首页 | Master | 作品 | 招聘 | 招标 | 动态 | 热帖 | 杂志 | 帮助 | 搜索 | 注册 | 登录 | Blog 积分 简历 |
» ABBS 论坛 » 考试及留学论坛
» 注册考试
动态 | 热帖 | 招聘 | 杂志 |
|
Re:翻拍真题,看看我的技术作图,大家可以一起讨论下! |
huweiyu
发贴: 162 |
2012-05-15 20:01
安装abbs app,获取同行最快信息。请到各大手机应用市场搜索abbs 或扫码下载: |
huweiyu
发贴: 162 |
2012-05-15 20:03
希望今年能混过去! |
balance2001
发贴: 404 |
2012-05-15 20:05
huweiyu wrote: 你这要过估计分数会很高 第一防水节点没说要画防水层 最后一个防水节点槽里不应该有防水卷材啊 只有一个止水带可拆卸那种 只是布置一个防水带一个膨胀条就可以了吧。我的剖面挑板都画了边梁
balance2001 edited on 2012-05-15 20:08
|
huweiyu
发贴: 162 |
2012-05-15 20:07
没注意就画上了! |
Paniger
发贴: 171 |
2012-05-15 20:11
今年还真是简单啊 ,不过也有犯一些一些错误,令人难受 |
织物草
发贴: 7 |
2012-05-15 20:11
|
jerry2012
发贴: 26 |
2012-05-15 20:12
我的和楼主的几点不同: 1、正负零板下可见-1.280房间的板下梁看线和3轴边的柱边线 2、0.350边线平齐踏步边 3、2.560板边有梁 4、-1.280亲水平台下无可见梁,只看到板边线,(这个平台我都没想清楚结构怎么搭起来的,-1.920只有两个柱子怎么支撑平台) |
克朗dpbq
发贴: 807 |
2012-05-15 20:16
虽然看不懂画的是什么,但图面效果还是很清晰的,应该能过。 见到这种考试的图纸还是很工整的人,总是充满了敬意! 想当年,第一年考,压根没准备这门的,没考试技巧,也不是心思细腻的人,图刮的白花花,好多地方刮好几遍,蒙混过去。 |
eno
发贴: 366 |
2012-05-15 20:16
jerry2012 wrote: 两边悬臂梁啊,很常见的结构 |
jerry2012
发贴: 26 |
2012-05-15 20:18
节点图的几点不同 1、2节点设了附加防水层,在缝的上面 2、3节点在转角处设了20橡胶棒 4节点不会做,瞎画了,只把可拆卸止水带和中埋式止水带还有盖板画上了,还有填缝材料,考完看图集上有原本的做法,翻过,就是没记住。 |
volcanoohead
发贴: 150 |
2012-05-15 20:24
留名 |
eno
发贴: 366 |
2012-05-15 20:25
结构的边梁后面括号里有备注,连续多跨梁为一根梁……所以你图上的边梁只算3根,结合1.5米的限制,是否还应该加一排 |
营国
发贴: 53 |
2012-05-15 20:29
屋面下的梁对吗? |
DoUKnow
发贴: 6 |
2012-05-15 20:33
另外降板的块数,我之前是选6块的,但是想想核心筒处的卫生间是连续的,所以就选了4块……求答案! |
huweiyu
发贴: 162 |
2012-05-15 20:35
eno wrote: 南北加起来是六根吗? |
balance2001
发贴: 404 |
2012-05-15 20:37
DoUKnow wrote: 我认为是5个 剪力墙应该是板的边界的,那边是三个 下面有两个 |
huweiyu
发贴: 162 |
2012-05-15 20:39
穿越空调机房要加上,一边一个。 DoUKnow wrote: |
wl104
发贴: 159 |
2012-05-15 20:45
排烟口是否应该设置三个,可把走廊面积和电梯厅面积全加一下,超了200平米,开窗面积就小于2%了, |
冰山林
发贴: 157 |
2012-05-15 20:45
地下室一级防水 3节点卷材侧墙应该是4+3,顶板3+3吧 再加上防水附加层,应该3道才对吧 |
冰山林
发贴: 157 |
2012-05-15 20:51
防火阀确实应该是3个 |
冰山林
发贴: 157 |
2012-05-15 20:52
LZ结构那题,井字梁图面和答案没对上啊? 应该都是5吧 |
|
已读帖子 新的帖子 被删帖子 |
|