dnalzx wrote:1。你的扩建无法做到,2.1层的北面有两个暗房间,3采光院至少要有9M高才能算是直接采光,按这种原理,你还有三个房间是暗间,4.贵宾要通过接待室到珍品间,你这条流线与大厅人员到办公区的交叉了。5卫生间没有采光,有两处,估计-6有一个贵宾到报告厅与观众的人流交叉了。-7通廊没有看湖,这个也得扣分。