看了前面的一些帖子,觉得技术作图最后一题设备作图还是有很多不确定的地方:
一、关于配电室防火门
前面很多人都把它归在甲级防火门, a、可是查了一下《电规》和《2009技术措施》,是“位于高层主体内,开向其它房间是甲级防火门,通向过道为乙级防火门“(《民用建筑电气设计规范》jgj16-2008,p25),而且是黑体字的强条。但不知对超高层建筑如何规定。 b、教材《2012建筑技术设计应试指南》上有一个相近的例题,252页,也是超高层标准层,关于防火门的选择题是1甲6乙,可图上没标配电室的防火门,选择题说明居然与答案不符合(p254-255) c、我手里的大连理工的任乃鑫的《建筑技术作图模拟作图题(第四版)》,也有这一题,p138,答案却是2甲5乙!我因为复习时候主要做了这本书,结果杯具了,也设定配电室为甲级,导致连错2题。还是这本书,p109,一般高层标准层,强弱电都没有设乙级防火门;
我现在有点糊涂了,我感觉08的《电规》应该最可靠吧。 看来,无论教材还是任乃鑫的模拟题套书,都有很多说不清的东西。不可全信
二、关于设火灾自动报警器
明显在关于卫生间的规定上,《高规》和教材第四册《建筑物理与建筑设备》是有冲突的: a、教材p209页,”在超高层建筑中,除不适合设火灾报警器的部位(如面积小于5平米的厕所卫生间),均应全面设置火灾报警器;《技术作图指南》上有相同的说法。 b、《高规》p45页,“建筑高度超过100米的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火宅自动报警装置' 二者区别在于有无5平米限制。这个5平米在自动喷水灭火系统设置条件中出现过,可对于自动报警系统,未知教材的依据何在?另外”全面设置“是否有管道井,也未见条文具体说明。教材也未涉及