间距为30米;裙房为50米
255.  高层建筑内设置消防水泵房(或消防控制室)时,应采用耐火极限不低于2.0小时的隔墙和1.5小时的楼板与其他部位隔开
256.  高度超过50米的一类公建和高度超过100米的居住建筑不宜采用自然排烟的方式
257.  多层建筑物的耐火等级分为四级
高层建筑物的耐火等级分为两级
258.  一类高层建筑的耐火等级应为一级
二类高层建筑的耐火等级应为二级
裙房建筑的耐火等级应为二级
高层建筑地下室的耐火等级应为一级
259.  任何等级的电影院的放映室均不应低于二级耐火等级
260.  舞厅影院宜设在首层、二层或三层的靠外墙部位不应设在袋形走道两侧或尽端,必须设在其他楼层时,地下出口到地面高差不应大于10米,一个室厅建筑面积不应大于200平方米;应设放排烟设施
261.  地下营业厅每个防火分区可增加到2000平方米,当地下商店总建筑面积大于20000平方米时,应采用防火墙分隔,且防火墙上不应开设门窗洞口;
262.  公共汽车站的耐火等级一二三级站不应低于二级,四级站不应低于三级
263.  非高层民用建筑耐火等级为一、二级与三级建筑之间的防火间距为7M
一、二级 三级 四级
一、二级 6 7 9
三级 7 8 10
四级 9 10 12
264.  高层民用建筑高层与高层之间的防火间距为13M
高层建筑 裙房 一、二级 三级 四级
高层建筑 13 9 6 11 14
裙房 9 6 6 7 9
265.  汽车库耐火等级为一、二级与三级建筑之间的防火间距为10M
一、二级 三级 四级
一、二级 10 12 14
三级 12 14 16
停车场 6 8 10
266.  非高层公共建筑安全出口数不应小于2个;
一个房间面积≤60M2,人数≤50人时;可只设一个门
267.  走廊尽端的房间如果只设一个门时:
房间最远点至房门的直线距离不得超过14M;房门的净宽不得小于1.4M,并向外开;房间的人数不得超过80人
268.  耐火等级一、二级,二、三层建筑(医疗托幼除外),只设一个疏散楼梯的条件是:
每层面积不大于500M2;第二、三层人数和不超过100人
269.  非高层塔式住宅,如只设一个楼梯,应符合:
9层及以下;每层不超过6户、面积不超过500M2
单元式宿舍每层建筑面积不大于300M2,人数不超过30人
270.  观众厅安全出口不应少于2个,且每个安全出口的平均疏散人数不应超过250人
271.  体育馆观众厅每个安全出口的平均疏散人数不应超过400-700人
272.  地下、半地下室每个放火分区安全出口不应少于2个。
面积≤50M2,人数不超过10人时可设一个;
面积≤500M2,人数不超过30人时,其垂直金属梯可作为第二安全出口;
多个放火分区时,可利用放火墙通往相邻分区的放火门作为第二安全出口,但每个放火分区必须有一个直通室外的安全出口
273.  超过6层的组合式单元住宅,各单元楼梯均应通至屋顶(不通至平屋顶,住宅户门应采用乙级防火门)
274.  非高层公共建筑在下列情况下室内疏散楼梯均应设封闭楼梯间:
医院、疗养院的病房楼,有空调系统的多层旅馆
超过5层的公共建筑
275.  二级耐火等级非高层教学楼,平面内走廊式布置,带形走道两侧的房门至楼梯间的最大距离应为22M,楼梯敞开减少2M
276.  紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间的最近边缘水平距离不应小于2M
277.  室内装修宜采用非燃烧材料或难燃烧材料的建筑是
高级旅馆的客房及公共活动用房
演播室、录音室及电化教室
大型、中型计算机室
278.  有爆炸危险的甲、乙类厂房应设置必要的泄压设施,泄压面积与厂房体积的比值宜为0.05-0.22
279.  厂房的地下室,半地下室面积≤50平方米;人数≤10人条件下允许只设一个安全出口
280.  非高层民用建筑封闭楼梯间的门应采用能阻挡烟气的双向弹簧门
281.  高层建筑玻璃幕墙的设置,窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用不燃材料
282.  玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用不燃材料严密填实
283.  无窗间墙、窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1小时、高度不低于0.8M的不燃烧实体墙裙
284.  高度为80米的宾馆,设有火灾自动报警和自动灭火系统,防火分区为2000M2
285.  某高层建筑在裙房中设计有5层高的中庭,中庭四周回廊房间门窗为乙级防火门窗
中庭四周回廊中设火灾自动报警和自动喷淋灭火系统
把与中庭相通的其他部分用防火门进行分隔
中庭每层回廊口部位设耐火极限3小时以上的水幕
286.  高层建筑垃圾道不应设在楼梯间内;垃圾斗宜设在垃圾道前室内;垃圾斗应采用不燃材料制作
287.  剪刀楼梯间应为防烟楼梯间;应分别设置前室;梯段之间应设耐火极限不低于1小时的实体墙分隔;如设置一间前室,则两座楼梯应分别设加压送风系统
288.  高层建筑位于地面层的房间,面积<100M2可设一个门
289.  高层建筑观众厅会议厅疏散口设置疏散口最小净宽不应小于1.4M;门向外开;不应设门槛;内外1.4M内不应设踏步
290.  高层建筑避难层之间不宜超过16层
避难层应设消防电梯出口
避难层可兼做设备层
避难层应设有应急广播
291.  消防电梯的设置台数按主体最大楼层面积计
≤1500M2时,一台
≤4500M2时,二台
>4500M2时,三台
可于客梯或工作梯兼用
292.  一级耐火防火墙耐火极限要为4小时
240厚粘土砖墙极限5小时
240天然石料墙为3.5小时
180钢筋混凝土墙3.5小时
120粘土砖墙为3小时
293.  非高层建筑
安全疏散距离(一、二级耐火、封闭楼梯间)
双向疏散时:托幼25M;医疗、学校35M;其他40M
袋形走道时:托幼、医疗20M;学校其他22M
开敞外廊加5M;自动喷淋加25%
非封闭楼梯,双向减5M;袋形减2M
294.  高层建筑疏散距离(袋形减半)
一般双向疏散40米,袋形走道20米
教学楼旅馆展览馆双向30米,袋形15米
医院病房为24米,12米
295.  剧院观众厅太平门的宽度不应小于1400
剧院室外疏散小巷的宽度为3M
296.  占地面积超过3000M2的展览馆宜设环形消防车道
大型消防车道回车场应不小于15×15M
消防车道可利用交通道路
环形消防车道与其他车道应有二处连通
297.  管道井应每隔2-3层的楼板处用耐火极限不低于0.5小时的不燃材料封隔
298.  附设的建筑物内的空调机房与建筑物内的其他部位隔开,其隔墙上的门应采用乙级防火门
299.  楼梯间内宜有天然采光
300.  室外疏散楼梯净宽不小于0.8米
疏散走道和楼梯的最小宽度不应小于1.1米
六层及以下的单元或住宅中一边设栏杆的疏散楼梯最小宽度可为1.0M



人气 标题 作者 字数 发贴时间
1742 一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 3959 2011-10-17 09:17
38 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 928 2011-10-18 09:04
25 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 5317 2011-10-19 09:08
35 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 4878 2011-10-19 09:10
19 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 658 2011-10-18 09:12
18 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 6914 2011-10-20 08:58
21 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 4859 2011-10-20 08:59
19 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 2861 2011-10-18 09:27
23 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 2820 2011-10-17 09:34
19 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 2583 2011-10-17 09:19
18 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 3154 2011-10-20 09:03
19 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 2815 2011-10-17 09:38
17 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 4654 2011-10-24 15:07
20 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 6433 2011-10-20 09:22
40 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 9084 2011-10-24 14:47
14 Re:一级建筑师考试知识题6000例 水中一粒沙 10 2011-10-17 16:16
9 Re:一级建筑师考试知识题6000例 马尔泰_若曦 17 2011-10-25 09:26
12 Re:一级建筑师考试知识题6000例 txl416 13 2011-10-19 09:46
24 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 10016 2011-10-24 14:50
9 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 763 2011-10-17 17:16
39 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 15216 2011-10-21 09:09
26 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 3889 2011-10-19 08:40
8 Re:一级建筑师考试知识题6000例 欧阳胖子 16 2011-10-18 09:05
11 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 723 2011-10-18 09:24
32 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 11943 2011-10-21 09:05
14 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 770 2011-10-18 09:06
9 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 765 2011-10-18 09:05
9 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 4614 2011-10-20 09:02
29 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 2758 2011-10-17 09:25
21 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 5434 2011-10-19 08:42
2 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 1232 2011-10-18 09:26
22 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 3820 2011-10-21 08:55
20 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 3592 2011-10-17 09:30
12 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 921 2011-10-18 08:46
10 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 812 2011-10-18 09:23
14 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 6934 2011-10-19 09:04
14 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 918 2011-10-18 09:10
33 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 5531 2011-10-20 08:56
17 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 5476 2011-10-21 08:52
14 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 145 2011-10-17 09:44
6 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 543 2011-10-18 09:09
21 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 5451 2011-10-20 09:00
6 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 1050 2011-10-18 09:25
10 Re:一级建筑师考试知识题6000例 zhangxifeng125 7 2011-10-24 15:40
10 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 142 2011-10-24 16:00
25 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 2085 2011-10-24 15:10
14 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 4015 2011-10-19 09:05
21 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 4793 2011-10-24 15:08
8 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 2345 2011-10-17 09:40
6 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 556 2011-10-17 17:15
6 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 1721 2011-10-18 09:07
36 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 7792 2011-10-19 08:43

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to post
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.