zhou2002zhou wrote:排烟口这个1个应该是错的,查了下自然排烟和机械排烟在同一防火分区内不能共用。意思是走道要么全机械要么全自然,不能一半机械一半自然。因为机械排烟产生负压,自然排烟口未必负压,和外面风有关。如果一半机械打开,另一边自然排烟区的烟会吸过来,影响自然排烟效果。国家规范还没查到,但是上海消防是严禁合用的。而且题目上写是是2平方米,规范要求是2%走道面积,走道面积有量过是200平吗?有人量了,超200了