玉掀子 wrote:jshdz wrote:建筑傍有湖水有利于消防,消防上可在湖边设固定的取水点,至于怎么设,不必方案阶段完成我遇到遇到过的项目,是如jshdz 兄所言,这样操作的!——如遇有稳定备用水源(河湖、甚至是水池、塘坝),作为消防用水汲水点,环路可以放松要求!知道的两个例子:北京的国家大剧院,周围一圈水池子,一个是景观效果,另外就是消防用水储备(水量是经过消防计算过的)另外,首都博物馆,消防也不是靠消防环路实现的!因为是超规范的,所以进行了消防性能化设计,室内是高压水炮,而且一层消防车直接进入,高压水龙直接喷水!综上,如果用消防环路,作为硬性指标,确实有点牵强!