Re:关于陈列室12米跨度考点讨论
cwxx9988


发贴: 503



2012-05-15 07:37 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
任务书要求陈列室不小于12米跨度,常规理解“跨度”——短边方向柱距。
出现4个问题:
1、按12米面宽部陈列室,进深偏长;
2、按12X2米面宽部陈列室,场地长度紧张;
3、按18米柱距面宽部陈列室,结构不合理,而且关键去掉近1.8米梁高、空调管线、面层。陈列室净高2米多,相当压抑。对比一下报告厅就明白,报告厅层高6米就是考虑到净高问题。而且报告厅面积比陈列厅还小。
4、陈列厅内落柱子是否还满足“不小于12米跨度”要求?



安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:

_悠悠我心


发贴: 143
2012-05-15 08:01 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
汗,本来昨晚就没睡好,睁开眼睛就想到这个问题了。估计要杯具了


cwxx9988


发贴: 503
2012-05-15 08:20 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
看到“跨度不小于12米”这条要求就感觉有些怪。去年图书馆要求“单面采光进深不超过12米,双面采光不超24米”就好理解


木瓜拗


发贴: 24
2012-05-15 08:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
跨度有没有可能就是指面宽?

walkerzeng


发贴: 24
2012-05-15 08:34 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
杯具了,我是按7m*7m的柱网布置的

cwxx9988


发贴: 503
2012-05-15 08:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
木瓜拗 wrote:
跨度有没有可能就是指面宽?


如果这么理解的话那只能说“解释权归出题者”了。
“跨度”用在厂房比较多,一跨二跨多跨,等同面宽真是牵强。


tristan23


发贴: 160
2012-05-15 09:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
陈列室由于是两层,12米以上的跨度中间是可以加柱子的,而报告厅是单层结构,可以用轻钢屋面,不加柱子跨度大一点也没问题。

cwxx9988


发贴: 503
2012-05-15 09:34 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
tristan23 wrote:
陈列室由于是两层,12米以上的跨度中间是可以加柱子的,而报告厅是单层结构,可以用轻钢屋面,不加柱子跨度大一点也没问题。

加了柱子就不是12米跨度了,就变成6,8,9米多跨了。哎,文字游戏。


augerxxz


发贴: 171
2012-05-15 09:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cwxx9988 wrote:
钢筋混凝土做12米是很极限了,18米就是根本不可能的,除非加注
我就是12米跨的,想了很久没加柱

我觉得12,18,24都无所谓,反正大于12米


cwxx9988


发贴: 503
2012-05-15 09:49 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
augerxxz wrote:
钢筋混凝土做12米是很极限了,18米就是根本不可能的,除非加注
我就是12米跨的,想了很久没加柱

我觉得12,18,24都无所谓,反正大于12米


混凝土做18米跨度是大了点,还是能实现的,比如报告厅,关键18米跨度陈列厅4.8米层高不够啊


HCYN2005


发贴: 152
2012-05-15 09:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
简单说,陈列室有柱子是不是要扣分啊,(小于12柱距,但房间开间进深都大于12)

帕西顿


发贴: 671
2012-05-15 10:00 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 帕西顿 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
18米对于结构来说还是有一些处理方法的
比如预应力! 宽扁井字梁 甚至钢梁都可以上


augerxxz


发贴: 171
2012-05-15 10:48 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
HCYN2005 wrote:
简单说,陈列室有柱子是不是要扣分啊,(小于12柱距,但房间开间进深都大于12)

我觉得柱子肯定扣分,不过是小分,不要紧


rainsleeping


发贴: 12
2012-05-15 11:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
从没想过这个问题。。。。震惊了 。那就只能12米了?。。。。。