建筑设备作图分析与总结
ROCKEFELL


发贴: 170
2013-04-03 16:06 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
sijean wrote:
2.  消防:
(1)  喷淋:
A.  超高层建筑,除面积小于5.00m2 的卫生间;
B.  高层建筑中经常有人停留的公共活动用房或可燃物较多的房间,超过一个防火分区面积的中庭的每层回廊等;
C.  小于100m 的一类高层建筑及其裙房的下列部位
a 走道、办公室和旅馆的客房。
b 高级住宅的居住用房。
c 自动扶梯底部和垃圾道顶部。
D.  喷头间距2.4-3.6,端墙小于1.8米;边墙型扩展喷头最大间距4.8,边跨7.2米。
(2)  火灾探测器:
A.  超过一个防火分区面积的中庭的每层回廊
B.  敞开或封闭楼梯间,防烟楼梯间前室及消防电梯前室及合用前室
C.  走道、除卫生间、开水间外各功能房间(包括机房)
D.  感温≤10m,感烟≤15m,至端墙一半,周围0.5m 内不应有遮挡物(如墙、梁等)
(3)  消火栓:同层两根水柱同时到达;走道、楼梯附近等明显易于取用的地点、消防电梯间前室(间距:高层≤30m,裙房≤50m)
(4)  防火门:甲级——设备、通风空调机房、可燃物库房;乙级——楼梯间、前室;丙级:管道、井间;


请教:防烟楼梯间是否需要设火灾探测器? 敞开或封闭楼梯间要设火灾探测器么?


amy61


发贴: 57
2013-04-05 10:27 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
有用


xrwq


发贴: 20
2013-04-05 18:51 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
求资料,67818301@qq.com,谢谢


my2232788


发贴: 146
2013-04-06 21:21 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
答案A,严格讲,从东走廊出发,其750的高度是过不了c轴线。北走廊高度是3.5m,东走廊是2.9m。
1、北走廊标高:5m-3.5m=1.5m-c轴线0.75m高的梁=0.75m
2、东走廊标高:5m-2.9m=2.1m,通过750mm高的风管绰绰有余,但是在c轴线处,于北走廊顶棚3.5m标高交接处的梁时,二者顶棚之间只有0.75m高的净空,扣除龙骨等和安装空间,是过不了的。


my2232788


发贴: 146
2013-04-06 21:23 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
2005年技术作图设备题:答案A,严格讲,从东走廊出发,其750的高度是过不了c轴线。2013-04-06 21:35 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
给发份资料吧!现在刚开始复习,不知来得及否!zibofm@139.com谢谢!祝大家今年能通过!

九斗金樽


发贴: 9
2013-04-11 15:57 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼主战友,给发一份吗 多谢!
648607620@qq.com


九斗金樽


发贴: 9
2013-04-11 16:04 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼主战友,给发一份吗 多谢!
648607620@qq.com


yishierduli


发贴: 406
2013-04-15 15:05 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
一直在关注楼主的帖子,今天厚着脸皮求份作图题可打印出来直接练习的资料,可以吗?
技术作图和场地都没有可练习的资料,苦恼,网上也下不到了……
983729917@qq.com
多谢楼主了!


liuxr2010


发贴: 18
2013-04-16 15:19 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
MARK,做个记号

peugeot508


发贴: 193
2013-04-17 16:00 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
够系统

在西山


发贴: 126
2013-04-25 13:48 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 发送email给 在西山 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
求资料 先谢谢楼主了 compassft@126.com

stl990


发贴: 49
2013-04-25 15:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
stl995@foxmail.com 求资料,楼主 威武!!!

sunnysky2006


发贴: 16
2013-04-26 22:07 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
先谢谢楼主了116334539@qq.com

sw1015


发贴: 254
2013-04-27 11:53 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
学起来 总结的很好啊

aalala


发贴: 45
2013-04-27 12:36 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
还没开始看设备,求资料21694564@qq.com

xy108912


发贴: 29
2013-04-27 12:41 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
xy108912@sina.com ,谢谢楼主

设计院转地产


发贴: 72
2013-04-27 13:56 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
兄弟你真行,做了不少的题目。走道排风距最远点不少于30米,一直是我比较困惑的题,有些明明超过了30米,居然也设了一个。

sijean


发贴: 779
2013-04-27 22:17 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
设计院转地产 wrote:
兄弟你真行,做了不少的题目。走道排风距最远点不少于30米,一直是我比较困惑的题,有些明明超过了30米,居然也设了一个。

参考书的答案不一定就正确,规范的距离可以理解为约等于,关键还是看题目及选择题提示,再不行就看运气吧。


yishierduli


发贴: 406
2013-04-28 16:23 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
楼主你好,一直在跟你的帖子,想请教个问题:

灯具布置,你说边距1200,距离墙面600,是指40W的吗?

我看有的答案里面,边距是2400了,扩大了一倍,是双管80瓦的,

是因为灯具的瓦数扩大,所以边距扩大了一倍?


sw1015


发贴: 254
2013-05-07 11:20 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
好贴啊 。
配电室的门要不要甲级防火门呢?2012年好像又考了这个


sijean


发贴: 779
2013-05-07 14:28 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
yishierduli wrote:
楼主你好,一直在跟你的帖子,想请教个问题:

灯具布置,你说边距1200,距离墙面600,是指40W的吗?

我看有的答案里面,边距是2400了,扩大了一倍,是双管80瓦的,

是因为灯具的瓦数扩大,所以边距扩大了一倍?

看了历年考题,很少有边距能做到2.4米的,配光曲线横坐标一般画到1.8米照度就非常小了,距离和照度出了一定范围,衰减非常大,常规就是1.2-1.5m,不懂得情况下就直接按1.2做了,如果你懂的,还是按配光曲线做,把稳些。


sijean


发贴: 779
2013-05-07 14:34 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
sw1015 wrote:
好贴啊 。
配电室的门要不要甲级防火门呢?2012年好像又考了这个

配变电室的门应为防火门,且宜设不小于两个出口(长度大于7m的配电室应在配电室的两端各设一个出口,长度大于60m时,应增加一个出口),至少有一个是向室外、公共走廊或楼梯间的出口:

①设在高层建筑(或裙房)内的变配电房,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开;

②设在多层建筑二层或更高层时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;

③设在多层建筑一层时,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门;

④设在地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门;

⑤附近有易燃品或通向汽车库时门应为甲级防火门;

⑥变配电房内部相通的门,宜为丙级的防火门;

⑦变配电房直接通向室外的门,应为丙级防火门。

⑨变配电房的门宽及高,应按最大运输件尺寸外加0.3米。一般变配电房的门为2400X2400


庆余年


发贴: 400
2013-05-07 14:50 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
不过只适用于IE 收藏这篇帖子
mark 一下

庆余年


发贴: 400
2013-05-07 16:52 查看他的注册信息   查看他的Blog 给他发送悄悄话 引用并回帖 搜索他发表的帖子 复制到剪贴板. 
请问,边墙型扩展喷头的数据是在哪里找到的?我在规范里没找到??


(共19页)  
go to first page go to previous page  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  go to next page go to last page

已读帖子
新的帖子
被删帖子

reply to topic
Jump to the top of page

返回ABBS首页 | 设计 | 室内 | 景观 | 建材 | 设备 | 卫浴 | 展览 | 照明

招标服务 | 广告服务 | 招聘服务 | 隐私政策 | 联系我们 | 设为首页

违法、有害信息举报:QQ 1764506 电话 028-61998486
Powered by Jute Powerful Forum® Version Jute 1.5.5 Ent
Copyright © 1998-2024 ABBS.com All Rights Reserved.