caoy
发贴: 79
|
2012-05-25 20:33
lz再重新整理整理吧
klacksonsuper wrote: 请各位高手大神,一起来提供真正肯定的正确答案,我来整理。
。。。后面的是答案。可能不都准确。
1,那个排水管与给水管的关系是哪个? 。。。 冷冻管 2,阳台雨水管能不能直接接入下水道啊? 。。。不能 3,那个能与排水立管直接连接的是开水间还是热水器啊? 。。。 医疗设备间的地面排水 4,显色系数高的那个是紧凑荧光灯? 。。。高温卤化灯 5,还有关于3个电气间(不带燃油的高压配电柜,干式变压器,低压配电柜)公用一个房间的? 。。。可以 6,自备发电与公用电网共网时怎么控制?电气控制,or 手动?。。。手动 7,柴油发动机启动时怎么控制?自动,手动? 。。。都是自动 8,波长最小的是哪个? X射线还是紫外线? 。。。X射线 9,光效均匀性最差的是哪个?锯齿天窗?还是梯形天窗? 10,采光系数2%,室外日照15000lx,问室内某一点的照度?100lx还是300lx? 11,第一题是跟人耳听到的响度大致成正比的声音单位是哪个?声压还是声压级?。。。声压强 12,那个计算厚度减小一倍后,但频率增加一倍,问隔声量的变化,是等于,还是大于,小于? 。。。等于
13,孟塞尔颜色体系三要素: 色调 明度 彩度,选另外一个答案。。。色品 14, 一米线声源 10m处70db,58db是几米处? 50m? 15,80db一秒减60db,线性衰减,T60是几秒? 3s? 。。。3s 16,380V/220V 有效值? 。。。有效值 17,手动控制 消防水泵,防排烟? 18,设自喷不含:卫生间,设备间,管道井? 19,饮水箱配管示意图 选A,尺寸是150的 。。。选A 150尺寸那个 20,最后一题原题记不清了,一堆机房等要远离配电间,我选 防电磁干扰 。。。防电磁干扰 21,消防给水要求:高度,面积,危险等级,火灾性质?, 我选的是火灾性质。。。火灾 22,绿化灌溉水定额:灌溉土理化xx,水质?还有两个不记得、 选水质对吗? 。。。水质 23,屋顶种植土隔热相关东西,选哪个呢? 植物遮阳,植物光合作用和蒸发,植物的覆盖密度 种植土的作用?。。。植物的覆盖密度 24,减压阀前后不能设什么阀门? 原题记不清了,我选的是减压阀前面不能有阀门。
25,还有一个我选的是给水管不能用塑料管。。。错 26,排水管暗装在客厅楼板下。。。错 27,可以不设卫生间通气管的是一般工厂??。。。一般工厂 28,场地周围水量好,水温好 水源热泵系统? 29,那个乌鲁木齐地区用什么制冷? 西北空气干燥地区好像应该选循环水制冷。 30,大空间商业内侧热量高,用什么空调系统节能 变风量全空气? 31,合用一个通风系统的,。。。水泵房,消防泵房 32,可以合用空调系统的,。。。大厅和精品店 33,上海光气候区比北京增加10% 34,严寒、寒冷地区建筑的体形系数应小于或等于0.40,进行权衡判断??? 35,公共建筑外窗的可开启面积不应小于窗面积的30% 36,严寒和寒冷地区居住建筑的体形系数 按层数选优14层那个 37,电缆隧道进入建筑物 。。。设带甲级防火门的防火墙 38,防雷引下线沿建筑物四周 39,排烟机房280度工作时间,30分钟?。。。30 40,备用照明电源供电时间,20分钟,超高层才是30分钟。。。20 41,消防水质那道选错的,无病毒? 。。。无病毒 42,剧院的灯光控制室的设置位置。。。池座后面
43,自动喷水灭火系统的位置。。。走道 44,不计入消防用书量的是哪个。。。消防盘管 45,优点多的常用灭火剂,水or泡沫? 。。。水 46,不需要事故排风系统的是。。。柴油发电机房 47,间隙空调房间,内外墙用重质材料还是轻质材料? 。。。都是轻质 48,洗车用水定额最小的 蒸汽 or 微水抹车? 。。。蒸汽 49,体育馆的空调系统的用电负荷属于一级负荷还是什么? 。。。特别重要 50,超高层的电缆线的外皮材料用什么? 有机绝缘耐火材料?。。。矿物绝缘材料 51,体形设计应考虑的因素不含:直达声,前次反射声,回声聚焦等声学缺陷还有一项是什么? 我觉得是消除回声这一项不对。 52,看图题,热桥那个温度大小t1<t2? 53,室内采取吸声措施可降低什么声音的能量? 直达声,混响声,还是两个都是?。。。混响声 54,是不是有道燃气引入管的 。。。厨房 55,空调有几道记不清题目了,有一个我选的不能选全空气空调系统 56,热传递的方式 。。。对流 辐射 导热 57,热阻的选厚度和导热系数 58,隔气层的设置好像选a 59,不是室内热环境要素的 。。。露点温度
60,有道遮阳方式 水平式 垂直式 综合式 百页式 。。。百页式 61,光密度最大的我选的旅馆多功能厅。。。多功能厅 62,利用系数法计算照度的无直接关系 。。。灯具效率 63,制定采光采光标准是 。。。全运天漫反射 64,光度量单位错误的 。。。亮度 65,密闭环境中: 温度越高相对湿度越低 应该越高吧,好像是原题。 66,照明功率密度值:教室,办公,商业营业厅,多功能厅?。。。多功能厅。重复了 67,显示终端灯具中垂线大于等于50度亮度小于等于200cd/m2的目的:垂直均匀性?我觉得是第一项,什么投影的,书上有提这个显示终端是防眩光,但也不是直接这么说的。 68,不符合照明节能的做法:反射比小的墙面材料?我觉得是这个。 69,错:直接灯具不产生阴影?间接灯具无炫光,半直接型减少XX对比,还有i什么不记得了 70,多孔吸声材料的机理特征:良好通气性or互不相遇的多孔性? 。。。良好通气性 71,10000平方,250HZ的混响时间不考虑:吸声系数,总面积,房间体积,空气吸声? 72,高频失效:橡胶减震,金属弹簧减震?我选那个什么板,我觉得是薄板吸声是吸收低频音 73,固有频率为10HZ,干扰频率应选14or18 ,我选18 74,大型体育场选用什么照明?led? 。。。高压卤化物 75,软件模拟试验小区的热环境 or 热岛,选小区风环境? 76,小区日照分析那个,应该选太阳辐射程度。 77,还有一道题问变配电室内有绝缘气体,采用哪种通风方式? 电气规范4.10.8条,装有SF6设备的配电装置房间,其排风系统应考虑有底部排风口 78,建筑物内的电缆竖井设置,下列选项哪个正确。。。D宜靠近负荷中心 A 贴邻楼梯间 B与管道井共用 C布置在电梯井内 D 宜靠近负荷中心 79,工业厂房地沟排水可以不用盖子的情况? 水面有泡沫,水里有沉淀物,设备排水点固定,经常洗地面。。。。设备排水点固定 80,需要独立排风系统的那道题? 我选的是什么与水产生沉淀。 81,200lx照度标准值其设计值是多少?150,200,250,300? 原题具体是怎么说的? 82,变配电室通向汽车库的门应采用?有一个选项是 甲级防火门 。。。甲级门 83,好像有个小区集中供暖系统,不应该选用哪个? 我选的电能还有什么的那个选项。 84,靠近热电厂的,有余热,问优先采用什么发热? 就近选这个热电厂的余热。 85,遮阳系数的,选056,这个大家应该都做对了。 86,新建居住小区的排水应采用 ?生活排水与雨水分流系统 87,空气传声的?有个选项是楼板下的吊顶 。 88,下列哪个是适用<高规>的 1 、24米单层体育馆 2 、24米单层剧院 3 、24米以上的民用建筑 4、 高层地下室人防区 。。。D,高层地下人防 89,有一道是讲窗的形状的:横向的窗在房间宽度方向光的均匀性好;高窗使房间深处采光增强;长条窗适合高而窄的房间 90,膨胀水箱的位置:在系统的最高处,高于系统的最高处,在系统的最低处,低于系统的最低处 91,上供下回,在哪里的放气:回水管的最高处,散热器间。
大家补充哈!这是按各位回忆顺序排列的,不是原题顺序。
|