Re:2010年建筑知识题
qljbh


发贴: 107
2012-04-23 11:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
下载了回去练,感谢张老师!

Jackynancy


发贴: 1200
2012-04-23 12:59 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
建筑师张思浩 wrote:
非常感谢Jackynancy 君的认真校对。说实在的,当初做参考答案时草草了事,没有找人做过校对。

下面对你的质疑作答:
设计原理部分多道题没找到出处,因而没把握。
002D 004说不清。 007D 017D杨廷宝先生设计的是会客空间,现在作小卖用倒是可能。 022C 024说不清。D与“偏心核心筒”无关。 025说不清。B水池与炉灶之间案台有折角似无不尽合理处。 035见《室内设计资料集》P.133,一般选用暖色调。 036玻璃角窗可扩展视野而非流动空间概念。 038见《建筑设计资料集》室内设计篇,地毯花色宜淡雅,凹凸不能太大。 040见《建筑设计资料集》色彩篇D 042此题有争议。按注册建筑师条例对执业范围所定民用建筑等级是特、1、2、3、4、5六级;而按2002年的工程设计取费标准规定则是3级。 049B说的是太阳能制冷。 051说不清。我国目前对”生态建筑“尚无明确定义。
规范部分我的答案错误较多。
124B 126D 128临空墙结构问题搞不清。 133D 134C 140A 154A

感谢张老师的耐心细致的解答 学生十分感动 因为在我复习的过程中
身边没有人可以及时的提醒我哪里错了 有时找不到答案感到很无助和茫然!
另烦请解释下133 140
133 (2。4-0。8)X2 与25相比 结果是7。8 这样做对吗?6。6是怎么算的?
140 学生愚钝 从何迩来?



建筑师张思浩


发贴: 1655
2012-04-23 14:08 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
Jackynancy wrote:
感谢张老师的耐心细致的解答 学生十分感动 因为在我复习的过程中
身边没有人可以及时的提醒我哪里错了 有时找不到答案感到很无助和茫然!
另烦请解释下133 140
133 (2。4-0。8)X2 与25相比 结果是7。8 这样做对吗?6。6是怎么算的?
140 学生愚钝 从何迩来?

133这道题其实是有争议的。你的算法是按《民用建筑设计通则》规定,离地面0.8m以下不算有效采光面积,7.8是对的。但可选答案里没有这个数。查一下《住宅设计规范》7.1.7条:“采光窗下沿离楼面或地面高度低于0.50m的窗洞口面积不应计入采光面积内”的规定,这样算的结果就是6.6了。
140见《老年人居住建筑设计标准》4.2.3 ,建筑物出入口应设置雨篷,雨篷的挑出长度宜超过台阶首级踏步0.50m以上。



gdr11111


发贴: 203
2012-04-24 00:41 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
张老师:
某高层办公楼建筑的三层裙房商场内,有两个防烟楼梯间,每个梯宽1.5米;两个封闭楼梯间,每个梯宽2.0米;中庭有一个开敞楼梯间,梯宽1.8米;一个室外楼梯间,净宽0.8米。三层商场的疏散总宽度应是( )。
A 4.0M B 7.0M C 7.8M D 8.8M
到底是哪个答案啊?0.8米的室外楼梯算疏散楼梯吗?开敞楼梯间三疏散楼梯吗?
麻烦予以解答 纠结啊!
谢谢了!!!


建筑师张思浩


发贴: 1655
2012-04-24 09:04 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
gdr11111 wrote:
张老师:
这是2011年建筑知识题。我认为此题出得不严密。防烟楼梯、封闭楼梯、室外楼梯无疑都可用于紧急疏散。我理解,出题人认为中庭的开敞楼梯不能做疏散口用,所以总疏散宽度是7.8m。其实中庭的开敞楼梯并非绝对不能用于紧急疏散。如果三层裙房总面积不超过一个防火分区允许的最大面积5000平方米,这个开敞楼梯就可用于紧急疏散;即使总面积超过5000平方米,只要在适当位置用防火卷帘分隔,这个开敞楼梯仍然有可能作疏散口用。当然,4个可选答案里没有考虑这种可能性。所以这道题考的是,在室外楼梯和中庭开敞楼梯中排除一个,当然只能选C而不是D。


Jackynancy


发贴: 1200
2012-04-24 09:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
还有一种说法是 商场的疏散宽度 不包括 防烟楼梯间
防烟楼梯间是给高层疏散用的
0。8 米 不算有效疏散宽度 所以选A
不知对否?


gdr11111


发贴: 203
2012-04-24 09:24 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
还有一个问题:室外消防楼梯界线为:0.9米宽,45°。0.8米宽的室外楼梯算疏散宽度吗?B选项能成立吗?


建筑师张思浩


发贴: 1655
2012-04-24 10:01 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
gdr11111 wrote:
谢谢张老师解答。还有一个问题:室外消防楼梯界线为:0.9米宽,45°。0.8米宽的室外楼梯算疏散宽度吗?B选项能成立吗?

按《高规》室外疏散楼梯最小净宽0.9m,这是考虑一个消防队员携带消防器具的通行宽度需要;而按《建筑设计防火规范》7.4.2,其他建筑的室外疏散楼梯净宽可不小于80cm。所谓“其他建筑”指的是不需要设防烟楼梯间的建筑。此题三层裙房如果和主体之间有防火分隔,可按非高层进行防火处理,不需要设防烟楼梯。题中两个防烟楼梯应属高层主体所用。


gdr11111


发贴: 203
2012-04-24 10:09 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
2012-04-24 10:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
Jackynancy wrote:
还有一种说法是 商场的疏散宽度 不包括 防烟楼梯间
防烟楼梯间是给高层疏散用的
0。8 米 不算有效疏散宽度 所以选A
不知对否?

底部裙房和高层主体间可有防火分隔,但疏散楼梯应能通用。


zkabc


发贴: 365
2012-04-24 12:14 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
张老师不错。。。。。

muyeren


发贴: 386
2012-05-01 09:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 muyeren 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
张老师,154应该选C吧。
2003年版《住宅设计规范》内:
1.0.2本规范适用于全国城市新建、扩建的住宅设计。


pqr168


发贴: 212
2012-05-01 11:21 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
54-112题自己做的答案,部分题目没有查到,请大家认为不对的帮我指出来。
54D55B56B57C5酷啊59D60C61A62A63B64C65D66B67B68C69C70A71A72D73D74B75D76C77C7酷啊79C80B81C82A83B84A85C86D87D88B89D90D91A92B93(此题有误)94A95A96D97A98B99B100D101A102C103D104D105A106A107C108B109C110D111C112B


建筑师张思浩


发贴: 1655
2012-05-01 15:10 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
muyeren wrote:
张老师,154应该选C吧。
2003年版《住宅设计规范》内:
1.0.2本规范适用于全国城市新建、扩建的住宅设计。

我查2011版规范是错了。2010年试题应按2003版规范,选C是对的。


cskwen


发贴: 24
2012-05-01 22:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
第138题应该是A。《特殊教育学院建筑设计规范 》“7.0.4 楼梯的设计应符合下列规定:1 教学楼楼梯间应有直接天然采光;2 宜采用双跑楼梯,盲学校、弱智学校不得采用直跑楼梯;”

建筑师张思浩


发贴: 1655
2012-05-02 17:30 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cskwen wrote:
第138题应该是A。《特殊教育学院建筑设计规范 》“7.0.4 楼梯的设计应符合下列规定:1 教学楼楼梯间应有直接天然采光;2 宜采用双跑楼梯,盲学校、弱智学校不得采用直跑楼梯;”

问的是哪条不对,A是对的。


cskwen


发贴: 24
2012-05-03 14:38 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
不好意思,看错了。

go to first page go to previous page  1   2  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.