cloudstop wrote:“超高层,除了面积少于5平米的卫生间,。。。”都要设喷淋。间距》3600, 距墙《1800 这卫生间都超过5平米了 。悲剧。(我画了5个,少画了3个,服务间还多画了一个喷淋。)应该是7个吧。楼梯和前室题目没要求画吧,防火阀,应该是4个 ,新风机房,排烟井,合用前室,新风管道。我忘画了2个。安全出口应该是4个。我把休息平台也画了。多画了2。休息平台是指示灯标志。记晕了。长度超过20米的内走道要设排烟系统。具备自然排烟时设自然排烟。自然排烟 :走道、房间可开启外窗面积不应小于走道房间面积的2% 排烟口距最远点的水平距离不超过30米。所以不够,要设三个。消防电梯前室应设消火栓。1个。甲级防火门:空调机房,防火分区门.乙级防火门:楼梯间、前室、。(超高层的也是么?)丙级防火门:竖向管井。变配电间是甲级,配电间是乙级。