黎叔曝方案设计最大雷
luzhongchen08


发贴: 39



2012-05-24 16:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
以下是黎叔在博客里的回复:

回复博友LTGSLT666:

你的abbs贴子我看了,10个雷总结的都不错,不过有一个重磅雷你还未挖出来,那就是消防分区和疏散这个雷。一层给你5300㎡,千万不能超过,宜按下限做,否则要按两个防火分区各自考虑疏散(不能相互借用,地下室可以)。若超过5千,这会带来一系列难以解决的疏散问题。①一层在哪儿用简洁的方法分成两个防火分区。②估计展区要做一个防火分区,那么,通廊做了两个对外疏散门没有?三个展厅东西向竖放的话肯定超22米,此时考虑向后双向疏散没有?后面疏散只能走藏品通道,不能穿缓冲间,又只能向北出去,设门了没有? 最右侧展厅从门到通道北端疏散门距离超40米没有?③二层面积在5000㎡以下可以做一个防火分区,但所有楼梯做封闭楼梯间没有?(而且是防火门),技术用房区的楼梯不能作为毗邻的行政办公区的疏散方向(因为之间有门禁),那么行政办公区只有一个楼梯,会不会出现袋形走道超过22米?要加楼梯加在什么地方?我以为今年就防火分区、疏散的规范就设置了那么多考点,或者说是扣分点,这是历年考试没有的,也是大家容易忽略的,说明对规范的运用还不娴熟。

对你的第三、四雷,可以再与你讨论一下,你的示范图把任务书指明的藏品通道画成了“厅”的空间形态,这与通道所指有出入,二是面积表规定通道面积为100㎡,几乎与藏品库差不多大。看来不是一个“厅”的形态,而确实是一个走道形态,这才名符其实,面积也差不多需100㎡左右,所谓“藏品库区进出口须设门禁”指的就是缓冲间在技术区那一头是进,在展区这一头就是出,此两关口设门禁就可以,这样就把两个库牢牢关在里面了。功能关系图中缓冲间与陈列区(三个展厅)和珍品(2间)一共5个门有密切联系,只能通过藏品通道才能做到,你把它做成厅是无法相联的,还得再加一条通道,这就重复了,“厅”就多余了。你觉得呢?

只是任务书出的不好。面积表在库区不应列入藏品通道,它是交通面积,应归在表中其它交通面积一栏。设不设?在哪设?为了避免流线交叉是不是做成专用通道?这些问题出题人不要包办,让设计者自己思考。不知我的理解合适否?

另外第五雷,关于展览流线问题,对于博物馆只要不是历史博物馆,各展厅都可以让观众自由选择,可以按顺序三个厅都看,也可以看其中一个或两个,也可以不按顺序看,因为每个厅内容不一样,并各自独立,所以不强调参观路线。但在每个展厅的布展上还是应按顺时针方向行进(因为汉字说明都横着从左向右写。)

以上讨论若有不当,请指正。



安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:


人气 标题 作者 字数 发贴时间
2873 黎叔曝方案设计最大雷 luzhongchen08 1087 2012-05-24 16:22
16 Re:黎叔曝方案设计最大雷 luzhongchen08 6 2012-05-24 16:26
6 Re:黎叔曝方案设计最大雷 自由的江湖 11 2012-05-24 20:19
17 Re:黎叔曝方案设计最大雷 jshdz 258 2012-05-24 20:57
19 Re:黎叔曝方案设计最大雷 hzs4 23 2012-05-25 00:22
3 Re:黎叔曝方案设计最大雷 lakecenter 30 2012-05-25 06:02
7 Re:黎叔曝方案设计最大雷 王游九州 44 2012-05-25 10:08
8 Re:黎叔曝方案设计最大雷 ltgslt666 114 2012-05-25 11:24
8 Re:黎叔曝方案设计最大雷 liwad 196 2012-05-25 12:43
16 Re:黎叔曝方案设计最大雷 ltgslt666 169 2012-05-25 13:12
140 Re:黎叔曝方案设计最大雷 wwb338 92 2012-05-25 19:14
11 Re:黎叔曝方案设计最大雷 三十尘土 90 2012-05-25 21:50
9 Re:黎叔曝方案设计最大雷 zengyan0706 65 2012-05-25 11:42
10 Re:黎叔曝方案设计最大雷 ltgslt666 125 2012-05-25 12:29
18 Re:黎叔曝方案设计最大雷 eslic 38 2012-05-26 12:50
33 Re:黎叔曝方案设计最大雷 luzhongchen08 92 2012-05-24 16:33
61 Re:黎叔曝方案设计最大雷 zigzagroad 303 2012-05-24 16:44
39 Re:黎叔曝方案设计最大雷 zkabc 42 2012-05-24 16:46
11 Re:黎叔曝方案设计最大雷 dxg2004_cn_cn 37 2012-05-24 16:46
12 Re:黎叔曝方案设计最大雷 年纪一大把 31 2012-05-24 16:51
7 Re:黎叔曝方案设计最大雷 年纪一大把 90 2012-05-24 16:57
8 Re:黎叔曝方案设计最大雷 黄牛460 112 2012-05-25 08:27
12 Re:黎叔曝方案设计最大雷 zkabc 23 2012-05-24 16:53
12 Re:黎叔曝方案设计最大雷 骑天大剩 83 2012-05-24 17:02
16 Re:黎叔曝方案设计最大雷 xmwbcomcn 24 2012-05-24 18:36

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to post
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.