涛声依旧在
发贴: 410
|
2012-05-15 22:30
szszy8 wrote: 我最后一题的答的是: 1)防火阀1个,横竖交接处;
2)喷淋头9个,(三个卫生间3,服务房2+空调机房2【因长度超过3.6m】,两个前室2);
3)感烟探测器9个,(三个卫生间3,服务房1+空调机房1,两个前室2,两个配电房2);,
4)甲级防火门3个(配电房2+空调机房1),乙级防火门4个(前室2+楼梯间2),丙级3个(3个管井);
5)设置消火栓位置只有合用前室
6)设置排烟口1个(内走道超过长度,排风道有暗示,仅有一个排风道啊!最不利点距排风口长度小于30米,不用2个)
正确答案如下: 1)防火阀3个,横竖交接处1加+进空调机房的2处;(不知道穿越前室要不要加?)
2)喷淋头9个,(三个卫生间3,服务房2+空调机房2【因长度超过3.6m】,两个前室2);
3)感烟探测器6个,(三个卫生间不要设详见高规9.4.1条,服务房1+空调机房1,两个前室2,两个配电房2);,
4)甲级防火门3个(配电房2+空调机房1),乙级防火门4个(前室2+楼梯间2),丙级3个(3个管井);
5)设置消火栓位置只有合用前室
6)设置排烟口1个(内走道超过长度,排风道有暗示,仅有一个排风道啊!最不利点距排风口长度小于30米,不用2个) 还有结构边梁肯定要设的,有一题都问了悬挑边梁有几根,最少的选项有6根,这就是答案了。
|