Re:黎叔曝方案设计最大雷
luzhongchen08


发贴: 39



2012-05-24 16:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
以下是黎叔在博客里的回复:

回复博友LTGSLT666:

你的abbs贴子我看了,10个雷总结的都不错,不过有一个重磅雷你还未挖出来,那就是消防分区和疏散这个雷。一层给你5300㎡,千万不能超过,宜按下限做,否则要按两个防火分区各自考虑疏散(不能相互借用,地下室可以)。若超过5千,这会带来一系列难以解决的疏散问题。①一层在哪儿用简洁的方法分成两个防火分区。②估计展区要做一个防火分区,那么,通廊做了两个对外疏散门没有?三个展厅东西向竖放的话肯定超22米,此时考虑向后双向疏散没有?后面疏散只能走藏品通道,不能穿缓冲间,又只能向北出去,设门了没有? 最右侧展厅从门到通道北端疏散门距离超40米没有?③二层面积在5000㎡以下可以做一个防火分区,但所有楼梯做封闭楼梯间没有?(而且是防火门),技术用房区的楼梯不能作为毗邻的行政办公区的疏散方向(因为之间有门禁),那么行政办公区只有一个楼梯,会不会出现袋形走道超过22米?要加楼梯加在什么地方?我以为今年就防火分区、疏散的规范就设置了那么多考点,或者说是扣分点,这是历年考试没有的,也是大家容易忽略的,说明对规范的运用还不娴熟。

对你的第三、四雷,可以再与你讨论一下,你的示范图把任务书指明的藏品通道画成了“厅”的空间形态,这与通道所指有出入,二是面积表规定通道面积为100㎡,几乎与藏品库差不多大。看来不是一个“厅”的形态,而确实是一个走道形态,这才名符其实,面积也差不多需100㎡左右,所谓“藏品库区进出口须设门禁”指的就是缓冲间在技术区那一头是进,在展区这一头就是出,此两关口设门禁就可以,这样就把两个库牢牢关在里面了。功能关系图中缓冲间与陈列区(三个展厅)和珍品(2间)一共5个门有密切联系,只能通过藏品通道才能做到,你把它做成厅是无法相联的,还得再加一条通道,这就重复了,“厅”就多余了。你觉得呢?

只是任务书出的不好。面积表在库区不应列入藏品通道,它是交通面积,应归在表中其它交通面积一栏。设不设?在哪设?为了避免流线交叉是不是做成专用通道?这些问题出题人不要包办,让设计者自己思考。不知我的理解合适否?

另外第五雷,关于展览流线问题,对于博物馆只要不是历史博物馆,各展厅都可以让观众自由选择,可以按顺序三个厅都看,也可以看其中一个或两个,也可以不按顺序看,因为每个厅内容不一样,并各自独立,所以不强调参观路线。但在每个展厅的布展上还是应按顺时针方向行进(因为汉字说明都横着从左向右写。)

以上讨论若有不当,请指正。



安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载:

luzhongchen08


发贴: 39
2012-05-24 16:26 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
自己占楼先。


luzhongchen08


发贴: 39
2012-05-24 16:33 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
在对另一位博友的回复中再次提到:

上述讨论的防火分区、疏散问题,也许阅卷人并不注意,也许也没意识到,这样你可以拿高分。也许这些就是重点扣分点,是历年考试对规范最看重的一次。



zigzagroad


发贴: 501
2012-05-24 16:44 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 zigzagroad 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
黎叔想多了。

从台面上讲,黎叔说得很对。

但由于方案和施工图要处理的主要矛盾不同。防火分区这种东西,做施工图的人往往看得很重,而作方案的人则看得很轻,除非像地下室或者高层这种比较复杂的类型。就2层建筑而言,方案无论怎么排,防火分区肯定不会有很大问题,大不了一层单独拉出来多开几个外门四面逃生,2层再看看怎么划分。所以,设计2层建筑,防火分区这个方向对你方案能力的判断,占的权重很小。

当然,也不排除现在大家对考试的路子熟悉了,大家分数都很高,评卷人干脆在这一点上黑你们一把。去年疏散距离扣大分就是这个因素——不这么扣大家都过怎么行?但这还是要建立在“阅卷初评”时大家分数都比较高的前提下。


zigzagroad edited on 2012-05-24 16:49
zkabc


发贴: 365
2012-05-24 16:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
感觉黎叔也是施工图思维。。。。这是方案设计么,对规范这些要求不会太多的啦。。。。。。

dxg2004_cn_cn


发贴: 811
2012-05-24 16:46 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 dxg2004_cn_cn 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
最右侧展厅从门到通道北端疏散门距离超40米没有?——这个规范哪里可以找到?

年纪一大把


发贴: 187
2012-05-24 16:51 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
这个帖子都别顶了,小心给判卷子的总工看见,开始纠缠咱的防火分区

zkabc


发贴: 365
2012-05-24 16:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
飞机场那么大面积,还没考虑防火分区啊。。。。。

年纪一大把


发贴: 187
2012-05-24 16:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
年纪一大把 wrote:
这个帖子都别顶了,小心给判卷子的总工看见,开始纠缠咱的防火分区

别顶了,让它沉了吧.下来分数后再顶它.


骑天大剩


发贴: 111
2012-05-24 17:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
这个雷不能算最大吧。
一层本身对外出入口多,功能分区之间都有门分隔,可按功能分区划分多个防火分区。
二层一般不会超5000。
防火问题关键还是在疏散,不是分区。


xmwbcomcn


发贴: 1077
2012-05-24 18:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
去年图书馆有这个雷吗?一层面积超了5000了吗?

自由的江湖


发贴: 877
2012-05-24 20:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
雷阿雷的,都成雷人了啊

jshdz


发贴: 119
2012-05-24 20:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
luzhongchen08 wrote:
以下是黎叔在博客里的回复:

回复博友LTGSLT666:

你的abbs贴子我看了,10个雷总结的都不错,不过有一个重磅雷你还未挖出来,那就是消防分区和疏散这个雷。一层给你5300㎡,千万不能超过,宜按下限做,否则要按两个防火分

这个没有必要,5300上限也没有问题,只要控制在5700,报告厅区就700平方,而且是相对独立。还有分区超面积就像超长设伸缩缝一样,不是方案阶段问题,所以也不会是“雷”。


jshdz edited on 2012-05-24 21:07
hzs4


发贴: 262
2012-05-25 00:22 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
一两个雷就死人了,还有这么多雷,真是粉身碎骨啊

lakecenter


发贴: 1
2012-05-25 06:02 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
如果防火分区按5000平米,说明有喷洒,那楼梯为何是70米?

黄牛460


发贴: 25
2012-05-25 08:27 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
年纪一大把 wrote:
别顶了,让它沉了吧.下来分数后再顶它.


改卷的会来这吗??还有命题的是不是也会来,?
哪就骂骂他们出的题目不严谨!!害人一害就是一年!!


王游九州


发贴: 212
2012-05-25 10:08 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
流线我弄得不太好交叉了,防火分区跟疏散,我一分都不会丢,规范熟练还是有好处的。看运气了。

ltgslt666


发贴: 385
2012-05-25 11:24 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
补充一点,就是门禁的理解,题目好几个地方多次出现要设置门禁!我觉得黎老师的说法是正确的,应该是个单向的限制,类似银行ATM机间的所以那个门就不能做疏散门用,这样防火分区的问题就明显的凸显了出来。黎叔说的防火分区问题,应该没有错!

zengyan0706


发贴: 33
2012-05-25 11:42 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
关于门禁我的理解是:一旦发生火灾,所有门禁控制系统的电都断了,这些门也就变成普通的门了,完全不影响疏散。
不知我的理解是不是对的


ltgslt666


发贴: 385
2012-05-25 12:29 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
zengyan0706 wrote:
关于门禁我的理解是:一旦发生火灾,所有门禁控制系统的电都断了,这些门也就变成普通的门了,完全不影响疏散。
不知我的理解是不是对的

呵呵,你的理解的确很有创意。


liwad


发贴: 495
2012-05-25 12:43 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ltgslt666 wrote:
补充一点,就是门禁的理解,题目好几个地方多次出现要设置门禁!我觉得黎老师的说法是正确的,应该是个单向的限制,类似银行ATM机间的所以那个门就不能做疏散门用,这样防火分区的问题就明显的凸显了出来。黎叔说的防火分区问题,应该没有错!

这个黎老错了,现在的门禁火警的时候是全部敞开的,平时是限制授权不同人群出入,


ltgslt666


发贴: 385
2012-05-25 13:12 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
liwad wrote:
这个黎老错了,现在的门禁火警的时候是全部敞开的,平时是限制授权不同人群出入,

你说的这个功能确实有,但在博物馆建筑不知道是不是也实用?试想,如果开馆时候一旦陈列区有火警,藏品库区的门禁立马打开用来疏散观众,观众窜到库区或技术前区,经该区再疏散出去,未免不妥吧?


wwb338


发贴: 344
2012-05-25 19:14 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
ltgslt666 wrote:
黎叔说的防火分区问题,应该没有错!

恭喜,你的"雷人"帖竟然还能把黎叔雷晕,成功地将他带到了沟里!


三十尘土


发贴: 44
2012-05-25 21:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
wwb338 wrote:
恭喜,你的"雷人"帖竟然还能把黎叔雷晕,成功地将他带到了沟里!


还是338保持清醒头脑,佩服


eslic


发贴: 77
2012-05-26 12:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 eslic 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼梯70米 本来就是胡扯
封闭楼梯加喷淋 哪个规范有70米规定啊?