设火灾报警器的部位确实2本规范不一致,不知会如何评分?难道都会算对? |
zkabc
发贴: 365 |
2012-05-23 19:49
教材是个屁。。。教材根本就不能当做依据的,高规7.6.1依然有5平方米的限制,你怎么漏掉了呢? |
zhaohy123
发贴: 70 |
2012-05-23 21:07
旧版的高规还是强调不小于5平方的卫生间才不设烟感,新版的就不再强调不小于5平方。希望高人出来解释一下。 |
caoy
发贴: 79 |
2012-05-23 22:13
@zkabc 没有漏掉,高规7.6.1依然有5平方米的限制,说的是自动喷水系统,我上面已经把这个差异写了。 |
ygpenty1
发贴: 244 |
2012-05-23 22:16
记得上冯玲老师的课时专门强调过:逢"变"为甲,也就是说,如果是变配电室,则甲级防火门无疑;如果是配电室,则无此要求。 |
zhaohy123
发贴: 70 |
2012-05-24 09:17
冯玲老师在《技术作图指南》上是写:超高层建筑中,除不适合设火灾报警器的部位(如面积小于5平米的厕所卫生间),均应全面设置火灾报警器。不知依据哪本规范。我想,很多人是看这本书的。 |
church
发贴: 465 |
2012-05-24 09:48
变配电如果是乙级,应该是找不出那个选项 |
已读帖子 新的帖子 被删帖子 |
|