首页 | Master | 作品 | 招聘 | 招标 | 动态 | 热帖 | 杂志 | 帮助 | 搜索 | 注册 | 登录 | Blog 积分 简历 |
» ABBS 论坛 » 考试及留学论坛
» 注册考试
动态 | 热帖 | 招聘 | 杂志 |
|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Re:批卷老师说的大设计不及格的评分标准,承受力弱者慎入 |
woak911
![]() 发贴: 69 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 除了总图退线10米的评分点不赞成外,其他觉得还是有可能的。 但也不会一下就k掉,比如退10米的问题,最多就是总图上的标准,以这点就扣40分,除非有人脑子进水了才有可能。 不过,幸亏我刚好退了10米,前面做了硬地广场,虽没环路,也不会扣我多少的。这次方案我应该过了。 |
同济魅影
![]() 发贴: 75 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() fuzhou1999 wrote: 如果是一个回形的建筑,那不就是四面加起来么? |
woak911
![]() 发贴: 69 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 总长度是指一栋建筑很长很长,它有一部分沿街一部分沿其他玩意。当它沿街的部分超过150米的时候,或者总长度超过220米的时候,才用此规范。 你理解的总长度是周长,这个是不对的。 |
rapheontang
![]() 发贴: 18 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 同济魅影 wrote: 所以说先读懂规范,上面已经引用条文说明了,U型L型建筑,回型没有提过。 同济魅影 wrote: 上面也解释过了,建筑物扑救不是360度的。 还是先去学习规范,读懂规范吧,不要人云亦云了 |
hzcwmhaha
![]() 发贴: 66 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 什么绘图量小,这可是1:200的比例,人为加大绘图量了。 |
cwxx9988
![]() ![]() ![]() ![]() 发贴: 503 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 同济魅影 wrote: 看清楚是沿街总长度,不是周长。只能按105+72不超过180米,哪来220米了 |
cwxx9988
![]() ![]() ![]() ![]() 发贴: 503 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 同济魅影 wrote: 建筑防火规范和博物馆防火规范都明确说明是“宜”设消防车道,不是必须。 |
cwxx9988
![]() ![]() ![]() ![]() 发贴: 503 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 同济魅影 wrote: 你理解规范有误 |
cwxx9988
![]() ![]() ![]() ![]() 发贴: 503 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 同济魅影 wrote: 退3米就够开过去一辆消防车了,何用10米? |
cwxx9988
![]() ![]() ![]() ![]() 发贴: 503 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 同济魅影 wrote: 你理解规范有误,好好分析一下 |
wonkel
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 发贴: 981 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 本来打算潜水了,看了这一贴,忍不住上来骂楼主一番“多层要个毛的环形消防通道!!”,请将规范看明白了再上来发帖! ![]() ![]()
wonkel edited on 2012-05-25 17:02
|
云端漫步逍遥
![]() ![]() ![]() ![]() 发贴: 561 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() rapheontang wrote: 消防车到距建筑宜小于5米,只是个宜的问题而已。 它考虑的是消防车的架子方便伸。 |
v4400e
![]() ![]() 发贴: 128 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() jshdz wrote: 大小一样做的。医院那年光房间就有100多间,零零碎碎的非常难。大的房间少一样考的。 |
caoy
![]() 发贴: 79 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 云端漫步逍遥 wrote: 去年是什么硬性的东西卡人?很多人都说去年通过率也低 |
v4400e
![]() ![]() 发贴: 128 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 考虑消防通道是个点,但是多层建筑环形消防车道也不是强规,估计这里扣分应该不会很重 |
|
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |