水(20)
1.  住宅生活用水定额受卫生设备的普及率、卫生器具的设置标准、居住地区所处省份及当地气温、居民生活习惯、气象条件的影响
卫生器具的设置标准是直接影响生活用水定额的首要因素
2.  室内消防栓各层均设,应保证有两支水枪的充实水柱同时达到室内的任何部位,且拿取方便
3.  建筑物的吊顶内允许敷设生活给水管道
给水管道不应布置在可能受重物压坏处,不得穿越烟道、不得敷设在排水沟内
4.  一类公建、高层塔式住宅、十二层以上的单元住宅和通廊式住宅及高度超过32米的二类公建需要设置高层消防电梯
5.  高层建筑、甲乙类厂房室内消火栓间距不超过30M,其他单多层建筑不应超过50M
6.  在厂房内,地面为混凝土,其排水铸铁管的最小埋设深度,地面距管顶的距离为0.4M
7.  温度高于40℃的排水应采取措施后方可排入市政污水管
8.  为防止贮水池、水箱的水质污染:
室内埋地生活饮用水贮水池,与化粪池净距不应小于10M,否则应采取防污染措施(建议采用饮用水池标高高于化粪池、采用隔墙隔开、化粪池采用钢筋混凝土防渗材料)
贮水池设在室内时,不应在污染源房间的下面
非饮用水管道不得在贮水池水箱中穿过,更不能与非饮用水接入
加盖水池和水箱的房间可不密闭
9.  喷泉水的水质要求宜符合现行的《生活饮用水卫生标准》规定的感官性状指标
10.  室内消防水箱的储水量为10分钟的消防用水量
11.  生活污水量的确定以生活污水的最大小时流量与生活用水的最大小时流量相同
12.  生活污水的最大小时流量由住宅或公建生活用水定额、小时变化系数确定
13.  高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道直径不应小于100

14. 居住和公建中,大小便器受水部分离地面的高度 居住、公建 幼儿园
坐式大便器(从台阶面至上边缘)外路排出管式 400
虹吸喷射式 380
大便槽(从台阶面至冲洗水箱底) ≥2000
蹲坐式大便器(从台阶面至高水箱底) 1800 1800
坐式大便器(从台阶面至低水箱底) 900 900
立式小便器(至受水部分上边缘) 100
挂式小便器(至受水部分上边缘) 600 450
小便槽(至台阶面) 200 150
化验盆(至上边缘) 800
洗脸盆(至上边缘) 800 500
洗涤盆(至上边缘) 800 800
污水盆(至上边缘) 500 500

15.  容积式水加热器出口的最高温度和配水点最低温度,当无需软化处理或有软化处理时
水加热器出口的最高温度不大于75℃,配水点最低水温不小于60℃
16.  雨水量应以当地暴雨强度公式按降雨历时5分钟计算
17.  建筑物的耐火等级分为四级
18.  管道井尺寸,应根据管道数量、管径大小、排列方式、维修条件,结合建筑平面和结构形式等合理确定,当需要进入检修时,通道最小宽度是0.6
19.  七层及以上的塔式住宅和通廊式住宅应设室内消火栓(和设电梯的层数相当)
20.  雨水斗的排水连接管管径不得小于100
21.  与人体直接接触的水均应符合《生活饮用水卫生标准》
22.  消防水泵房应设不少于两条出水管直接与环状管网连接,当一条出水管检修时,其余的出水管应仍能供应全部用水量,在出水管上端宜设检查用的放水阀
23.  水箱与水箱之间、水箱和墙面之间的净距,均不宜小于0.7M
有浮球阀的一侧,水箱壁和墙面之间的净距,不宜小于1.0M
水箱顶至建筑结构最低点的净距,不得小于0.6M
24.  工厂、仓库和民用建筑的室外消防用水量应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量予以确定
25.  建筑物的地下室、半地下室应采用防火墙分隔成面积不超过500M2的防火分区
26.  当热水供应系统只供沐浴用水时,住宅、旅馆最低水温不应低于37℃

27.   一次用水量L 小时用水量 L 水温℃
住宅、旅馆 带淋浴器的浴盆 150 300 40
无淋浴器的浴盆 125 250 40
淋浴器 70-100 140-200 37-40
洗脸盆、盥洗槽水龙头 3 30 30
洗涤盆(槽) - - 180 50(医院60)
幼儿园浴盆淋浴器 30 180 35

28.  建筑物必须设置室内消防给水的建筑:
厂房、库房、高度不超过24米的科研楼
超过800个座位的剧院电影院、超过1200个座位的会堂、体育馆
体积超过5000M3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、教学楼、图书馆
超过7层的单元式住宅,超过6层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅
超过5层或体积超过10000M3的其他民用建筑
国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑
29.  室内消火栓应符合下列要求
除无可燃物的设备层,要层层设置有消防给水
室内消火栓的布置,应保证有两个水枪的充实水柱同时到达室内任何部位
室内消火栓栓口处的静水压力不超过80M水柱,如超过80M水柱时,应采用分区给水系统,消火栓栓口的出水压力超过50M水柱时,应有减压设施
消防电梯前室应设室内消火栓
30.  应设置闭式自动喷水灭火设备的部位:
国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑
设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务台的客房
每层面积超过3000M2或建筑面积超过9000M2的百货商场、展览大厅
超过1500个座位的剧院、超过2000个座位的会堂、超过3000个座位的体育馆的观众厅、舞台上部、储藏室、贵宾室等部位
50000纱锭的棉纺厂、5000锭麻纺厂、1500M2的木器厂、火柴厂、泡沫塑料厂
藏书超过100万册图书馆的书库、飞机发电机试验台的准备部分、省级邮政楼的邮袋库
31.  可不设室内消防给水的建筑
耐火等级为一、二级,且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房
耐火等级为三、四级,且建筑体积不超过3000M3的丁类和建筑体积不超过5000M3的戊类厂房
室内设有生活、生产给水管道,室外消防用水管道取自出水池且建筑体积不超过5000M3的建筑物
32.  水箱的有效容积应根据调节水量、生活和消防储备水量和生产事故备用水量确定
33.  高度不超过100米的高层建筑,应采用水加热器集中设置的分区热水供应系统
34.  废热锅炉所利用的烟气温度不宜低于400℃
35.  热水锅炉或水加热器的出水口的最高温度与配水点低温度的差,不得大于15℃
36.  调节水量应根据用水量和流入量的变化曲线确定,如无资料可根据用水储备量确定
37.  当室内储水池的容积包括室外消防用水量时,应在室外设消防取水口;
取水口与被保护的建筑物的距离不宜小于5米,并不宜大于100米
38.  医院经消毒后的污水,不得排入生活饮用水集中的取水点上游1000M和下游100M的范围
39.  道路宽超过60M时,应在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口
40.  架空管道不得敷设在生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及食品和贵重仓库、通风小室合乎变电间内
41.  给水管网应在下列管段上增设阀门
引水管、水表前和立管
环行管网干管、贯通枝状管网的连通管
居住和公建中,从立管接有3个及以上配水点的支管
工艺要求设置阀门的设备配水支管和配水管,但同时关闭的配水点不得超过6个
42.  至少接两条引入管,以防一条引入管出现故障时,另一条能继续向建筑物内供水
43.  对夹带杂质的含油污水,应经除油处理后排放,在隔油井内应附有沉淀部分
44.  粪便污水和其他污水,不得排入隔油井内
45.  给水管配水管出口不得被任何液体或杂质所淹没
46.  给水管配水管出口高出用水设备溢流水位的最小空气间隙,不得小于排水出口处给水管管径的2.5倍
特殊器具和生产用水设备不可能设置最小空气间隙时,应设置防污隔断或采取其他的有效隔断措施
47.  室外消防给水可采用高压或临时高压给水系统或低压给水系统
采用高压或临时高压给水系统,管道的压力应保证用水量达到最大,且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10M
采用低压给水系统,管道的压力应保证灭火时最不利点的消防栓的水压不小于10M水柱
48.  高层建筑管道井每2-3层在楼板处用规定的耐火极限的非燃烧体作防火分隔
49.  高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统
50.  生活生产用水量应按最大小时流量计算,消防用水量应按最大秒流量计算
51.  设置在地下室的有消防用水量的储水池,应保证消防车的吸水高度不超过6米
52.  生活给水引水管与污水排水管管外壁的水平净距不应小于1米
53.  卫生间及需从地面排水的房间应设置地漏,地漏应设置在易溅水的器具附近及地面最低处
54.  地漏的顶面标高应低于地面5-10;地漏水封深度不得小于50
55.  甲乙丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外
但距罐15米范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内
56.  消火栓距路边不应超过2米,距房屋外墙不宜小于5米
57.  室外消防给水管网布置成环状,消防用水量不超过15L/s时,可布置成枝状
58.  环状管网的输水干管网及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,一条故障时,其余干管应仍能通过消防用水总量
59.  环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消防栓的数量不宜超过5个
60.  室外消防给水管道的最小直径不应小于100
61.  下列情况之一者应设消防水池
当生产生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量
市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S
62.  水枪的充实水柱一般不应小于7M
甲乙类厂房,超过六层的民用建筑,超过四层的厂房和库房,不应小于10M
63.  各层工业建筑,高架库房内,水枪的充实水柱一般不应小于13M
64.  排水立管与排出管端部的连接,宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头
65.  布置雨水斗时,宜采用单斗排水,当采用多斗排水时,悬吊管上设置的雨水斗不得多于4个
长度大于15米的雨水悬吊管应设检查口
民用建筑落水管的间距一般为8-16米
66.  卫生器具的设置数量应符合现行的《工业企业设计卫生标准》和现行的有关设计标准、规范或规定的要求
67.  作为生活饮用水的水要符合现行《生活饮用水卫生标准》
68.  浮球阀易损坏、进水量会因浮球的浮起而减少,因此,进水管上一般设两个或两个以上的浮球阀
69.  供水水泵的容量要比最大小时用水量至少大20%
70.  有大便器、洗涤盆无淋浴设备的住宅每人每日生活用水定额为85-130
有住宿的托幼儿园用水定额为50-100
71.  给水埋地的金属管道的外壁应采取防腐蚀处理;埋地或敷设在垫层内的镀锌钢管其外壁亦应采取防腐蚀措施
72.  当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加一倍
73.  高层一类公共建筑水箱的消防贮水量不应小于18M3
高层二类公共建筑和高层一类居住建筑水箱的消防贮水量不应小于12M3
高层二类居住建筑水箱的消防贮水量不应小于6M3
74.  室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5M,且不宜大于40M;距路边的距离不宜大于2M ,在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量
75.  屋顶有隔热层时,应从隔层板面算起
在通气管口周围4M以内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.6M或引向无门窗一侧
通气管高出面层不得小于0.3M,且必须大于最大积雪厚度,通气管顶端应装设风帽或网罩
上人屋面,通气管口应高出屋面2.0M并应根据防雷要求考虑防雷装置
通气管口不宜设在建筑物挑出部分(如屋檐檐口阳台和雨蓬)
76.  多台水泵共用吸水管连接应采用管顶平接
77.  为保证排水系统的臭气不窜入室内,地漏应设水封,其水封深度不得小于100;水封盒的水封深度不得小于50
78.  管径小于或等于50时,宜采用截止阀;管径大于50时,宜采用闸阀或碟阀
79.  在双向流动管段上,应采用闸阀或碟阀
80.  在经常启闭的管段上,应采用截止阀
81.  不经常启闭而又需快速启闭的阀门,应采用快开阀门
82.  配水点处不宜采用旋塞
83.  建筑给水可用硬聚氯乙烯管(聚乙烯管、聚丙稀管、聚丁稀管),DN10-100mm,
公称压力为0.60MPa,给水温度≤45℃
84.  充气水龙头一般可节水30%
85.  水电煤气三表尽量不进户,管道井、分层集中设于走道的壁龙内、水箱间等,当分户水表设置在户门内,其数字显示宜设在户门外,以便查表
86.  消防和生活生产共用系统应绕水表设旁通管,设阀门加铅封,使水流通过水表,需要时打开
87.  节水型大便器冲洗水箱在现阶段以9L为界
88.  当高层建筑不超过100M时,高层建筑最不利点的消防静水压力不应低于0.1MPa
89.  室外低压给水管道水压,当生活、生产和消防水量达到最大时,不应低于0.1MPa
90.  给水配水管管径小于25mm时,一般管道流速控制在1.0m/s左右
91.  水表的口径选择以设计秒流量选定水表的额定流量
以平均小时流量的6%-8%校核流量
92.  污水泵房应有良好的通风,并应靠近集水池,生活污水水泵应设在单独的房间内,对卫生环境有特殊要求的生产厂房和公共建筑内内不得设置污水水泵
93.  消防水泵房应采用一、二级耐火等级的建筑;
94.  生产生活用水量按最大小时流量计算。消防用水量应按最大秒流量计算
95.  附设在建筑内的消防水泵房,应用耐火极限不低于1小时的非燃烧体墙和楼板与其他部位隔开
96.  消防水泵房应设置室外的出口,设在楼层上的消防水泵房应靠近安全出口
97.  幼儿园托儿所浴盆淋浴器要求热水的温度是35℃
98.  屋面雨水斗的排水连接管管径不得小于100
99.  优质杂排水是指:污水浓度较低的排水。如冷却水、盥洗排水、沐浴排水
100.  电缆井、管道井、排烟井、排气井、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;
其井壁应为耐火极限不低于1.0小时的不燃烧体;
井壁上的检查门应采用丙级防火门
101.  室内加压泵允许直接从室外给水管网吸水加压时,水泵宜直接从室外管网吸水
但室外管网的压力(从地面算起)不得低于100kPa
102.  给水管道穿过承重墙或基础处,应预留洞口;且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量,一般不宜小于0.1M
103.  天沟外排水的流水长度,应结合建筑物伸缩缝布置,一般不宜大于50M,其坡度不宜小于0.003
104.  同一建筑物内应采用统一规格的消火栓
105.  生活用热水的水质应符合现行《生活饮用水卫生标准》的要求
106.  化粪池距离地下水取水构筑物不得小于30M,离建筑物净距不宜小于5M,化粪池设置的位置应便于清掏
化粪池清除污泥时,遗留的污泥量为20%
107.  工业企业建筑生活用水,一般宜采用25-35L/人班,小时变化系数为3.0-2.5,用水时间为8小时
108.  工业企业建筑生活用水沐浴延续时间为1小时
109.  生产用水定额、水压及用水条件,应按工艺要求确定
110.  当饮用水作为工业备用水源时,在连接处,生活饮用水的水压应大于其他水管水压
111.  给水管道与其他管道同沟或共加敷设时宜敷设在排水管、冷冻管的上面,热水管、蒸汽管的下面;不宜与输送易燃有害液体或气体的管道同沟敷设
112.  给水横管宜设0.002-0.005的坡度坡向泄水装置
113.  生活给水管管径小于或等于150时,应采用镀锌钢管或给水塑料管
管径大于150时,可采用给水铸铁管
114.  生活给水管埋地敷设管径等于或大于75时,宜采用给水铸铁管
115.  生产和消火栓系统消防给水管一般采用非镀锌钢管或给水铸铁管;
116.  自动喷水灭火系统消防给水管应采用镀锌管或镀锌无缝钢管
117.  大便器、大便槽和小便槽的冲洗管,宜采用给水塑料管
118.  当采用排水沟排水时,一个直径为100的地漏可供8个淋浴器使用
119.  根据水质要求和建筑使用要求等因素生活给水管可采用钢管、聚乙稀管、铝塑复合管、涂塑钢管或钢塑复合管等管材
120.  消防、生活共用给水管管网、消防给水管管材应采用与生活给水管相同的管材
121.  镀锌钢管、镀锌无缝钢管应采用热浸锌工艺生产
122.  在体育场中,洗手盆同时给水的百分数是50%
123.  给水管网的下列管段上,应装设止回阀
两条及以上引入管且在室内连通时的每条引入管
利用室外给水管网压力进水的水箱,其进水管和出水管合并为一条管道时的引入管
装设消防水泵接合器的引入管和水箱消防出水管
生产设备的内部可能产生的水压高于室内给水管网水压的设备配水支管
升压给水方式的水泵旁通管
124.  水泵吸水管管内水流速度为1.0-1.2m/s
125.  气压给水设备的罐顶至建筑结构最低的距离不得小于1.0M
罐与罐之间及罐壁与墙面的净距不宜小于0.7M
126.  喷泉的喷嘴宜采用铜质材料,其表面应光洁、匀称
127.  生活污水需经化粪池处理时,粪便污水与生活污水宜分流
128.  排水管道一般应在地下埋设或在地面上楼板下明设,如建筑或工艺特殊要求时,可在管槽、管道井、管沟或吊顶内暗设,但应便于安装和检修
129.  排水支管连接在排出管上时,连接点距立管底部水平距离,不应小于3M
130.  医院污物洗涤间内的排水管管径,不得小于75
食堂内的污水干管管径不得小于100;支管不得小于75
小便槽或3个及以上的小便器,其污水管管径,不宜小于75
131.  生活污水管道一般宜采用排水铸铁管或硬聚氯乙烯管,管径小于50时,可采用钢管
生活污水埋地管可采用带釉的陶土管
132.  在水流转角小于135°的污水横管上,应设检查口或清扫口
133.  在连接2个及以上的大便器或3个及以上的卫生器具的污水横管上,宜设置扫口
134.  立管上检查口之间的距离不宜大于10M,但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上坡顶建筑物的最高层,必须设置检查口,平顶建筑可用通气管顶口代替检查口,当立管上有乙字管时,在该层乙字管的上部应设检查口,检查口设置高度,从地面至检查口中心宜为1.0M,并应高于该层卫生器具上边缘0.15M
135.  通气管的管径,应根据排水管的排水能力、管道长度确定,不宜小于排水管管径的1/2
136.  污水泵为自动控制启动,其流量应按设计秒流量确定
137.  污水集水池的容积,不得小于最大一台水泵5min的出水量,但水泵启动次数每小时不得超过6次
138.  污水泵为人工控制启动,其流量应按最大小时流量确定
139.  生活污水集水池的容积,不得大于6小时的平均小时污水量
140.  雨水管道的设计重现期一般为一年
141.  公共浴室淋浴器出水水温应稳定,并宜采用的措施是:
采用开式热水供应系统
给水定额流量较大的用水设备的段,应与淋浴器配水管道分开
多于3个淋浴器的配水管道,宜布置成环形
当淋浴器少于6个时,沿途损失可采用不大于200Pa,多于6个时,采用不大于350Pa,但其管径不得小于25
142.  甲、乙类物品的中间仓库应采用耐火极限不低于3小时的非燃烧体墙和1.5小时的非燃烧体楼板与其他部分隔开
143.  高层厂房与甲类物品库房的间距不应小于13M
144.  厂房疏散楼梯的宽度不宜小于1.1M
145.  库区围墙与库区内建筑的距离不宜小于5米,并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求
146.  甲类液体半地下储罐必须设防火堤
147.  液氧储罐周围5M范围内不应有可燃物和设置沥青路面
148.  公建中一个房间的面积不超过60M2,且人数不超过50人时,可只设一个门
149.  单层公建中面积不超过200M2,且人数不超过50人时,可只设一个直通室外的安全门
150.  九层及九层以下每层建筑面积不超过300M2,且人数不超过30人的单元宿舍可只设一个楼梯
151.  超过六层的组合式单元住宅和宿舍,各单元的楼梯均应通至平屋顶,如户门采用乙级防火门时,可不通至屋顶
152.  人员密集的公共场所的室外疏散小巷,其宽度不应小于3米
153.  防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土的框架上
154.  防火墙应截断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构
155.  防火墙内一般不设排气道
156.  建筑物内的防火墙不应设在转角处
157.  高层建筑消防水池容量如超过1000M3时,应分设成两个
158.  公建的疏散楼梯两段间的水平净距,不宜小于150
159.  下列建筑或部位的隔墙,应采用耐火极限不低于1.5小时的非燃烧体
甲、乙类厂房和使用丙类液体的厂房
有明火和高温的厂房
剧院后台的辅助用房
一、二、三级耐火等级的门厅
建筑内的厨房
160.  消防水泵宜采用自灌式引水
161.  一组消防水泵的吸水管不应少于两条
162.  消防水泵应采用一、二级耐火等级的建筑
163.  化粪池的有效容积按污水在化粪池中的停留时间计算,宜采用12-24小时
164.  化粪池的深度不得小于1.3米,宽度不得小于0.75米,长度不得小于1.0米。化粪井的直径不得小于1.0米
165.  消火栓的给水管道的设计流速不宜超过5m/s
166.  低层建筑室内消火栓栓口处的静水压力不应超过80毫米汞柱,否则应采用分区给水
高层建筑室内消火栓栓口处的静水压力大于50毫米汞柱,消火栓处应设减压装置
167.  室内消火栓在布置时,一般不能用双出口的消火栓代替两支水枪
但18层及以下,每层不超过8户,建筑面积不超过650平方米时,可用双出口
168.  分区给水的室内消火栓给水系统一般适用于建筑高度超过50米的建筑
169.  室内温度低于4℃或高于70℃的建筑物、构造物,应采用干式喷水灭火系统
自动喷水灭火系统的总用量按火灾持续时间1小时计算
170.  二氧化碳最低的设计灭火浓度为34%
171.  市政管网供水压力不能满足某高层建筑供水水压要求,需设升压设施,高位水箱比较安全经济
172.  当高层建筑发生火灾时,应以采用室内消防系统方式扑救为主
173.  全充满卤代烷灭火系统,一个保护区的面积不宜大于500平方米
174.  化学泡沫灭火器的使用温度范围为4-55℃
175.  设置通气管可以使室内排水系统于大气相通,尽可能使管内压力接近于大气压,其作用有保护水封不受破坏、减少排水系统的噪声、放出管内的有害气体、延长管道使用年限
176.  水表的口径应根据用水量均匀的给水系统的给水最大流量确定
177.  高层主体建筑内设充有可燃油油浸电力变压器室,不能用自动喷水灭火装置
应采用二氧化碳固定灭火、卤代烷1211.1031固定灭火、水喷雾固定灭火装置
178.  室内排水铸铁承接直管最常用的连接方法为普通水泥接口
179.  水泵的出水量应按最大小时流量确定
180.  高位水箱间的净高不得低于2.2米
181.  水泵房建筑应为一、二级耐火等级
泵房净高不得小于3.0米
采暖温度一般为16℃
窗地比为1/6-1/7
182.  生活、生产贮水池和消防用水池应分开建设
183.  在同等条件下影响洗衣房洗衣成本(耗费肥皂量)的首要水质因素是硬度
184.  公共食堂厨房内的污水采用管道排除时,其干管管径不得小于100
185.  生活给水系统中,卫生器具处静水压力不得大于600kPa
186.  采用屋面天沟排水,特大暴雨时,天沟水面会超过设计标高,为防止由天窗向内溢水采用在天沟末端山墙上溢流口
187.  高层建筑给水系统竖向分区有多种因素确定,一般建筑最低卫生器具给水配件处的静水压力宜控制在300-350kPa;办公楼宜为350-450kPa
188.  室外给水管网允许直接吸水时,水泵宜直接从室外吸水,但室外给水管网的压力应不小于100 kPa
189.  为了防止下水道通过储水池的溢流管倒流污染,生活储水池的溢水口应高出室外地坪100
190.  雨水排出管内水流呈压力流状态不能直接接入其他排水管
191.  污水中含有大量悬浮物并散发有害气体时,不能采用沟排水
192.  天沟外排水可用于大面积厂房屋面排水
193.  厂房内不允许进雨水、厂房内不允许设置雨水管道、天沟长度不大于50M
194.  食堂、厨房应设室内排水沟
公共浴室、洗衣房应设室内排水沟
锅炉房宜设室内排水沟
195.  优质排水的顺序为冷却水、沐浴排水、洗脸洗手排水、洗衣排水、厨房排水(以上为生活污水);厕所排水(生活废水)
196.  木材加工车间、库房不宜设室内排水沟
197.  建筑给排水循环水冷却,从考虑节约用地面积、提高冷却效果等因素,推荐采用机械通风冷却方式
198.  水泵出水量,当气压水罐内为平均压力时,不应小于管网最大小时流量的1.2倍
199.  变压式给水设备的进水泵一小时内最多启动次数一般为6-8次
200.  水箱上的溢水管不得装阀门
201.  冷却塔的补充水量,一般按循环水量的2-5%计算
202.  坐式大便器应自带水封装置
203.  按60℃计算日用水量≥10立方米时,硬度大于375mg/l时,洗衣用水应进行处理,其他用水宜进行处理
日用水量<10立方米时,其原水可不进行水质处理
204.  一个给水当量是污水盆用的一个截止阀或配水龙头,在流出水压力20kPa是全开的出流量0.2L/s作为一个给水当量
205.  民用建筑的室外消防用水量,应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确量。

206.  调压站距离建筑物、构筑物水平净距(m)
调压站建筑形式 调压装置入口 建筑物 重要公共建筑 铁路 城镇 公共电力变
燃气压力级制 外墙面 一类高层建筑 中心线 道路 配电柜
地上单独建筑 高压/次高压 6~18m 12~30m  10~25m  3~5m  4~6
   中压  6m  12m  10m  2  4
地面调压箱   次高压  4~7  8~14  8~12  2  4
   中压  4  8  8  1  4
地下单独建筑 中压  3m  6m  6m  --  3
地下调压箱   -- 3  6  6  --  3



人气 标题 作者 字数 发贴时间
1742 一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 3959 2011-10-17 09:17
38 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 928 2011-10-18 09:04
25 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 5317 2011-10-19 09:08
35 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 4878 2011-10-19 09:10
19 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 658 2011-10-18 09:12
18 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 6914 2011-10-20 08:58
20 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 4859 2011-10-20 08:59
19 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 2861 2011-10-18 09:27
23 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 2820 2011-10-17 09:34
19 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 2583 2011-10-17 09:19
18 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 3154 2011-10-20 09:03
19 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 2815 2011-10-17 09:38
17 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 4654 2011-10-24 15:07
20 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 6433 2011-10-20 09:22
40 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 9084 2011-10-24 14:47
14 Re:一级建筑师考试知识题6000例 水中一粒沙 10 2011-10-17 16:16
9 Re:一级建筑师考试知识题6000例 马尔泰_若曦 17 2011-10-25 09:26
12 Re:一级建筑师考试知识题6000例 txl416 13 2011-10-19 09:46
24 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 10016 2011-10-24 14:50
9 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 763 2011-10-17 17:16
39 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 15216 2011-10-21 09:09
26 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 3889 2011-10-19 08:40
8 Re:一级建筑师考试知识题6000例 欧阳胖子 16 2011-10-18 09:05
11 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 723 2011-10-18 09:24
32 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 11943 2011-10-21 09:05
14 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 770 2011-10-18 09:06
9 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 765 2011-10-18 09:05
9 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 4614 2011-10-20 09:02
29 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 2758 2011-10-17 09:25
21 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 5434 2011-10-19 08:42
2 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 1232 2011-10-18 09:26
22 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 3820 2011-10-21 08:55
20 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 3592 2011-10-17 09:30
12 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 921 2011-10-18 08:46
10 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 812 2011-10-18 09:23
14 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 6934 2011-10-19 09:04
14 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 918 2011-10-18 09:10
33 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 5531 2011-10-20 08:56
17 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 5476 2011-10-21 08:52
14 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 145 2011-10-17 09:44
6 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 543 2011-10-18 09:09
21 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 5451 2011-10-20 09:00
6 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 1050 2011-10-18 09:25
10 Re:一级建筑师考试知识题6000例 zhangxifeng125 7 2011-10-24 15:40
10 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 142 2011-10-24 16:00
25 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 2085 2011-10-24 15:10
14 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 4015 2011-10-19 09:05
21 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 4793 2011-10-24 15:08
8 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 2345 2011-10-17 09:40
6 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 556 2011-10-17 17:15
6 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 1721 2011-10-18 09:07
35 Re:一级建筑师考试知识题6000例 小女子权倾天下 7792 2011-10-19 08:43

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to post
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.