Re:我怎么觉的场地第一道题应该按多层考虑。商业网点也是商业。
iujum


发贴: 51



2012-05-15 18:39 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
按照多规里的定义,
1.0.2 本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑:
1 9层及9层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑);
而且多规里面也有商业网点的定义,2.0.14 商业服务网点 commercial service facilities
居住建筑的首层或首层及二层设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。该用房建筑面积不超过300m2,采用耐火极限不低于1.50h 的楼板和耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的隔墙与居住部分及其它用房完全分隔,其安全出口、疏散楼梯与居住部分的安全出口、疏散楼梯分别独立设置。
是不是场地按多层算啊。要最大范围,商业网点也是商业啊。我就理解它是商业网点。这样范围最大…………



安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:

xmwbcomcn


发贴: 1077
2012-05-15 19:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
商业网点,建筑面积不小于300平米。单这条就不满足


iujum


发贴: 51
2012-05-15 19:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
里面写的很清楚啊。该用房建筑面积不超过300m2,采用耐火极限不低于1.50h 的楼板和耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的隔墙与居住部分及其它用房完全分隔。
里面可以隔出小房间,每间小雨300平米,不久可以了?



xmwbcomcn


发贴: 1077
2012-05-15 19:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
隔了,你还要能疏散呀。

xmwbcomcn


发贴: 1077
2012-05-15 19:31 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
房间性质,也有限制呀:百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房

商业网点,是属于消防放放松性质的。 我们做题目的人,不能说是,就是啊。得考题上写了,才作数啊。


iujum


发贴: 51
2012-05-15 19:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
是啊,题目要求的是可建的最大范围,理解成商业网店,按多层算,肯定可建范围最大了。这样最符合题意。而且谁也不会说商业网点不是商业。至于疏散,不是场地考虑的问题,而且就是解决不也不是没办法,浪费点面积而已。

我是泥水匠


发贴: 33
2012-05-15 19:41 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
带商业网点的住宅楼也定义为住宅楼,题目明确说了是商住楼就不满足商业网点要求

martin


发贴: 2896
2012-05-15 19:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 martin 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
iujum wrote:
里面写的很清楚啊。该用房建筑面积不超过300m2,采用耐火极限不低于1.50h 的楼板和耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的隔墙与居住部分及其它用房完全分隔。
里面可以隔出小房间,每间小雨300平米,不久可以了?

概念不清。网点。要独立疏散。


iujum


发贴: 51
2012-05-15 20:11 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
怎么不能独立疏散?住宅单独楼梯,单独出入口,很好解决的。商业与住宅完全分开,没问题,能解决的。

iujum


发贴: 51
2012-05-15 20:16 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
而且里面的商业网点可以做成300平米上下两层一个单元。商业每个独立对外疏散,住宅也独立疏散,互不干扰

iujum


发贴: 51
2012-05-15 20:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
考题也没说下面是大商业,只是说要求最大范围,那肯定按商业网点多层是最大范围了。而且下面有商业就叫商住,还有说下面是商业网点就不叫商住?商住下面必须是大商业的说法?

martin


发贴: 2896
2012-05-15 21:20 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 martin 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
iujum wrote:
考题也没说下面是大商业,只是说要求最大范围,那肯定按商业网点多层是最大范围了。而且下面有商业就叫商住,还有说下面是商业网点就不叫商住?商住下面必须是大商业的说法?

高规--名词解释--商住楼。
应能够解释你的疑问。


iujum


发贴: 51
2012-05-15 22:20 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
高规里也说的是住宅不是商住。1.0.3.1 十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅)要是按你的说法。高规的定义,不管多少层,商住就直接是高层建筑了,就没有写层数的意义了。高规对商住的定义是,底层商业厅与住宅组成的高层建筑。

iujum


发贴: 51
2012-05-15 22:23 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我感觉还是应该按照多规走,就是多层建筑。按高规1.0.3.1 十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅。明显不是高层建筑

xmwbcomcn


发贴: 1077
2012-05-15 22:28 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
iujum wrote:
我感觉还是应该按照多规走,就是多层建筑。按高规1.0.3.1 十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅。明显不是高层建筑


上面已经辩论了这么多了。突然又冒出了句总结性的话。“我感觉”,“明显”,“就是”“还是”没有依据和说服力。博眼球啊?


iujum


发贴: 51
2012-05-15 22:51 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
怎么有意见吗?按多规就能解释9层带底商的是多层。你所谓的是高层在防火规范里哪里明确的写了?

wz12wy


发贴: 156
2012-05-15 23:00 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
还在争论呀,根据《住宅建筑规范》9.1.6条注2:“ 当建筑中有一层或若干层的层高超过3m时,应对这些层按其高度总和除以3m进行层数折算,余数不足1.5m时,多出部分不计入建筑层数;余数大于或等于1.5m时,多出部分按1层计算。”也就是说,计算建筑层数据要统一计算。

iujum


发贴: 51
2012-05-15 23:08 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
场地这道题主要考的是防火规范吧。只要防火规范认可的就应该是对的。按防火规范走,就是多层。而且再说防火规范是2006年的。住宅规范是2005年的。按新的走

wz12wy


发贴: 156
2012-05-15 23:15 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
知道为何交代底下二层商业十米高。。。

iujum


发贴: 51
2012-05-15 23:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
防火规范里只说了9层住宅带两层底商的是多层。没要求下面商业高度要多少。这不一定是出题人下的套。

xmwbcomcn


发贴: 1077
2012-05-15 23:25 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
商业做10米高,也很正常

iujum


发贴: 51
2012-05-15 23:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
这道题问题太多了。首先高层多层都能有解释。另外高层群房退线的问题,是按规划局的意识走,高层直接就全退线,还是按照规范群房退群房的,高层退高层的。当然如果理解层多层就没问题了,直接按多层退线。

wz12wy


发贴: 156
2012-05-15 23:45 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
无论高规建规,其使用的层数只是作为划分不同处理方法的界限。具体层数数据如何而来,应以行业规范为基础,消防加以补充。

iujum


发贴: 51
2012-05-15 23:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
要按住宅规范,多规里对住宅多层的定义就没意义了。9层带两层底商怎么也超过10层了。底商的层高肯定不会和住宅一样低

影墨山水


发贴: 79
2012-05-15 23:58 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 影墨山水 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
您“觉得”?规范依据?裙房=多层 出自哪里?除了 高规 规定的防火间距,
当然根据实际经验,裙房和塔楼是分别有个退距要求的,也是合理的,但那与本题无关(本题没有说明裙房退5米),但考试不是搞实践,应该一切以字面定义为准,否则就是经验主义,当然我这样是本本主义,但要打官司,胜负与否,您说呢?


影墨山水 edited on 2012-05-16 00:04
go to first page go to previous page  1   2  go to next page go to last page