首页 | Master | 作品 | 招聘 | 招标 | 动态 | 热帖 | 杂志 | 帮助 | 搜索 | 注册 | 登录 | Blog 积分 简历 |
» ABBS 论坛 » 考试及留学论坛
» 注册考试
动态 | 热帖 | 招聘 | 杂志 |
|
Re:钻牛角尖,用贾老师图示回答技术喷淋设几个 |
sw1015
发贴: 254 |
2012-05-18 08:58
都成解数学题了 你说这题目出的有意义嘛? |
醉卧流云
发贴: 153 |
2012-05-18 09:05
加强喷淋覆盖范围4.0以上, |
jshdz
发贴: 119 |
2012-05-18 09:54
醉卧流云 wrote: 不管怎么样,答案是唯一的:
jshdz edited on 2012-05-18 10:12
|
jshdz
发贴: 119 |
2012-05-18 14:19
sw1015 wrote: 有意义,喷淋真正的保护半径2545 |
庆余年
发贴: 400 |
2012-05-18 19:49
距墙超1米8. |
jshdz
发贴: 119 |
2012-05-19 14:47
庆余年 wrote: 你说的也有道理,哪位出来解释下,我觉得是单个覆盖 |
jshdz
发贴: 119 |
2012-05-19 17:09
有高人出来解释下 |
jshdz
发贴: 119 |
2012-05-24 08:54
jshdz wrote: 有一边是不大于1800,还是应该是7个
jshdz edited on 2012-05-24 09:04
|
jshdz
发贴: 119 |
2012-05-24 09:38
有说是4450也行的 还有网友zhaohy123 wrote: 《自动喷水灭火系统规范》2005版,表7.1.2条,同一根配水支管上喷头的间距:房间矩形长边的边长可以为4.5米,与端墙的最大间距为2.2米。是否以此可以推断房间不需2个喷头? 我觉得应该是设7个 |
lgw218
发贴: 245 |
2012-05-24 16:08
jshdz wrote: 我觉得在狭长走道或大面积房间间布置要用3.6米间距来布置,而在小房间布置时主要考虑一个喷头能否同时覆盖整个房间,这时候就要按照喷头的有效保护半径2546MM来确定,33题那两个狭长房间就属于这情况,所以33题应该是7个喷淋。 |
lgw218
发贴: 245 |
2012-05-24 16:09
lgw218 wrote: |
lovesheep
发贴: 24 |
2012-05-25 11:35
喷淋距墙明显大于1.8m,平时这么做,消防会有意见吗 会不会对喷淋强度大小有要求 |
lovesheep
发贴: 24 |
2012-05-25 11:52
另外你提到的2546的数字,是根据喷淋之间3.6的最大距离得出,并未涉及到墙面相关,而距端墙1.8m,这个应该是强条吧 |
lgw218
发贴: 245 |
2012-05-25 12:36
lovesheep wrote: 距墙面距离还跟房间形状有关,不一定是1.8米,具体可以看这贴 http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=5&id=339433500&sty=1&tpg=2&age=30&ppg=10 |
已读帖子 新的帖子 被删帖子 |
|