首页 | Master | 作品 | 招聘 | 招标 | 动态 | 热帖 | 杂志 | 帮助 | 搜索 | 注册 | 登录 | Blog 积分 简历 |
» ABBS 论坛 » 考试及留学论坛
» 注册考试
动态 | 热帖 | 招聘 | 杂志 |
|
Re:2012年一注大设计吐血之作,大家皮皮 |
guiqing0731
发贴: 113 |
2012-05-16 17:01
安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载: |
gaodijianzhu
发贴: 381 |
2012-05-16 17:06
常规错误不提了,提条新鲜的:大于24米内院应通消防车道,扣分大项 |
guiqing0731
发贴: 113 |
2012-05-16 17:08
恩,有道理。但是我建了东西就不用消防车进来,不建难道一定要进来吗 |
qq泥巴qq
发贴: 17 |
2012-05-16 17:43
建筑设计防火规范69页,6.0.2条,楼主自己看看。 |
万山红遍2012
发贴: 15 |
2012-05-16 17:49
59页,6.02条,“宜”设置进入内院或天井的消防车道。~~~应该没事。 |
苦海有涯
发贴: 63 |
2012-05-16 17:58
楼主好象一层缺个贵宾休息,陈列和报告各一个的 |
henandaxue
发贴: 116 |
2012-05-16 19:51
个人感觉: 1.楼主的楼梯超多。 2.电梯超多。设备不花钱啊! 3.藏品处理和办公够用吗? 4.公共面积肯定超标了!!! 5.庭院太大确实是个大问题 6.寄售和接待等位置放在庭院采光。这样能临湖了! 7.2层功能及面积考虑不周详。 8.扶梯难道忘记标注了吗?我以为是柜台!! |
henandaxue
发贴: 116 |
2012-05-16 19:53
请楼主你痛下砖头!! http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=5&id=339425848&sty=1&tpg=1&age=0 |
曦玛
发贴: 44 |
2012-05-17 08:39
二楼资料室和阅读室 流线还好啊。 |
guiqing0731
发贴: 113 |
2012-05-17 08:40
多谢各位大侠评点哈。个人认为基本还行,但是流线方面还有点问题。估计要扣不少分,像题目要求的门禁什么的,考试的时候压根就没房心上。楼梯多是考虑到2个楼梯间不大于70米,袋行走道不大于20米。左边2个楼梯和右边办公有个楼梯有点突兀,就是最后检查的时候加上去的 |
guiqing0731
发贴: 113 |
2012-05-17 08:44
楼梯不够的话按去年的评分标准扣10分。主入口门厅要设电梯。办公和藏品区,个人认为要设电梯。不设电梯估计要扣分。去年是扣1分。 |
gaoweilove
发贴: 258 |
2012-05-17 11:57
的确和我类似http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=5&id=339425569&sty=1&tpg=1&age=0 |
dinosaurkyq
发贴: 62 |
2012-05-27 18:47
整体感觉不错,分区流线都可以,只是感觉办公区、藏品管理区面积貌似不够啊 |
last2012
发贴: 41 |
2012-05-27 19:29
大于24米内院可能有点问题,但不会扣大分. |
guiqing0731
发贴: 113 |
2012-07-12 08:57
请老师评评我的方案! |
guiqing0731
发贴: 113 |
2012-07-12 12:27
多谢jpzjmjhy 老师啦 |
pengdengdeng20
发贴: 13 |
2012-07-12 12:34
关键就是贵宾去珍品算不算进入藏品通道,以及算不算内外流线交叉的问题。 |
pqr168
发贴: 212 |
2012-07-12 12:34
一层藏品通道怎么开口的? |
guiqing0731
发贴: 113 |
2012-07-12 12:40
pqr168 wrote: 什么意思? |
guiqing0731
发贴: 113 |
2012-07-12 12:41
pengdengdeng20 wrote: 研究评分标准看,不算 |
han4008
发贴: 80 |
2012-07-12 15:18
你的办公到观众区与贵宾到观众区的流线重合,也是要扣4分的,记得上面老师说到过这个扣4分。 |
已读帖子 新的帖子 被删帖子 |
|