一注技术作图设备题的一些疑问,求教
caoy


发贴: 79



2012-05-23 17:42 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 caoy 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
看了前面的一些帖子,觉得技术作图最后一题设备作图还是有很多不确定的地方:

一、关于配电室防火门

前面很多人都把它归在甲级防火门,
a、可是查了一下《电规》和《2009技术措施》,是“位于高层主体内,开向其它房间是甲级防火门,通向过道为乙级防火门“(《民用建筑电气设计规范》jgj16-2008,p25),而且是黑体字的强条。但不知对超高层建筑如何规定。
b、教材《2012建筑技术设计应试指南》上有一个相近的例题,252页,也是超高层标准层,关于防火门的选择题是1甲6乙,可图上没标配电室的防火门,选择题说明居然与答案不符合(p254-255)
c、我手里的大连理工的任乃鑫的《建筑技术作图模拟作图题(第四版)》,也有这一题,p138,答案却是2甲5乙!我因为复习时候主要做了这本书,结果杯具了,也设定配电室为甲级,导致连错2题。还是这本书,p109,一般高层标准层,强弱电都没有设乙级防火门;

我现在有点糊涂了,我感觉08的《电规》应该最可靠吧。
看来,无论教材还是任乃鑫的模拟题套书,都有很多说不清的东西。不可全信

二、关于设火灾自动报警器

明显在关于卫生间的规定上,《高规》和教材第四册《建筑物理与建筑设备》是有冲突的:
a、教材p209页,”在超高层建筑中,除不适合设火灾报警器的部位(如面积小于5平米的厕所卫生间),均应全面设置火灾报警器;《技术作图指南》上有相同的说法。
b、《高规》p45页,“建筑高度超过100米的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火宅自动报警装置'
二者区别在于有无5平米限制。这个5平米在自动喷水灭火系统设置条件中出现过,可对于自动报警系统,未知教材的依据何在?另外”全面设置“是否有管道井,也未见条文具体说明。教材也未涉及



安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:

zhaohy123


发贴: 70
2012-05-23 17:54 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
设火灾报警器的部位确实2本规范不一致,不知会如何评分?难道都会算对?


zkabc


发贴: 365
2012-05-23 19:49 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
教材是个屁。。。教材根本就不能当做依据的,高规7.6.1依然有5平方米的限制,你怎么漏掉了呢?


zhaohy123


发贴: 70
2012-05-23 21:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
旧版的高规还是强调不小于5平方的卫生间才不设烟感,新版的就不再强调不小于5平方。希望高人出来解释一下。

caoy


发贴: 79
2012-05-23 22:13 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 caoy 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
@zkabc

没有漏掉,高规7.6.1依然有5平方米的限制,说的是自动喷水系统,我上面已经把这个差异写了。


ygpenty1


发贴: 243
2012-05-23 22:16 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 ygpenty1 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
记得上冯玲老师的课时专门强调过:逢"变"为甲,也就是说,如果是变配电室,则甲级防火门无疑;如果是配电室,则无此要求。

zhaohy123


发贴: 70
2012-05-24 09:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
冯玲老师在《技术作图指南》上是写:超高层建筑中,除不适合设火灾报警器的部位(如面积小于5平米的厕所卫生间),均应全面设置火灾报警器。不知依据哪本规范。我想,很多人是看这本书的。

church


发贴: 465
2012-05-24 09:48 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
变配电如果是乙级,应该是找不出那个选项