ABBS 论坛       
首页Master作品招聘招标动态热帖杂志帮助搜索注册登录Blog  积分 简历  

» ABBS 论坛 » 考试及留学论坛 » 注册考试  

动态热帖招聘杂志 
   
reply to topic
threaded modego to previous topicgo to next topic
技术作图感觉放水了,时间足够。东西简单
sumer8012


发贴: 689
2012-05-15 20:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
排烟口到底是几个

746470027


发贴: 139
2012-05-15 20:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
织物草 wrote:
合用前室长度也大于3.6米,是不是也要设两个?

合用前室正好3.6米



织物草


发贴: 7
2012-05-15 20:03 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
glenparker wrote:
那就没有答案了,应该也就是一个

唉,我就是想着没答案,服务用房和空调机房也只设了一个,



goldeneyes


发贴: 130
2012-05-15 20:04 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 goldeneyes 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
jerry2012 wrote:
我设了,感觉应该设,悬挑长度1700,太大了。

没有边梁,但我再不到1500mm的地方设了纵梁,剩下的再出挑,不知道是否可以


balance2001


发贴: 404
2012-05-15 20:27 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
goldeneyes wrote:
没有边梁,但我再不到1500mm的地方设了纵梁,剩下的再出挑,不知道是否可以

理论上可以
但实际上不会这么做的
结构直接做边梁


church


发贴: 465
2012-05-15 20:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我烟感设了9个,3 个卫生间,服务间,空调机房,2个前室,2个配电间。
喷淋除了配电都设了。7个


church


发贴: 465
2012-05-15 20:39 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
balance2001 wrote:
理论上可以
但实际上不会这么做的
结构直接做边梁


我是这样理解的,轴线1700,边梁设在1500处,板再悬挑200


balance2001


发贴: 404
2012-05-15 20:40 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
church wrote:
我是这样理解的,轴线1700,边梁设在1500处,板再悬挑200

这句话的意思就是最大1500可以直接挑板 不做梁
估计你施工图经验不是很多
你和结构专业配合多了就知道了


goldeneyes


发贴: 130
2012-05-15 20:45 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 goldeneyes 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
balance2001 wrote:
这句话的意思就是最大1500可以直接挑板 不做梁
估计你施工图经验不是很多
你和结构专业配合多了就知道了

主要是题目说限制了1500mm


balance2001


发贴: 404
2012-05-15 20:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
goldeneyes wrote:
主要是题目说限制了1500mm

我对这句话理解就是告诉你1700了
你必须要做跳梁和边梁了


vanivani


发贴: 3
2012-05-15 20:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
四个防火阀: 垂直干管和水平管一个,传出机房上下各一个,穿前室1个;
2个排烟口,对角内圈距离是30.3米,正好超30,应该设两个;


goldeneyes


发贴: 130
2012-05-15 20:48 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 goldeneyes 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
balance2001 wrote:
我对这句话理解就是告诉你1700了
你必须要做跳梁和边梁了

那我理解没错,想到更经济,后来把边梁刮了


hujxu1985


发贴: 16
2012-05-15 20:49 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cdbqzlf wrote:
排烟口有一个,感烟探头5个

我量了26.5+26.5+9=62,需要设置一个排烟口


qqyxb9935


发贴: 229
2012-05-15 20:51 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我记得前室不用设置烟感和喷淋吧~~~~~~~

hujxu1985


发贴: 16
2012-05-15 20:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
peanutman wrote:
我答题卡6b铅笔涂得,不会不行吧,忐忑啊!


hujxu1985 edited on 2012-05-15 20:57
mnz003


发贴: 159
2012-05-15 21:01 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
人家题目说的很清楚是超高层,需要设置排烟口,至少一个,距离最远端30米即可

黑貂


发贴: 73
2012-05-15 21:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
技术作图是分2阶段评分,一是机读答题卡,选项错分数低的直接淘汰了,连人工复评的机会也没有了,就看机器认不认你的铅笔了。

冰山林


发贴: 157
2012-05-15 21:09 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
地下室一级防水

不算防水附加层

侧墙卷材4+3两道

顶板3+3两道


szszy8


发贴: 62
2012-05-15 21:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我最后一题的答的是:
1)防火阀1个,横竖交接处;

2)喷淋头9个,(三个卫生间3,服务房2+空调机房2【因长度超过3.6m】,两个前室2);

3)感烟探测器9个,(三个卫生间3,服务房1+空调机房1,两个前室2,两个配电房2);,

4)甲级防火门3个(配电房2+空调机房1),乙级防火门4个(前室2+楼梯间2),丙级3个(3个管井);

5)设置消火栓位置只有合用前室

6)设置排烟口1个(内走道超过长度,排风道有暗示,仅有一个排风道啊!最不利点距排风口长度小于30米,不用2个)


szszy8


发贴: 62
2012-05-15 21:14 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
7)安全出口等4个(两前室+两楼梯间)

ccyjianchina


发贴: 62
2012-05-15 21:34 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
安全标示画了两个。。。

dreamer108


发贴: 663
2012-05-15 21:39 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
貌似简单,要一一答对,还是要真知道知识点才行啊。祝福考友们好运!

ytf2000


发贴: 73
2012-05-15 21:43 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 ytf2000 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我原来觉得这个还比较奥简单,,但是从五花八门的答案中,看出。其实一点都不简单啊。

总体感觉,今年技术题目相比去年要容易的多,我去年是勉强做完,今年我做完除了大样之外的所有题目用时为三个半小时。而大样用了我两个小时。
因为今年压根就没有准备复习技术,所以觉得有点惊喜。居然这么轻松就能在5个小时内做完。

一个一个来回忆。
第一个:剖面。还是两层,一个全部在水面上的两层错层十字形坡屋顶。总体感觉相比以前要简单的多,基础部分没有要求,开间也只有两间,坡屋顶就是简单的十字型。主要是坡屋顶的看线专门有个问题要问。
题目回忆:(我的答案)
坡屋顶的形式:一横 斜线 斜线 一横
高窗部分形式 斜线 竖线
屋际高度 6.6m
几块水平板 5块
3.3m以上有几个梁 3个 一轴一个,高窗一个,2轴一个。
剖到几个栏杆 6个吧
剖到几个门窗和看到几个门窗 剖到3个 看到两个
剖到几个挡土墙和室外台阶 1 ,1

第二题 建筑结构
居然看的懂题目
要求做17层简单结构布置,15-16层在中间有个两层的中空,在17层要封起来做多功能厅
要做的内容有
布置剪力墙
布置多功能厅的井子梁,楼板100mm,按1/25--1/30跨距考虑。
布置悬挑结构的悬臂梁和边梁
布置内部砖墙承重的次梁
布置降板的部位
题目(我的答案)
剪力墙布置 就是右边那个楼梯间,对应左边的布置一下 3个剪力墙,其他都没有布了。
多功能厅井字梁 2800×2700 5个梁 东西南北都是。
降板的,就是两个卫生间
南北向增加的次梁 两个卫生间各增加一个
靠西侧那个卫生间处一共增加几个次梁 3个
悬挑梁南向的一共有几个 9个 (这个没有把握,太简单了?)
一共增加几个边梁 9个(没有把握,太简单了?)那个悬挑梁不能超过1.5m我不知道怎么用。
后浇带 我在3-5间设置 设置在1/3柱子间。

第三题 大样
地下室防水 一级防水
第一题 施工缝防水大样,要求两个止水带防水
第二题 顶板伸缩缝(?)防水大样
第三题 顶板和侧墙拐角处防水
第四题 底板防水,要求中埋式防水和可装卸式防水

我的答案

可以使用A型止水带的 (就是一边有刺的) 施工缝那个可以装在外面,因为说了要两个止水带防水。
可以是哦用B型防水的 中间有个洞 边上有刺的,在伸缩缝 (2和4)中均要采用。
可以用C型的,中间有洞,边上没有刺的 ,可以在4中采用(可装卸式)
采用20止水橡胶条的,在2中顶板上可以采用
膨胀止水条的,在1中采用 1中就是一个膨胀止水条+一个A型止水带

1中止水条 应该放在什么位置,在迎水面。

3中顶面的做法 从上往下 依次是细石混凝土 隔离层 附加层 防水层 水泥砂浆 侧面 少了隔离层

4中要用到扁钢, 使用了B型和C型橡胶防水带。

第四题:
消防 喷淋 防烟 防火阀 一个超高层 走廊 ,核心筒部分

新风防火阀 我设了三个,从竖井出来肯定要设一个,我又在过合用前室一进一出又设了两个,不知道是不是多此一举。。
消防栓 设了一个 消防电梯合用前室要设一个
烟感器 我设了9个 3个厕所 一个服务间 新风 两个前室 两个配电
喷淋 7个 配电间除外都要设。
防火门 四个前室及楼梯间 乙级 两个管道井 丙级 新风 甲级 配电间 (那个纠结啊,直到考试前我都没有搞清楚到底是甲 乙丙 丁)我假设是甲级 那么甲级就是3个。。
指示标志 4个
排烟口 1个。
要设消防栓的 合用前室
那些不要喷淋的 配电间。。

以上纯粹回忆,纯粹自己的答案。。
欢迎补充。。


冰山林


发贴: 157
2012-05-15 21:43 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
烟感我画了6个

高规
9.4.1 建筑高度超过1OOm的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。


kong


发贴: 135
2012-05-15 21:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 kong 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
烟感5,喷7,消火栓1,排烟2,甲3,乙4,丙3,阀1,疏指示4

go to first page go to previous page  1   2   3   4   5   6   7   8  go to next page go to last page