技术作图感觉放水了,时间足够。东西简单
746470027


发贴: 139
2012-05-15 21:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
冰山林 wrote:
烟感我画了6个

高规
9.4.1 建筑高度超过1OOm的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。

o,我错了,我化了9个


nakuku


发贴: 110
2012-05-15 22:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 nakuku 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
问了专业人士,防火阀要四个,穿过风机房的两个出井的一个,还有穿出合用前室要一个,因为穿越了防火墙,感觉最痛苦的还是构造,30分啊,要是没有了就没戏了。其他都是小扣分了,其他几道题怎么也能蒙几个,还有梁数的不对画对了是不是给分?


tuna_z


发贴: 12
2012-05-15 22:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
剖面图画对了,选择选错了,还有分吗。有两题选错了啊,这6分丢的真是太可惜了。


坚硬的野猪皮


发贴: 99
2012-05-15 22:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
每年简单也有N多的不过的,说不上吧,看自己把握和标准答案的差距罗

ccyjianchina


发贴: 62
2012-05-15 22:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
大剖面的梁是400高还是400宽?

goldeneyes


发贴: 130
2012-05-15 22:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 goldeneyes 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ccyjianchina wrote:
大剖面的梁是400高还是400宽?

400高


ccyjianchina


发贴: 62
2012-05-15 22:16 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我交卷的时候看到连着两个人都是400宽,吓我一跳

yuanquyoyo


发贴: 6
2012-05-15 22:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
大家不觉得应该设两个防火分区吗?1950啊!

nakuku


发贴: 110
2012-05-15 22:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 nakuku 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
400高240宽,很害人,写的400X240.然后括号解释的,很容易搞错

goldeneyes


发贴: 130
2012-05-15 22:18 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 goldeneyes 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
yuanquyoyo wrote:
大家不觉得应该设两个防火分区吗?1950啊!
加喷淋了,超1950


szszy8


发贴: 62
2012-05-15 22:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ccyjianchina wrote:
大剖面的梁是400高还是400宽?

你如果选择扁梁,也是可以的。


gdzandxz


发贴: 125
2012-05-15 22:21 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
最后一题,超高层办公楼的题:
卫生间是否小于5平方米,是设自动喷淋的一个界限吧?
排烟口的设置,30米是否是水平直线距离呀?


拱辰


发贴: 86
2012-05-15 22:23 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
防火分区2000平

wl104


发贴: 159
2012-05-15 22:25 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
今年40个选择题.如果过了机改,然后人改?最后分数以机改为准还是人改?

yuanquyoyo


发贴: 6
2012-05-15 22:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
可是题目中说走廊,办公、楼梯间等除外啊。如果这样需要满足1000左右才可啊

涛声依旧在


发贴: 410
2012-05-15 22:30 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
szszy8 wrote:
我最后一题的答的是:
1)防火阀1个,横竖交接处;

2)喷淋头9个,(三个卫生间3,服务房2+空调机房2【因长度超过3.6m】,两个前室2);

3)感烟探测器9个,(三个卫生间3,服务房1+空调机房1,两个前室2,两个配电房2);,

4)甲级防火门3个(配电房2+空调机房1),乙级防火门4个(前室2+楼梯间2),丙级3个(3个管井);

5)设置消火栓位置只有合用前室

6)设置排烟口1个(内走道超过长度,排风道有暗示,仅有一个排风道啊!最不利点距排风口长度小于30米,不用2个)

正确答案如下:
1)防火阀3个,横竖交接处1加+进空调机房的2处;(不知道穿越前室要不要加?)

2)喷淋头9个,(三个卫生间3,服务房2+空调机房2【因长度超过3.6m】,两个前室2);

3)感烟探测器6个,(三个卫生间不要设详见高规9.4.1条,服务房1+空调机房1,两个前室2,两个配电房2);,

4)甲级防火门3个(配电房2+空调机房1),乙级防火门4个(前室2+楼梯间2),丙级3个(3个管井);

5)设置消火栓位置只有合用前室

6)设置排烟口1个(内走道超过长度,排风道有暗示,仅有一个排风道啊!最不利点距排风口长度小于30米,不用2个)
还有结构边梁肯定要设的,有一题都问了悬挑边梁有几根,最少的选项有6根,这就是答案了。


冰山林


发贴: 157
2012-05-15 22:49 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
涛声依旧在 wrote:
正确答案如下:
突然想到一个问题,排烟横管进竖井也要防火阀的


冰山林


发贴: 157
2012-05-15 22:51 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
8.4.5 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。

呵呵,没事,题目说的是新风管上的防火阀。虚惊


冰山林


发贴: 157
2012-05-15 22:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我觉得防火阀应该是三个

8.5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
8.5.3.1 管道穿越防火分区处。
8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
8.5.3.3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
8.5.3.4 穿越变形缝处的两侧。

没说穿前室需要加


dunker


发贴: 97
2012-05-15 22:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 dunker 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
除了探测器我写成9个,其他都跟你一样。但愿能过,就这一门了!


tensor


发贴: 283
2012-05-15 22:59 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 tensor 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
balance2001 wrote:
喷淋漏了卫生间了吧
我记得应该分别是7个和9个

卫生间是肯定不要喷淋的


明白你的心


发贴: 9
2012-05-15 22:59 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
2012-05-15 19:31         
结构布置里数梁的数量纠结了半天,不知道图上已经画好的主梁和次梁算不算个数。
不过按照选择题倒推了一下感觉只算新画上去的。
是这样吗?
2-3轴间南北梁有7个,井字梁5个,挑梁2个
AB轴间东西梁有5个,都是井字梁

我也认为是这样的


Chandler10


发贴: 18
2012-05-15 23:08 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
tensor wrote:
卫生间是肯定不要喷淋的

大于5平米了


明白你的心


发贴: 9
2012-05-15 23:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
cbxabbs wrote:
好象科目代码忘了填数字,涂了选项,会有啥结果,,白考了?.

这种情况似乎关系不大


我是六哥


发贴: 208
2012-05-15 23:18 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
只有烟感和你不一样,我卫生间里没设


go to first page go to previous page  1   2   3   4   5   6   7   8  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.