首页 | Master | 作品 | 招聘 | 招标 | 动态 | 热帖 | 杂志 | 帮助 | 搜索 | 注册 | 登录 | Blog 积分 简历 |
» ABBS 论坛 » 考试及留学论坛
» 注册考试
动态 | 热帖 | 招聘 | 杂志 |
|
Re:技术作图感觉放水了,时间足够。东西简单 |
iujum
发贴: 51 |
2012-05-15 18:35
就是最后的甲级防火门怎么也数不出三个啊。 安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载: |
kpf2003
发贴: 129 |
2012-05-15 18:38
建筑节点考的什么 |
iujum
发贴: 51 |
2012-05-15 18:40
地下防水节点大样 |
ronniepeng
发贴: 68 |
2012-05-15 18:55
iujum wrote: 两个配电间门和空调机房门? |
muyeren
发贴: 386 |
2012-05-15 18:56
空调机房和配电阿 |
iujum
发贴: 51 |
2012-05-15 18:58
配电间乙级就足够了啊 |
746470027
发贴: 139 |
2012-05-15 19:02
最后一题的答案是不是:防火阀3个,喷淋头9个,感烟探测器 忘了,甲级防火门3个,乙级防火门4个,丙级3个,设置消火栓位置只有合用前室,设置排烟口0个,还有两题是什么 |
因为谁为了谁
发贴: 58 |
2012-05-15 19:03
多层的,一类二类的小配电门是YI级门就够了,大超高的配电就不类于那种井道配电了,.....技术作图考什么都无所谓,反正就那样子. |
746470027
发贴: 139 |
2012-05-15 19:03
还有安全出口标志4个 |
meyers
发贴: 456 |
2012-05-15 19:08
冯玲辅导班上的答案: 非地下,直通室外的是丙级 非地下,通走道的是乙级 剩下的都是甲级了:地下的;通向相邻房间的;附近有易燃品或者通向车库的 给大家参考了~! 甲级门我也选的3个~~,空调机房一个,还有两个是通向相邻防火分区的甲级防火门? |
746470027
发贴: 139 |
2012-05-15 19:11
防火阀应该设置几个啊 |
jerry2012
发贴: 26 |
2012-05-15 19:12
排烟口是0个吗?考试我答的是0,因为走道开窗面积满足自然排烟条件,可是忘了内走道超过60米就必须设机械排烟了。大家记得走道长度是多少啊? |
cdbqzlf
发贴: 5 |
2012-05-15 19:14
排烟口有一个,感烟探头5个 |
church
发贴: 465 |
2012-05-15 19:15
排烟应该是2个,上下各一个。走廊总距离不到60米 |
兮客
发贴: 31 |
2012-05-15 19:15
内走道超过60米了 应设一个排烟 |
二虫
发贴: 35 |
2012-05-15 19:15
一类高层内i走道超过20米不就需要排烟吗^。。。。。。是我记错了吗。。。。另外按理配电室是乙级啊。 |
746470027
发贴: 139 |
2012-05-15 19:15
诶,是该设置一个排烟口的,最远点超过30米了 |
meyers
发贴: 456 |
2012-05-15 19:16
这个环形内走道貌似是超过60米了的~~我设了1个排烟口,量了下,最远不超过30米 |
jerry2012
发贴: 26 |
2012-05-15 19:17
church wrote: 为什么需要两个呢?最远点距离不超30米啊? |
tuna_z
发贴: 12 |
2012-05-15 19:19
应该是两个排烟口,走道长度超过30米了,窗户排烟距离不够。 |
jerry2012
发贴: 26 |
2012-05-15 19:19
meyers wrote: 我感觉应该是这样的,哎,又错了。 |
meyers
发贴: 456 |
2012-05-15 19:20
防火阀我设了4个,穿越空调机房2个,跨越相邻防火分区有2个,不知道对不 |
746470027
发贴: 139 |
2012-05-15 19:20
防火阀是1个还是3个啊 |
cdbqzlf
发贴: 5 |
2012-05-15 19:20
就一个排烟口,图上已经表示了,已经可以满足排烟口到走道内任意一点距离30米要求 |
richie188
发贴: 273 |
2012-05-15 19:21
都说是近几年最简单的一次,希望大家都好运 |
|
已读帖子 新的帖子 被删帖子 |
|