Re:2012技术作图最终版答案!!!
ckpen429429


发贴: 76
2012-05-18 16:37 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
4.650标高错了

涛声依旧在


发贴: 410
2012-05-18 16:40 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ckpen429429 wrote:
4.650标高错了

怎么错了,这是题目给的檐口标高啊!



eno


发贴: 366
2012-05-18 16:41 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
涛声依旧在 wrote:
层高是2560,门高2100+梁高400=2500,还差60,,60怎么做过梁,我是直接顶到梁底了。


我指得二层,应该有过梁和窗台压顶



kaixin001


发贴: 116
2012-05-18 16:42 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
新风机房 和 服务间每个房间需要两个喷淋头?个人认为每个房间应该是一个,继续等高人

746470027


发贴: 139
2012-05-18 16:43 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
我指得二层,应该有过梁和窗台压顶

对的,就是在屋顶下面


eno


发贴: 366
2012-05-18 16:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
涛声依旧在 wrote:
怎么错了,这是题目给的檐口标高啊!


你标的位置错了,应该是在屋面板的结构顶部,你标的位置是完成面底部


涛声依旧在


发贴: 410
2012-05-18 16:45 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
eno wrote:
完成面是肯定要画的,题目交代了面层做法,而且标高是标在完成面,不是结构面。
至于踢脚线是每本辅导书上说一定要画的,貌似说不画会扣分…………

完成面,卷子上有画一根细线,CAD没画。
关于踢脚线,樊振和老师说:题目有注明踢脚材料的那一定要画,今年题目没提踢脚材料。


涛声依旧在 edited on 2012-05-18 16:47
jshdz


发贴: 119
2012-05-18 16:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
涛声依旧在 wrote:
7题上写的是可见的梁(不是剖到的,也不是看到的,肯定和这两个都不一样)我的推测出题人的意思是可以看到的梁。
22,其实就是问有几根南北向的井字梁,应该是5个,根据题目给的板跨的1/25~1/30可以算出井字梁间距刚好是2700和2800南北向都为5根。
33应该是9个,规范规定喷头离墙距离不大于1800

大剖面上,2~3轴间水面上的那根看线是有的,后面有房间。

问需布几根梁,没有只问井字梁,是7

规范是规定离墙短不大于1800,只有单个喷淋能覆盖就成立
下面看线是有的,我漏了


eno


发贴: 366
2012-05-18 16:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
涛声依旧在 wrote:
完成面,卷子上有画一根细线,CAD没画。
关于踢脚线,樊振和老师说:题目有注明踢脚材料的那一定要画,今年题目没提踢脚材料。


还有就是我怎么觉得你一层楼梯剖到的踏步多画了一级?
平面上看到的梯段是错位的,我记得是后退一级的,不是你图上这样往前一级
那个偷拍的是对的


eno


发贴: 366
2012-05-18 16:55 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
还有板式楼梯,你楼梁位置不对,1.6标高的地方,多了一道梁

涛声依旧在


发贴: 410
2012-05-18 16:55 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
jshdz wrote:
问需布几根梁,没有只问井字梁,是7

规范是规定离墙短不大于1800,只有单个喷淋能覆盖就成立
下面看线是有的,我漏了

22题我认真看了下你是对的,我漏了南北向的挑梁了,
33题我还是坚持9个,不管怎样,规范还是要满足的。


涛声依旧在 edited on 2012-05-18 19:30
涛声依旧在


发贴: 410
2012-05-18 17:00 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
eno wrote:
还有就是我怎么觉得你一层楼梯剖到的踏步多画了一级?
平面上看到的梯段是错位的,我记得是后退一级的,不是你图上这样往前一级
那个偷拍的是对的

楼梯是有点进退,那可能是我记错了!晚上再修订一下。


涛声依旧在 edited on 2012-05-18 17:02
涛声依旧在


发贴: 410
2012-05-18 17:04 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
谁有拍到平面图的?很多细尺寸都忘了。

zhou2002zhou


发贴: 55
2012-05-18 17:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
排烟口这个1个应该是错的,查了下自然排烟和机械排烟在同一防火分区内不能共用。意思是走道要么全机械要么全自然,不能一半机械一半自然。
因为机械排烟产生负压,自然排烟口未必负压,和外面风有关。如果一半机械打开,另一边自然排烟区的烟会吸过来,影响自然排烟效果。
国家规范还没查到,但是上海消防是严禁合用的。
而且题目上写是是2平方米,规范要求是2%走道面积,走道面积有量过是200平吗?有人量了,超200了


zhou2002zhou edited on 2012-05-18 17:41
涛声依旧在


发贴: 410
2012-05-18 17:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
zhou2002zhou wrote:
如果不能合用,那一个和两个有什么区别呢?


kaiang


发贴: 89
2012-05-18 18:58 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 kaiang 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
虽然走道总长大概63米左右(经计算量取)因为有那个电梯厅的存在,所以你只要选择好排烟口的位置,走道内任何一点到该排烟口的距离均可满足小于30米的要求。所以一个是对的。


苦海有涯


发贴: 63
2012-05-18 19:28 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
jshdz wrote:
板式楼梯和平台梁有什么关系,典型不懂结构概论,呵呵

同意
,呵呵


AS_Roma


发贴: 435
2012-05-18 19:30 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
第一题入口台阶两侧的两个石墩子应该有看线 你木有画出哦!!

涛声依旧在


发贴: 410
2012-05-18 19:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
AS_Roma wrote:
第一题入口台阶两侧的两个石墩子应该有看线 你木有画出哦!!

对的,这个我确实漏了。


mikimouse


发贴: 67
2012-05-18 20:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
漏画了看线,但不在选择题的范围内,要扣分么?

涛声依旧在


发贴: 410
2012-05-18 20:47 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
mikimouse wrote:
漏画了看线,但不在选择题的范围内,要扣分么?

要看评分标准怎么定的了。


luachitect


发贴: 36
2012-05-18 21:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
猪爱猴子 wrote:

我觉得排烟口就1个。


有这么复杂?排烟井那里的排烟口距离走道任意一点也没有超三十吧。


chongchongniao


发贴: 117
2012-05-18 21:08 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
涛声依旧在 wrote:
可见,我一开始也一直纠结,为什么题目不直接写剖到或者看到的,我是这么理解的,可见应该是可以看见的意思,就是在板下有露出来,在室内可以看到的意思,所以选了3根。

有1根是可见的,在3.3和4.7之间,横着的,柱与柱之间的梁


chongchongniao


发贴: 117
2012-05-18 21:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
jshdz wrote:
问需布几根梁,没有只问井字梁,是7

规范是规定离墙短不大于1800,只有单个喷淋能覆盖就成立
下面看线是有的,我漏了

问的是轴线间,不包括轴线,应该是5根


luachitect


发贴: 36
2012-05-18 21:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子


个人意见 三角及看见的梁 均为2


(共12页)  
go to first page go to previous page  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.